本人现在在做一框剪结构的商业,现在总是有几道墙的抗剪就是调不过,难道只能加大墙厚吗?还有别的好办法吗?还有就是连梁有很多超筋的,都是抗剪超,怎么办?希望有高手指点一下。谢谢
图纸简介: 高层框架剪力墙结构的医院图纸,下面为人防地下室 投稿网友: babbyblueguy1982 上传时间: 2013-10-12
PKPM里到处柱和剪力墙的竖向力有两种:一是JCCAD里的恒加活,二是平面导荷里的1.0*+1.0*活。原理:JCCAD里是根据考虑地震作用后输出的恒加活标准值,而平面导荷里,是根据受荷面积计算出来的。正常情况下(同是框架或剪力墙)是JCCAD里面的荷载大,因为需要考虑地震作用,补桩直接按JCCAD里面的标准值。但是框剪结构略有不同,JCCAD里面由于剪力墙的刚度大,分担的荷载大,框架柱小,而平面导荷里面是根据受荷面积分配的,它是框架柱轴力大,剪力墙受力比较小,有时两者相差近30%。这就产生疑问了,布桩荷载如何取?如果发生地震了,按JCCAD里面的布没问题,剪力墙刚度大承受的力大,但是我们正常使用时剪力墙的荷载会有一部分转移到框架柱上的,这时如果按JCCAD里标准值布,框架柱的承载力可能就不满足要求了。不知各位前面是否遇到过此类问题,还望不吝赐教,大家共同进步。
对于结构的选型很是疑惑,框架和砖混可能业主有要求,但是框架和框剪如何区别选择呢?什么情况下要做框剪?请高手明示(关键是这个时候为什么不能选择框架)
图纸简介: 哈尔滨某医院框剪综合楼建筑结构施工图,有建筑设计说明、建筑构造做法、室内装修表、楼门窗表、门窗立面大样、幕墙分割示意图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、楼梯详图、结构设计总说明、桩基础说明、桩基础平面布置图、承台详图、地下室竖向构件平面布置图、地下室框架柱及约束边缘构件详图 、地下室顶梁配筋图、地下室顶板配筋图、墙,柱平面布置图、框架柱及约束边缘构件详图 、梁配筋图、板配筋图、机房层墙,柱平面布置图、机房层梁配筋图、机房层板配筋图、楼梯配筋图。
图纸简介: 本工程位于永州市 ,地下一层,地上十三层。框剪结构,人工挖孔桩基础、筏板基础。结构设计总说明,桩位布置平面图,负一层地梁结构平面图,桩身大样,桩基说明,剪力墙布置图;剪力墙梁表,墙身表,剪力墙布置图,剪力墙配筋表;楼梯大样,负一-三层柱结构平面图……等等。 投稿网友: sunbird452
图纸简介: 本工程为某地十层(带地下室)框剪结构医院,抗震设防烈度为7度,图纸包括:结构设计总说明、基础平面图、基础详图、柱施工图、结构平面图、梁平面配筋图。缺乏楼梯大样图。 投稿网友: circloo 上传时间: 2014-08
图纸简介: 该工程为某地21框剪结构医院结构设计施工图,图纸包含结构设计说明,桩位布置图,基础平面图,各层柱定位及配筋图,各层梁、板梁平法施工图,楼梯结构图等。基础采用人工挖孔灌注桩基础。 投稿网友: lygwdb 上传时间: 2
这种框剪结构的柱子是怎么配筋的 根据satwe数据?哪里有这种柱子的配筋方法
对于三层砖混结构的房屋来说,第三层上有一大会议室,第二层又与第一层错开布置的一圈的走廊,想请大家分析下其传力路径的。我现在是凡是上部有墙的设梁外,其他的每个墙(无梁)都设了圈梁,层层分担荷载,可以吗?另外第三层的大开间会议室(9X14)需要注意些什么?
