首页 课程 资料 论坛
  • 有关建筑给排水设计规范的理解

    4.3.3A 排水管道不得穿越卧室 我做的工程下层是卫生间。上层是卧室。排水立管正好穿越卧室这样可以吗?如果不行的话,难道要采用侧墙式通气帽方式吗?希望各位高手解答!!

  • 谁有建筑给排水设计规范

    谁有建筑给排水设计规范,我想需要个电子版的,请大家帮忙,我有急用!多谢大家!!如有情帮忙发到baishuang1228@163.com,不胜感谢!!!

  • 关于建筑给排水设计规范5.6.5

    下行上给式系统设有循环管道时,其回水管可在最高配水点以下(约0.5m)与配水立管连接。定这个0.5m的依据是什么,如果小于0.5m或者大于0.5m会出现什么不利的情况。

  • 建筑给排水设计规范下载

    希望对大家有帮助

  • 建筑给排水设计规范2009

    建筑给排水设计规范2009非常感谢能把流量的计算规定的这么全,以前作小区给水管网,管径计算总是很困惑。

  • 建筑给排水设计规范3.3.5条

    建筑给排水设计规范3.3.5条1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPA。2 静水压大于0.35MP的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施。那么我们高层分区的时候到底是根据45米还是35米呢,求解???

  • 建筑给排水设计规范(2009版)

    各位大侠:附件是建筑给排水设计规范(2009版),最新版。和大家共享!

  • 关于建筑给排水设计规范3.3.5的问题

    1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于 0.45MPa ;2 静水压大于 0.35MPa 的入户管 ( 或配水横管 ) ,宜设减压或调压设施;这两条规定有什么关系?当满足入户管静水压力不大于0.35MPa的条件后,各分区最低卫生器具配水点处的静水压还有可能超0.45MPa吗?

  • 建筑给排水设计规范2009版

    word版的建筑给排水设计规范2009版,可以随意调整打印的

  • 建筑给排水设计规范(2009年版)

    建筑给排水设计规范(2009年版)

  • 建筑给排水设计相关规范

    建筑给排水设计相关规范1

  • 建筑给水排水设计规范这里下

    建筑给水排水设计规范GB50015-2003

  • 关于对建筑给排水设计规范3.3.5的一点迷惑!

    规范要求:1 各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa;2 静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施;既然入户管压力0.35就要设减压措施了,那卫生器具的静水压不是就没可能大于0.45MPa了,那第一条要求还有什么用啊?

  • 建筑给排水设计规范强制性条文

    前段时间我们专业的开了一次小会,说以后做设计要注意严格遵守这个强制性条文,不然以后一旦出了强规有关的问题就会留下记录,而且这个记录是终身的,如果记录存多了,也许以后想换到别的单位可能别人看见你的不良记录都可能会造成一些不必要的麻烦,大家以后做设计的时候注意一下,这是我在我们公司网站上说的强规复制下来存在一个WORD文件里面的,希望对大家有用

  • 关于建筑给排水设计规范中的一个问题。

    建筑给排水设计规范2009版中,P88页,4.9.24第三条,雨水排水管道总水头损失与流出水头之和不得大于雨水管进出口的几何高差。请问这句话如何理解,谢谢。

  • 《建筑给排水设计规范》理解

    《建筑给排水设计规范》3.6.2条:居住小区的室外生活、消防合用给水管道,应按本规范第3. 6. 1条规定计算设计流量(淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内),再叠加区内一次火灾的最大消防流量(有消防贮水和专用消防管道供水的部分应扣除),并应对管道进行水力计算校核,管道末梢的室外消火栓从地面算起的水压,不得低于0.1MPa。其中“(淋浴用水量可按15%计算,绿化、道路及广场浇洒用水可不计算在内)”

  • 探讨分析建筑工程给排水设计问题

    探讨分析建筑工程给排水设计问题 作为建筑设备的重要部分,给排水设计至关重要。在具体的设计中,我们应该本着以人为本的原则,走可持续发展道路,尽量做到节能和环保。随着物质生活的不断提高,居民对建筑的给排水设计提出了更高的要求,不仅要舒适、方便,而且还有节能、外观美丽。在给排水的施工过程中,施工人员要加强对给排水设计中易出现的问题的重视,寻找更加合理和人性化的设计方案。对于建筑给排水的设计人员来讲,高质量的生活要求,对他们提出了更高的挑战。 1 建筑工程给排水项目目前存在的问题 随着我国人民生活水平的不断提高,居民小区、花园式小高层等越来越多的出现在各大城市、中小城市以及县城区域,政府部门对建筑的质量也比较重视,钢筋架构、住宅面积等把关的比较严格,这些宏观层面的东西把握的相对较好,为了能够更好的满足人民生活需求,必须在微观层面也加以关注,给排水的设计优化就直接影响着居民的日常生活质量。 1.1 给排水总体上经常出现高层供水短缺、低层排水外溢以及水资源浪费现象。小区居

  • 关于建筑给排水设计规范4.9.33的疑问

    GB50015-2003第4.9.33条: 有埋地排出管的屋面雨水排出管,立管底部应设清扫口。如果按照规范的要求,建筑四周不设明沟雨水直接接入窨井的情况,每根雨水立管底部都要设清扫口吗?那岂不是要设很多,而且象底层也是住宅的还没有地方设,个人感觉雨水管发生堵塞须检修的情况应该不多,不知规范规定这条是何用意,而且还用了“应”,大家都来谈谈各自的看法吧!

点击加载更多

建筑工程给排水设计规范

建筑工程给排水设计规范专题,为您提供建筑工程给排水设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与建筑工程给排水设计规范 相关的专业交流讨论,更多建筑工程给排水设计规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度