给排水分项工程作业指导书(给水立管安装)一、 作业条件1、 土建主体已基本完成,按图纸要求及适用位置和尺寸已预留好孔洞。2、 认真熟悉图纸,核对管道坐标及标高,根据图纸测量出管道实际尺寸,画出大样图,并标明变径及阀门位置。二、 材料及机具要求1、 管材的材质、规格、型号符合设计要求,并有出厂合格证。2、 各种辅料齐全合格。3、 施工工具齐全,性能良好。
建筑给排水系统的基本组成建筑给排水系统的基本组成有给水系统、热水系统、污水系统、废水系统、雨水系统、空调冷凝水系统、消防水系统、中水系统等。 1、给水系统:通常情况都是指代自来水。 2、热水系统:包括太阳能热水系统、热水循环系统等。 3、污水系统:一般指代卫生间内的排水,收集后经此区域化粪池进行初步处理后排放至市政污水管网。 4、废水系统:一般指代除卫生间以外的排水,有些建筑会采取“污废合流”方式将废水进行排放,经此区域的化粪池或污水处理站进行统一处理再排放到市政污水管网。而有些区域将会将处理过后的废水进行循环使用(即中水)。 5、雨水系统:一般将此区域的雨水收集排放到地表或集中汇集排放到市
给排水分项工程作业指导书(自动喷淋系统安装)喷淋管采用加厚热镀锌管,DN150采用滚轧式沟槽连接DN≤采用丝扣连接。一、现场条件1、 清理施工现场周围杂物。2、 管材、管件、型钢报验合格。3、 各种机械运行良好。二、滚轧式沟槽连接1、 管材使用砂轮锯切割,管口端面应与管轴线垂直,垂直度偏差不得大于2mm,切割后的管口要清除毛刺和尖锐角,以免损坏密封圈。2、 密封圈安装前,应清除管端和沟槽的泥土和污物,不得损坏密封圈的唇边,不能将密封圈唇边卷曲,密封圈应同两侧沟槽的距离均等。3、 安装卡箍时应在密封圈的表面涂上专用润滑油或肥皂水,注意卡箍必须卡在沟槽内,两端螺栓要均匀拧紧至两卡箍结合处贴紧为止,有震动的地方,应加弹簧垫防止松动。4、 管道水平安装时,在两个连接点应做一个支架,支架选在三分之一管长内,垂直安装时应在三个连接点做一个支架,立管垂直度偏差不应大于2-3mm。
大家好!有个问题想请教一下: 建筑给水排水及采暖分部工程,其中有室内给水系统子分部和卫生器具安装子分部,室内给水系统子分部中的给水管道及配件安装分项工程和卫生器具安装子分部中的卫生器具给水配件安装分项工程有什么不同,他们之间怎么分界? 谢谢!
各位同仁有谁能告诉我,大专生怎样才能报考给排水工程师。是要毕业后一年就可以考了吗?还有我是广西的,在广西南宁是在那报考呢?有没有注册给排水工程师呢?是不是现在改了呢?叫做公共注册工程师呢?
建筑给排水工程师的收入太低了,国家定额只有7%,太少了,经过多年的争取我们院已经达到11%,希望各位同仁共同呼吁,提高自身的待遇!我们应该共同谴责编劳动定额的单位!建议进行人肉搜索!大家讨论一下有没有什么具体的措施!
