供消防设计人员参考
如果有些问题我可以帮大家查看,共同讨论
是否可以用来替代雨淋系统和其他一些大空间场所?现在市面上有了一种大空间自能主动灭火系统也是说可以替代喷淋和雨淋系统,但只有广东的地方标准,不知这两者有什么区别?两本规范要求相差很大,消防炮民用是大于40L/S,至少两门炮保护任何地方,而地标的主动灭火系统只要5L/S,一个保护到就行了。到底各适用什么地方,请教大家了。谢谢。
固定消防炮灭火系统设计规范-2003
固定消防炮灭火系统设计规范条文说明
室内固定消防炮选用及安装
固定消防炮灭火系统设计规范 条文说明 (GB50338-2003)
中华人民共和国国家标准 :kiss: 固定消防炮灭火系统设计规范:kiss: Code of design for fixed fire monitor extinguishing systems
为了合理地设计固定消防炮灭火系统,减少火灾损失,保护人身和财产安全,制订本规范。本规范适用于新建、改建、扩建工程中设置的固定消防炮灭火系统的设计。
消防炮设计规范!绝对好东西!
本帖最后由 cmb178 于 2017-7-1 16:29 编辑 08S208 室内固定消防炮选用及安装
广东省地标-《大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范》和国标《固定消防炮灭火系统设计规范》GB50338-2003都有讲到消防炮,但里面的设计流量和布置要求却大不一样。请教各位高手,这两个标准到底有什么区别,适用于哪些地方。谢谢
求新出图集:08S208 室内固定消防炮选用及安装
某室内滑雪场所,因其冷区的低温环境要求,且
本帖最后由 xiaopangpang0108 于 2015-10-25 00:24 编辑 如题,小弟经过多方整理,目前认为需要以下规范:1、《建筑设计防火规范》2、《消防给水记消火栓系统技术规范》3、《建筑灭火器配置设计规范》4、《气体灭火系统设计规范》5、《自动喷水灭火系统设计规范》6、《泡沫灭火系统设计规范》7、《水喷雾灭火系统设计规范》8、《细水雾灭火系统设计规范》9、《爆炸危险环境电力装置设计规范》10、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》还需要补充哪些规范呢?望大家不吝赐教~~
本帖最后由 sj490563951 于 2016-9-18 15:41 编辑 14X505-1火灾自动报警系统设计规范图示15S909 消防给水及消火栓系统技术规范 图示GB50067-2014 汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB50084-2001)2005年版自动喷水灭火系统设计规范GB50116-2013火灾自动报警系统设计规范GB50140-2005 建筑灭火器配置设计规范GB50151-2010)泡沫灭火系统设计规范GB50219-2014_水喷雾灭火系统技术规范GB50222-95(2001年修订版) 建筑内部装修设计防火规范GB50261-2005)自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50347-2004干粉灭火系统设计规范GB50370-2005 气体灭火系统设计规范GB50898-2013细水雾灭火系统技术规范》GB50974-2014消防给水及消火栓系统技术规范 (高清
消防炮安装在5米高的位置,想问一下大家:平台支架需要提前预埋钢板吗?还是施工时厂家来做? 如果需要预埋的话,钢板选什么尺寸的呢。 谢谢大家!
高空水炮和消防炮是不是不一样???高空水炮与消防炮的设计流量取值、布置方法是不是不一样的?请给出具体规范或者其他解释。本人看过技术措施及大空间智能型主动喷水灭火系统设计规范、技术规程