大家好,真心求助DN200PE消防排水管顺喷锚砼坡面垂直安装方法,安装高度60m左右,请教有经验的各位前辈如何设计管道支架?谢谢
本帖最后由 dymy_17840 于 2015-8-3 17:55 编辑 冷库安装中管道设计时有多个标准一并执行
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
石油化工工艺管道设计与安装.part1.rar
中国石油#公司1000万吨/年常减压蒸馏装置工艺管道施工。装置由换热、电脱盐、闪蒸塔、常压炉、常压塔系统、减压炉、减压塔系统、气体压缩、一脱三注等部分组成。工艺管道压力高、介质复杂,高空作业难度大;管道材质种类多,主要有碳钢、低合金钢、不锈钢、碳钢复合管等,规格复杂,管径型号多。 目 录 一、编制内容及要求 1.编制说明 二、编制依据 三、工程概况 1、施工内容和施工范围 2、工程实物量及计划开、竣工日期 3、本工程的工期要求 4、工程设计参数及工艺特点等 四、施工进度计划 五、主要施工方法 1、施工组织机构 2、施工工序流程 3、检验 4、脚手架搭设 5、管道支吊架预制 6、管道预制 7、阀门安装及试压 8、管道安装 六、质量标准和保证施工质量的措施 1、质量目标 2、
收录于话题
辽2002T901 采暖管道设计安装图
室内管道安装施工工艺全集室内设计原理室内设计与人体工学室内设计风水学
请问污水处理工艺中,曝气盘管道的布置,有什么参考书可以学习吗?管道的布置方式是串联还是并联什么的,各位大神有什么经验,请指教,谢谢。
管道安装 8.2.1管道安装前应检查沟槽底高程、坡度、基底处理是否符合 设计要求。管道内杂物及砂土应清除干净。 8.2.2 管道运输吊装时宜用宽度大于50mm的吊带吊装,严禁 用铁棍撬动外套管和用钢丝绳直接捆绑外壳。 8.2.3等径直管段中不应采用不同厂家、不同规格、不同性能的 预制保温管;当无法避免时,应征得设计部门同意。 8.2.4预制保温管可单根吊人沟内安装,也可2根或多根组焊完 后吊装。当组焊管段较长时,宜用两台或多台吊车抬管下管,吊
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
管道泵能这样安装吗?
我是一个给排水入门新手,对水泵2次供水设计该怎么做,从什么开始?该项目是高层建筑 地下负3层,地上22层为商住楼层。请专业朋友帮帮忙教教我设计思路步骤,不胜感激!谢谢
19T202地铁装配式管道支吊架设计与安装
石油化工工艺管道设计与安装(第二版).part1.rar
本工程为某水厂原水管道的一部分,范围从沦河至孝感三水厂,管道走向经多次现场踏勘、经济分析,并与相关部门协商后确定。管道过沦河后先沿现状农田至汉宜公路,在沿汉宜公路至国道,在南大立交桥处至316国道,最后进入孝感三水厂。前段管道管径DN1600,二水厂分流一部分水量以后管径变为DN1400。工程难点及施工关键管道安装是整个工程的重点,场区道路坡度陡且转弯多,施工时标高和中心线控制是关键,回填土方时回填土夯实,基层和面层的夯填密实度达到设计要求。本工程工期较紧,多工种,多工序交叉作业对工程进度的影响较大,合理组织施工流向是工程进度加快的保证。
各位同仁,不知道你们设计或安装过最大的管道直径有多大,安装工艺能否介绍一下,主要是吊装方法,支吊架的制作安装、间距等,比如用于空调循环冷却水DN1500,DN1200,DN1000的大管道,望同志们多多参与讨论