建筑给排水工程实例设计
给排水中的给水工作的主要任务就是为居民日常生活和企业的生产提供用水,为消防工作以及道路绿化提供用水;排水工作的主要任务则是排出居民和企业因为必要活动而产生的废水以及多余的地面水。本文从建筑工程的给排水的目的谈起,继而阐述了关于给排水节能的一些措施。 一 建筑工程给排水的节能的必要性 近年来,我国经济不断增长,人民生活水平不断提高,人口的数量逐年增长。伴随着人口的增长,能源的消耗量也在快速增加。在建筑工程中,给排水能能源消耗体主要是因为人们的生活和生产所涉及到的给水、排水以及热水等。由此可见,建筑工程给排水的节能具有十分重要的地位。降低其能源的消耗,提高其能源的使用效率,能够有效的减少水资源的消耗,提高系统对能源的利用效率。因此,对于建筑工程中的给排水来说,其必须要以满足用水的稳定性、安全性和经济性为基础,并在此基础之上尽量的考虑节能的新途径。 二 建筑工程
往往我们都在欣赏优质的工程,然而看看施工中一些错误的做法更容易让我们去注意一些小细节,今天给大家整理了一些给排水管道施工错误的图片,希望能够引起大家的注意。同样的错误不太再犯! 管道穿墙或楼板未设置套管,管道穿墙或楼板孔未及时封堵。 报警阀与干管的连接间距过短,安装高度不符合《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
最常见的建筑内部给水排水、消防给水系统、小区给水排水,其中建筑内部给水排水是最为重要和基础的部分。 室内给水排水与小区给排水是相互联系的,室内给水系统的水源来自于小区给水干管,而室内污水废水则通过排水管道排入室外小区的排水系统。它们之间的界限是:给水系统以接入建筑物供水管的阀门为界;排水系统已排出建筑物的第一个排水检查井为界。
#1
给排水分项工程作业指导书(雨水管安装)一、 作业条件1、 土建结构已验完。2、 施工地点周围杂物清理干净。3、 管道预留洞大小、套管、坐标、标高正确,各种材料报验合格。二、 材料及机具要求1、 管材材质、规格符合设计要求,并有出厂合格证。2、 施工机具齐全。
给排水分项工程作业指导书(消防工程安装)1、 消防管采用加厚热镀锌管,焊接连接,局部消火栓采用双阀双出口消火栓,其余采用单阀单出口消火栓,消防箱分明装和暗装两种。2、 管道安装前清理施工现场,周围无杂物,各种管道和管件报验合格,消防箱、栓、阀等产品均应符合设计要求,应有消防部门的认可证、合格证。3、 按图纸标设标位置、标高,沿管线做好支架。支架牢固,位置正确,距离符合施工验收规范。4、 管道焊接安装前,先用手砂轮对管道和管件作坡口,清除周围毛刺、油等污物,管道对口形式采用V型,坡口角度60 0,钝边1-1.5mm,对口间隙2mm。5、 管道对口的两焊缝应错开,错开环向距离不得小于100mm,对口先点焊1点,找平找正,错开口允许偏差不得超过壁厚的15%。6、 再多层焊时,焊下一层之前,必须将上一层的焊渣及金属飞溅物清除干净,各层引弧点和熄弧点应错开20mm杜绝焊瘤、气孔、加渣等缺陷。保证焊口外观美观。7、 每一层管加地平卡子一个,立管垂直度偏差不得超过2mm,穿楼板不加套管,立管根部作防水台阶。8、 消火栓安
给排水分项工程作业指导书(排水立干管安装)一、 作业条件1、 土建主体工程基本完成。2、 穿管孔洞已按图纸要求及适用位置和尺寸预留好。3、 地下管道已铺设完,各立管甩头已按图纸和有关规定正确就位。二、 材料及机具要求1、 管材材质、规格符合设计要求,并有出厂合格证。2、 按设计要求的接口方式选用接口材料,并有出厂合格证。3、 施工机具齐全。
我毕业设计的是污水厂。现在在搞建筑方面的给排水和热水设计,在这方面有所欠缺,希望您能够提供一下帮助!给我发一些这方面的设计。包括图纸和计算书。我的信箱是zhaohaibin@126.com 我的QQ77136881
我觉得学建筑给排水吧,看图特别重要,比如说系统图,平面图了,可老师没怎么强调啊,也不知道那里有类似的图,各位请帮忙找以下,谢谢!
论文简介:总结了大部分的技巧,还有举例节水的方法。。。 投稿网友:chenyuan5920 上传时间: 2013-04-25
全国建筑工程学院不少,哪个更强呢?我只知道有:北京建筑工程学院、青岛建筑工程学院、南京建筑工程学院、山东建筑工程学院。其他的就不知道了,有人还知道吗?我认为北京建筑工程学院的给排水在这几个学校里还是很强的。
搞建筑给排水的看过来大家能不能搞一个通讯录,留下邮箱和QQ号,以便联系。本人的 EMail:Paladin_T@sina.com.cn QQ:38611519
建筑给排水和空调工程的质量控制要点