找了很久才找到
好不容易下到的 希望对大家有所帮助
论文简介:给排水施工时可用到,很有帮助,好东西!望采纳! 投稿网友:feng198668 上传时间: 2013-05-02
05S502室外给水管道附属构筑物图集
07MS101-2室外给水管道附属构筑物.pdf
其他就不说了,需要的下吧(共9个压缩包)
05S502室外给水管道附属构筑物图集 需要详细图集的可以戳下面链接直接下载
PDF格式180页
GB50268-2008中关于管道水压试验有压管道,要求覆土后进行实验,那如果管道需要保温,是否需要实验合格后再将覆土层开挖后再做保温或防腐?实际工程中是如何施工的 ,谢谢~
大家好想请教一下,我们现在的临时办公室和宿舍采用后山上的山泉水.具体做法是:在山上的山泉水出水处做一水池A,通过管道将水自然引至办公楼旁边的地下水池B,然后用水泵将水从水池B抽到办公楼顶的水箱C,再返下来使用。山泉水本来是可以直接引用的,不过我们怕在传输的过程中水会被污染,想在管道上加个过滤器之类的东西.应该加在哪里呀?加什么东西呀?新手,请大家帮忙
对于焊接钢管和塑料管(UPVC和PPR管),阀门一般都选择什么材质和类型的阀门。焊接钢管80以下的选择球阀可以不,对PPR管室外必须选择截止阀吗?材质也必须是PPR吗?于不同管径的焊接钢管和PPR管对阀门的材质和类型有什么要求没?
请问下各位,我做个设计,实在大连市里面有个给水干管要过河。现有一个桥梁,老师说给水干管在这要有两根,我的问题是管子过完河还是继续两根管子还是和在一起或者这两个管子分开各走各的?过完河是到小区,涉及到相关的计算。
如题。 求助国家标准 12SS508《混凝土模块式室外给水管道附属构筑物》
本人刚开始做施工,今天要把室内的PPR管道连接起来进行试压。按照GB50242规范所示,试验压力不能低于0.6MPA。但是我们的管道并未连接阀门和给水器具,只在PPR管上面焊接了堵头,在此就出现一个问题,若管道压力达到0.6mpa,就有可能使管道堵头脱落。请问这种情况如何处理
小弟刚刚毕业,给排水专业,关于图纸上一些内容不是很懂。首先是闸阀和蝶阀有什么不同;2、单盘丁字管和全承丁字管,插盘短管和承盘短管分别有什么区别,分别是什么时候用的。望前辈们多加指导~~~
我现在接触一个项目,是一个制药车间的给排水设计,在设计过程中,厂房采用的是中空玻镁板隔板,隔板厚50mm,为中空,隔板中间是竖向的一道道的中孔,可以穿过DN32的管道吧。电管是可以在这个中空板中敷设。 由于是洁净厂房,按照规范管道应该劲量暗敷。但是在和甲方沟通中,甲方说可以暗敷管道在这个中空板中,我有点纳闷了:这个中空板是可以敷设电管,应为电管密封没要求,但是水管的弯头要怎么才接的上?求高手指导解惑。谢谢!~
给水管道跨越河沟的方式一般包括:管桥(上部跨越)、倒虹管(可开挖施工)、顶管、牵引管(非开挖施工)、沉管法,等等。这些方法各有所长,也都会有一些适用条件。 讨论:上述管道过河方式的适用条件是什么?需要注意哪些问题?施工过程中会碰到什么疑难问题? 回帖有奖,回复较好者还给加分。不过请尽量不要灌水,呵呵。<
1)防腐 供水设备的金属管道的外壁容易氧化锈蚀,必须采取措施予以防护。以延长管道的使用寿命。通常明装的、埋地的金属管道外壁都应进行防腐处理。常见的防腐做法是管道除锈后,在外壁涂刷防腐涂料(具体施工方法见施工教材):管道外壁所做的防腐层数,应根据防腐的要求确定:当给水管道及配件设
给水管道附属构筑物
给水管道附属构筑物专题,为您提供给水管道附属构筑物相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与给水管道附属构筑物 相关的专业交流讨论,更多给水管道附属构筑物相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量