框剪结构在地震作用下的水平力,我现在已经用手算出了受力,现在要用PKPM和SAP2000进行验算比较,手算模型是平面的,机算模型都是空间的,请问:1.在SAP2000中,各楼层的水平集中力是不是加在任意地方都可以?或者是一定要加在中点,避免扭转.2.SAP2000是用空间模型考虑空间作用算的么?是需建立空间模型,还是同手算一样的建立平面模型?(同问PKPM)3.PKPM中,在哪里施加结点水平集中荷载?谢谢大家了,我是初学,才大四.
问题自我正在设计中的一个实际项目,其大致情况为:3幢塔楼,T1为26层,裙房4层,高度120米;T2及T3为22层,裙房4层,高度约95米;3座楼裙房互相独立,两层地下室将3座楼连为一体;6度设防,基本风压0.5kPa。这4个问题如下: 查高规的规定,本工程未超出框剪结构高度的限值,是否可以按框剪结构设计?初步设计中T1按框筒结构设计,T2及T3按框剪结构设计,您的书里对类似问题有阐述。初步设计审查时有专家提出:按框筒还是按框剪设计应更具剪力滞后效应来确定。请问如过剪力滞后效应明显,高度未超限,也一定要按框筒结构设计吗?(3座塔楼结构布置的确很像框筒结构)
对于框剪结构,剪力墙在每层处暗梁的设置原则是什么?是否必须设置?根据《抗规》6.5.1 抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足本章第6.3节对框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜按柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。 《高规》8.2.2条4款4 与剪力墙重合的框架梁可保留,亦可做成宽度与墙厚相同的暗梁,暗梁截面高度可取墙厚的2倍或与该片框架梁截面等高,暗梁的配筋可按构造配置且应符合一般框架梁相应抗震等级的最小配筋要求;从《抗规》和《高规》来看,对于框剪结构的剪力墙,应在每层设置框梁或暗梁。不知大家怎么理解?在设计施工设计,是否每层都设置了框梁或暗梁?
请问附件里面的 钢筋怎么配置比较合理。
图纸简介: 图纸为福建某医院十层框剪结构门诊楼建筑设计方案图,地下一层,地上10层, 图纸内容包含:各层平面图,屋顶平面图,各立面图,各剖面图,墙身大样,节点大样,门窗表,门窗大样等。 投稿网友: a66316719
论文简介:框剪结构(23层)SATWE分析 框剪结构(23层)SATWE分析 投稿网友:yxfnative 上传时间: 2013-04-24
剪力墙在建筑平面上的布置宜均匀、对称。对于地震区的框架一剪力墙结构,剪力墙沿纵横两个方向都要布置,并应使两个方向的结构自振周期较为接近。当无抗震设防要求时,侧向力为风荷载,因房屋纵向一般受风面较小且纵向框架跨数较多,这时也允许只设横向剪力墙,而纵向为纯框架结构。 剪力墙宜布置在房屋的竖向荷载较大处。剪力墙作为竖向薄壁柱,具有较大的承受轴向力的能力,利用剪力墙承受竖向荷载,可避免设置截面尺寸过大的柱子,有利于建筑布置。同时,剪力墙作为主要的抗侧力构件,在侧向力作用下墙肢内将产生很大的弯矩和剪力,有时还有轴向拉力,在此基础上增加竖向荷载所产生的轴向压力,可提高墙肢截面的承载力,改善墙肢的受力性能。 剪力墙宜布置在建筑平面形状变化处、楼梯间和电梯间的周围。上述位置由于楼板的刚度受到削弱,在地震时往往由于应力集中而发生较严重的震害,因此有必要布置一些剪力墙予以加强。同时,布置在楼梯间、电梯间四周的剪力墙可以形成井筒(核心筒)结构,有利于提高结构抗倒刚度,也不会影响建筑平面的布置和使用。 剪力墙应尽量布置在结构区段的两端或周边,以利于结构区段的整体抗扭。剪
图纸简介: 甲级设计院最新框剪结构,基础桩基加防水板等。含:承台平面布置图、集水坑、电梯基坑大洋、桩位平面布置图、各层板配筋图、各层梁配筋平面图、楼梯平面图等 投稿网友: wwl_hzy 上传时间: 2013-12-20
很不错的资料!!!