如图,是商业4楼的室外露台,个人觉得声光没必要吧?消火栓也没必要?
补充:管径De40,管道长250m,敷设在屋面(常州某地),管道外包20mm厚聚乙烯保温,不使用时管道内是无积水的,使用时水压约0.2Mpa。请问这种情况要加伸缩节吗?查了50013-15,没找到这部分的说法,过来问问各位老师和同学
大型露天停车场,占地20公顷根据GB50067-2014《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》,第7.2.7条 “除室内无车道且无人员停留的机械式汽车库外,汽车库、修车库、停车场均应配置灭火器。灭火器的配置设计应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范>>GB 50140 的有关规定。” 按此规范设置灭火器,试想20公顷的露天停车场将会密密麻麻多少灭火器,每天风吹日晒的,即使放在灭火器箱子里,这个灭火器的寿命也堪忧啊请各位发表自己的看法,欢迎讨论
我是安全工作的,现发现公司有室外插座在使用,想查查由没有要求安装配电箱、安全高度等的规范标准,以便我能依法办事。请大家帮忙。
盐城市住建局发布《盐城市建筑工地防高温应急响应分级措施》: &
去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?
甲类厂房,通透性厂房,无围护墙,疏散楼梯为钢梯,露天设置,还需要设置封闭楼梯间吗?建筑专业坚持要设,理由是既然是厂房,那么按规范应设;工艺人员认为不设,既然无围护墙,可看做操作平台。
图纸简介: 本工程为室外露天游泳池,游泳池的体积约为2000方,综合考虑后采用混合式循环方式,从池侧壁、池底给水,池底加池顶溢流方式回水。设计范围包括:给排水、通风及照明。 图纸内容包括: 设计说明书、游泳池机房各层给排水管道布置平面图、泳池游泳池机房各层通风平面图、泳池游泳池机房各层照明平面图、3AP系统图、游泳池等电接连接示意图、泳池给排水大样图、游泳池给排水系统图、泳池水处理流程图等 。
我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?
刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!
单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。
本帖最后由 huh9009 于 2013-3-3 13:07 编辑 1.初始设置-室外设置中,管长、埋设精度的小数点后位数,与管网埋深做出来的高程表小数点位数不一至。2.室外计算中的雨水水力,计算给出的管径和管材规格中定义的管径不一至,如管材规格中聚乙烯双壁波纹管无DN700的规格,但计算后会自动给出此规格。3.纵断面图时,选择起点终点井后,如果雨水井有连接雨水口,就不能正常的出纵断面图,会提示“2管线相交之处缺少井!”,如果此时把雨水连接管删除,就能正常出纵断面图。4.使用雨水连井命令时,如果雨水口是用“雨水口”命令新布置的,就可以正常连接到井;如果把已经正常连接到井的雨水口复制到新的井边上,再使用雨水连井命令时,就不能连上了。
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
我看到有些诶图纸是在底层成环,室外消防管网两根接进来。还有些厂房之类的是每个消火栓直接从室外消防管网接进来,在室外成环。这样也行吗?