如图,是商业4楼的室外露台,个人觉得声光没必要吧?消火栓也没必要?
大型露天停车场,占地20公顷根据GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,第7.2.7条 “除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范>>GB 50140 的有关规定。” 按此规范设置灭火器,试想20公顷的露天停车场将会密密麻麻多少灭火器,每天风吹日晒的,即使放在灭火器箱子里,这个灭火器的寿命也堪忧啊请各位发表自己的看法,欢迎讨论
补充:管径De40,管道长250m,敷设在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保温,不使用时管道内是无积水的,使用时水压约0.2Mpa。请问这种情况要加伸缩节吗?查了50013-15,没找到这部分的说法,过来问问各位老师和同学
我是安全工作的,现发现公司有室外插座在使用,想查查由没有要求安装配电箱、安全高度等的规范标准,以便我能依法办事。请大家帮忙。
盐城市住建局发布《盐城市建筑工地防高温应急响应分级措施》: &
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
甲类厂房,通透性厂房,无围护墙,疏散楼梯为钢梯,露天设置,还需要设置封闭楼梯间吗?建筑专业坚持要设,理由是既然是厂房,那么按规范应设;工艺人员认为不设,既然无围护墙,可看做操作平台。
图纸简介: 本工程为室外露天游泳池,游泳池的体积约为2000方,综合考虑后采用混合式循环方式,从池侧壁、池底给水,池底加池顶溢流方式回水。设计范围包括:给排水、通风及照明。 图纸内容包括: 设计说明书、游泳池机房各层给排水管道布置平面图、泳池游泳池机房各层通风平面图、泳池游泳池机房各层照明平面图、3AP系统图、游泳池等电接连接示意图、泳池给排水大样图、游泳池给排水系统图、泳池水处理流程图等 。
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?
室外消防管道,其管径应该根据室外消防用水量来算,还是根据消防总用水量来算?我是这样考虑的:一、对于高层建筑,室外消防管网独立设置的情况(消防与生活用水分开):(一)室外消防直接由市政水压供给,室内消防通过加压泵供给,此时,室外消防管道应该根据室内外消防总用水量进行计算,理由如下:我们知道,火灾时,室外消火栓一般向两个方向进行使用,一是通过消防车加压直接扑救火灾,此部分用水应该是室外消防用水量;二是在室内消防泵出现故障或火灾过大室内消防用水不足时,通过消防车和水泵接合器向室内消防管网进行供水,此部分用水应该满足室内消防用水量的要求;由此可见,按最不利情况来考虑时,室外消火栓的出水量,理应是室内外消防用水量的总和,因此,独立设置的室外消防管道应该按室内外消防总量进行管径的计算。(二)如果室内外消防用水都由消防泵加压供给(市政水源不满足要求的情况),情况有二,一是室内外独立设置两套消防泵系统,则室外消防泵的流量应该是室内外消防用水量的总和,室内消防泵的流量仍按室内消防用水量进行计算;二是室内外消防共用一套消防泵系统,则此消防泵的流量,毫无疑问的应该按室