建质[2003]53号 各省、自治区建设厅,直辖市建委,国务院各有关部门,新疆建设兵团建设局: 随着建筑技术的不断发展与更新,《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计(详见附件)已经不适应需要。经审查,决定自2003年5月1日起《电动钢栅栏围墙门》等173项国家建筑标准设计废止。 废止的国家建筑标准设计在中国建筑标准设计研究所存查,以备已建建筑物改造时查询使用。 附件:废止的国家建筑标准设计目录 中华人民共和国建设部 二○○三年三月十八日 废止的国家建筑标准设计目录 一、建筑专业(38项62册) 序号 标准设计号 标准类别 标准设计名称 编制年份 1 87SJ003(一) 试用图 电动钢栅栏围墙门 1987 2 88SJ005(一)~(六) 试用图 筋混凝土盖板涵洞 1989 3 88SJ005(七)~(九) 试用图 钢筋混凝土盖板涵洞 1989 4 88SJ0
工业建筑结构设计中经常会碰到钢漏斗的设计,我是个新手,对钢漏斗的各个侧壁的受力情况不甚了了,又没查到相关的资料,各位大虾请多多指教。
共3个包,请按顺序下载,并按顺序编好号。请朋友们参考,别忘了回帖支持哦!01
钢板粘贴胶为双组份改性环氧树脂粘钢胶,具有粘接力、剪切力强、抗老化、耐介质(酸、碱、水)性能好、抗冲击性强,常温固化、硬化过程收缩小、施工无流淌、不含挥发性溶剂、无毒以及施工方便等特点,应用于梁、板、柱等混凝土构件粘钢胶加固。 粘贴施工 1、基本流程 混凝土和钢件表面处理→固定构件的选择及制作→配制卡本®粘钢型建筑结构胶→涂敷胶粘剂及粘贴钢板→固定、加压、固化→拆除固定加压构件→质量检验→表面防护、防腐处理→交工验收 2、施工工序 ①粘接面处理:混凝土表面用角磨机打磨直至露出新面,并将灰尘清除干净;钢板用角磨机打磨粗化; ②固定构件的制备:根据加工工艺要求和不同部位的粘贴情况,选择不同的固定方法; ③调胶:首先将A、B组份分别搅拌均匀,然后再把A、B两组份按重量比3:
最初的篱笆是为了防止人或动物随意通行,从而防止农作物被践踏而创造的。在今天,这种早期的功用往往依靠现代的围墙、围栏来实现。然而篱笆并没有从我们的眼中消失,它依靠景观设计师的手,以更丰富的形式出现在公园、田野、山林,焕发出新的生命力。不管在哪里,只要你愿意留心,生活中总能发现漂亮的篱笆。
这是华南理工大学土木工程系蔡健老师 2004年的一份讲义截选一、钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今
可能这的样工程比较特殊,会做的请指教~~1。监狱围墙的照明有什么照度要求? 一般多少lx人眼可以分辨清楚?如果武警站在岗楼上200米远要看清楚人影需要满足多少照度? 我参照《城市道路照明设计标准》的支路或人行道的照度要求是否可行?2。监狱围墙上有电网,~380V电压低否?如果低,应采取什么措施?3。监狱围墙上的灯具一般都采用些什么类型的灯? 7米高,采用路灯(钠灯150w)灯杆的上半部分包在混凝土墙垛里可否? (我从电视里看到某看守所监墙上用的是白炽灯)另:最好有哪位能给出这方面的规范要求~~ 先谢过大家!
要做一个围墙的基础,围墙高一米八,每隔五米有个柱。围墙宽240,柱子400。由于存在冻土层,基础埋置深度挺大,对于围墙来说显得浪费,故决定地面附近在柱上搭梁,墙就直接垒在梁上。我的问题是这样的:1.这种梁的截面尺寸怎么取比较合理,宽度取240行不行,是不是要比240大点,还有埋到多深比较适宜?2.柱子用砖柱还是混凝土柱比较合理??由于砖的模量的原因,当采用砖柱时有什么构造措施,是不是要变成370柱?3.如果采用混凝土柱,一般配筋取多大?谢了,新手上路,问题简单,请勿见笑,多多关照哈^_^
2004年出6个文件
什么植物合适做成带刺围墙?最好有图片
6层的砖混结构,基础筏板钢筋图纸上设计的是12和14的钢筋全部是2级钢(HRP335),可是施工方用的是12的钢筋3级钢,14的2级钢,这样允许吗?
上传一本钢格栅的规范YBT4001-1998.
刚来设计院,叫我画一个跨度15米的钢桁架(用来支撑管道的),基本不受力,X工已经给好了上下杆用H钢150*150的,中间用10号槽钢,然后高要1米的,两个桁架梁相距1米左右。他叫我画出来,怎么画啊,看看没施工图的不知如何下手。应该就是怎么连接的问题了,用板焊接还是螺栓连接啊?有图参考吗?请大家看看
一带壁柱围墙,墙厚240,折算厚448,壁柱间距离4米,围墙基础顶到墙顶4米,墙顶有一道240X390砼圈梁,墙体材料MU7.5普通砖,M2.5混合砂浆,求:1、带壁柱砖墙的计算高度。按砌体规范6.1.1验算其高厚比左右两端为多少?2、壁柱间砖墙的计算高度。按砌体规范验算其高厚比左右两端为多少?
我总结的钢与混凝土受弯梁。
目前有一工程遇到Q345GJB钢,我想知道该种钢含有什么元素,焊接时使用什么焊材?焊接工艺参数等技术指标。有没有什么标准?标准编号是什么?谢谢各位!!!急!!!
直径为6的钢筋一直都是用的一级钢,这次老总说只能标二级钢,因为一级钢没有直径为6的,只有6.5,施工时拉成6,强度提高,就成了二级钢。他说以前被审图提过强条的,要当心,我晕
我们的设计是三级钢,现在钢材缺料了,施工单位要求部分三级钢用二级钢代换,他们想同一层一部分梁柱用三级钢,一部分用二级钢,合适吗。如果可以得话如何连接,电渣压力焊可以吗
各位好,我是新疆的,最近拿一变电站土建图纸做预算,围墙每隔4米设置了构造柱(250*250),有点奇怪;想请教围墙设计的标准,什么情况下要设构造柱;现在这个变电站建设地地基承载力很好。