如图,是商业4楼的室外露台,个人觉得声光没必要吧?消火栓也没必要?
大型露天停车场,占地20公顷根据GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,第7.2.7条 “除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范>>GB 50140 的有关规定。” 按此规范设置灭火器,试想20公顷的露天停车场将会密密麻麻多少灭火器,每天风吹日晒的,即使放在灭火器箱子里,这个灭火器的寿命也堪忧啊请各位发表自己的看法,欢迎讨论
补充:管径De40,管道长250m,敷设在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保温,不使用时管道内是无积水的,使用时水压约0.2Mpa。请问这种情况要加伸缩节吗?查了50013-15,没找到这部分的说法,过来问问各位老师和同学
我是安全工作的,现发现公司有室外插座在使用,想查查由没有要求安装配电箱、安全高度等的规范标准,以便我能依法办事。请大家帮忙。
盐城市住建局发布《盐城市建筑工地防高温应急响应分级措施》: &
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
图纸简介: 本工程为室外露天游泳池,游泳池的体积约为2000方,综合考虑后采用混合式循环方式,从池侧壁、池底给水,池底加池顶溢流方式回水。设计范围包括:给排水、通风及照明。 图纸内容包括: 设计说明书、游泳池机房各层给排水管道布置平面图、泳池游泳池机房各层通风平面图、泳池游泳池机房各层照明平面图、3AP系统图、游泳池等电接连接示意图、泳池给排水大样图、游泳池给排水系统图、泳池水处理流程图等 。
甲类厂房,通透性厂房,无围护墙,疏散楼梯为钢梯,露天设置,还需要设置封闭楼梯间吗?建筑专业坚持要设,理由是既然是厂房,那么按规范应设;工艺人员认为不设,既然无围护墙,可看做操作平台。
室外照明的防雷怎么解决:是建筑物楼梯景观照明时是不是与本楼的防雷设计相关,具体怎么做呢?对于庭院灯等陆面上的防雷怎么处理,直接每个灯做防雷接地吗?望高手解答!!
城市只有一个市政给水接口,工程为六层多层建筑,底层为商业。室外消火栓为15L/S,室内消火栓为15L/S,室外为生活消防合用,那要不要设消防水池呢?如果不设消防水池,我在市政管网上接两个引入管可以吗?谢谢各位大神·
我是个新手,看到之前前辈画的项目图纸中有的消防水池(考虑室外消防用水量)的消防泵有的时候是室内外消防共用消防泵,有的时候是室内外消防分开用消防泵?这我就搞不懂了,这是怎么考虑的? 麻烦,前辈指导一下,解惑。
对于室外消火栓,每个消火栓的用水量为10~15L/S,个人愚见:对于栓口DN150,对应用水量15L/S;栓口DN100,对应用水量10L/S。 那相对于图集上,室外地下式消火栓只有DN100的栓口,是不是只能对应于10L/S的用水量呢?请大神指教!问题已解决,感谢各位大神不吝指教,小弟受教了,是我狭隘把概念搞混了,管道管径得根据流量、流速等因素确定,不能想当然!
请教一下各位,室外消火栓稳压系统 常规一般是怎么做的?是做的临时高压,通过屋顶高位水箱 或加室外消火栓稳压装置还是直接在水泵房内设置设置室外消火栓稳压装置做成稳高压系统?
请问各位,如果一个工程,室内外消防均取水于消防水池。室内外消火栓应分别设置消防水泵吧? 那么,室内消火栓可通过按钮启泵,但当室外消火栓需要开启时,是需要去消防泵房手动启泵吧?是这样么?