请教一下 4.0*4。0的暗渠 一般转角处转角多大合适 ,管道接入暗渠需要做跌水吗。跌水范围一般在多少比较合适
跌水井之间的管道敷设坡度怎么处理,当地形很复杂时,有可能是基本直陡立的,这时,前面一个跌水井与后面的那个跌水井间的管道如果顺着陡坡敷设下来,可能会流速很大,这是否违反了管道允许流速的要求? 各位谁知道有跌水井及其管道敷设方面的内容的书籍,介绍介绍。在很多设计规范和设计手册都是讲得很简单,一笔带过,没有具体的做法。
画纵断图时,加跌水井后,跌水井前管道变成倒坡了,但下面的井底标高时正确的如下图:加跌水井前加跌水井后这是BUG还是我的设置问题? 求解
那位大虾有市政排水管道交叉处的管道加固大样啊?谢谢给一个参考一下。急~~~~急~~~~~急~~~~~~~~`
如果用氮气进行管道试压,一段100米的DN100管道试压时要把压力打到1.0MPA,那所需要多少氮气量??请问怎样计算啊???
小弟刚入行,很多不懂,请各位大侠相助。此图为潜水泵的管道,我看见我们公司很多工程都是这样设计,调节流量大小是通过调节右边旁路阀门的大小来调节的,不知道为什么要这样设计?
采暖管道这样找坡可以吗?一个系统主干管上面设置两个集气罐分别不同找坡,这样可以吗?[ 本帖最后由 whj_06 于 2010-10-9 10:43 编辑 ]
跌水井管道下面怎么做垫层啊
下午花了一小时打印了这篇文章,传给大家水泵的隔震分两种类型:1.积极隔震:隔震元件放在水泵机组惰性块的下面,主要用以减少机组产生的扰力对外界(人和建筑支承结构体)的有害影响,通常称为减少震动的输出,一般采用较小的静态压缩量的隔震元件;2.消极隔震:隔震元件放在水泵机组底座与惰性块之间,用以减少外界(汽车、其他动力机组和建筑物支承结构体)对动力设备的影响,通常称为减少震动的输入,一般采用较大的静态压缩量的隔震元件; 你所说的“只在水泵下加了个橡皮垫”,属于消极隔震,“橡皮垫”亦可能是平板型减震垫(隔震效果最差),采用剪切型隔震垫会好一些,最好说服物业公司更换基础,基础上下均设隔震垫。采用隔振垫后,惰性块和水泵机组会有垂直方向的位移,因此水泵进出水管应配套采用可曲挠接头,以防止管道损坏。可挠曲接头是隔振垫的配套产品,除了用以缓解水泵机组在采用隔振垫后所产生的振幅而引起的应力外,还可隔绝或减少水泵机组通过管道而传递的振动。可挠曲接头分可挠曲短管、可挠曲异形接头、可挠曲弯头和可挠曲异径管。可挠曲接头的数量决定于:
请问过铁路顶管的标准图S461已经作废,新的标准图又没出版,现在过铁路顶管施工时,如何设计?编规范的能给个答复么?其他设计院的老兄,可否告之如何设计?顶管用钢管如何与套管固定?
最近接了一个输水管道工程,需要跨越铁路、高速公路、通讯光缆、一个较宽的明渠,管道是双管,设计流量在10m3/s以上,请教各位高手,跨越建筑物如何处理?
我这两天马上要设计一条道路排水管的基础,排水管有400、600、800,设计道路的土基很软。因为手头没图集、规范,所以很急,请各位帮忙,如能提供详细标准最好!谢谢了!
我现在就遇到一个问题,我的公司正在消防验收,我负责这部分,系统是去年做的,很仓促,今天我去试压,怎么弄压力也保持不住,就几分钟,这片小区最高的楼顶设有容积为18立方的水箱,但水箱起不到作用,管网里没有水压,我怀疑是管道漏水,但室内 我看过了没有问题,如果室外漏,我怎么才能找到漏点呢?请指教
室内各种管道遵照给水在上,排水在下的原则,但是自喷,消火栓,生活给水交叉时,谁在上面?污水,废水,雨水交叉时呢?垂直间距是多少?
有一段直径为100mm的不锈钢管道,全长4米,进口端的压力为1.05MPa,出口端连接反应釜,釜内压力为0.6MPa,请问如何计算管内蒸汽流量?如何确定流速?
我现在手头上有两个管PP-R供水管(De90)和镀锌钢管消防管(DN100)需要过施工缝,请问各位高手有哪些处理方法可行???我听说镀锌管可以做波纹管,是否可行?如果可以,该怎么做?
管道泵能这样安装吗?
机房内空调冷冻水及冷却水管,4根水平无缝钢管,两根DN600和两根DN450,这样的管道支架怎么布置?采用18号的槽钢还是多大的工字钢?支架间距多少?支架用膨胀螺丝固定可以吗?还是必须预埋钢板?请各位有经验的前辈指教! 谢谢!
1.地基为淤泥,管道直埋,管径100-700不等,请教管道基础怎么做?2.球罐堰式喷淋的计算及施工图图纸谢谢各位啊!!急啊