我和老公从小就是土生土长的农村人,我们在城里相识相恋,算是一起打拼的患难夫妻。
生活,不止眼前的苟且还有诗和远方,一个热爱生活的
生活,不止眼前的苟且还有诗和远方,一个热爱生活的人总是能把日子过得有滋有味,条件再有限,也一定要好好生活呀!
一个多层框架,因建筑造型需要框架柱截面要做这样的变化(如下图所示),我原本建议只收柱截面不作转角,最后由建筑作外包包成有转角的样式,但甲方不同意.不过计算倒是符合规范要求,以前作过柱下圆上方跟下方上圆的,不知道象这次这样的变化在计算上和构造上还需要注意些什么?
怎样使标注的箭头变苗条些?
书房,又称为家庭工作室,是作为阅读、书写以及业余学习、研究、工作的空间。特别是从事文教、科技、艺术工作者必备的活动空间。书房,是人们结束一天工作之后再次回到办公环境的一个场所。因此,它既是办公室的延伸,又是家庭生活的一部分。书房的双重性使其在家庭环境中处于一种独特的地位。那书房该怎么装灯呢?既要符合办公光线要求,又让使用者在书房使用中获得放松,下面的灯真的很适合书房,既大气又充满文化感! 美式铁艺吊灯
小弟现在在做一个玻璃加工厂,实际就是别人把大块的玻璃运来,他们切割打磨下。但是现在甲方的设备是8年前的老设备继续用我只能看到各设备主开关的整定电流,问下我要如何来计算整个厂房的负荷。再就是我是第一次做厂房,想问下做这样的厂房还要注意些什么问题。请大侠门不吝赐教,在此先谢过了
我在一380V低压配电室,高压变电室提供的是三相四线,即三相线,一零线,我想改成TN-C-S模式,我铺设了一条扁钢作为地线(已测过阻值等),引入配线柜。请问,作为地线的扁钢和高压配电室提供的零线需要相连吗?因为我看有的资料说,地线应丛零线引出,再共同接地(如果不连的话,会不会造成零地电压稍大)。或如何做?谢谢!
今年发输变电专业案例下午的题:发电厂启备变控制屏上配置什么常规仪表大家是如何选的。我都搞糊涂了,四个选项中A选项为:电流表,有功功率表,无功功率表;B~D选项我记不太清楚,不过都有电压表。按照DL/T5153-2002附录T和DL/T5137-2001,我认为正确的配置应为:电流表,有功功率表,有功电能表。不知道该怎样选,最后我决定选A,大家是怎样选的?
这是一个跃层露台,典型的私家环境.
现有一处在3层上的露台面积约为30平米,原设计漏了雨水管,现在没办法,我想在墙角打一个洞,下降为40公分,从2楼吊顶内接入隔壁阳台的雨水立管,该立管是屋面雨水立管,有没有问题?
想问一个各位做过厂房设计的,在画图时变载面的梁与柱在画图时是怎么处理的,1,先画出单线图然后把画出截面,在梁柱相交处的高度是多少就是多少,比如说画一个400~600高的梁,用这种方法的话在梁柱节点处的高度可能就只有570左右,2,还有一个方法就是保证梁柱相交节点处是600高(与梁轴线垂直的高度,在竖直方向的高度要大于600),不知各位是怎么画的,谢谢
请有如下方面资料的朋友,帮忙传个。谢谢。急用啊。谁能提供(环网柜)及(箱式变)的施工方面的资料。主要用于给施工方提出技术要求用的,包括土建部分。谢谢了。