各位高手: 本人想向各位请教如何计算水的射流问题。管道1600×1600,坡度2%,合流制钢筋混凝土矩形管,跌水高度2.5~5.03m,需多宽的检查井水才不会射到井壁上?计算公式? 本人十分着急,望大家鼎力相助!!!,万分感谢!!!!!!!!!
请问高手:做室外排水,需做跌水井时,跌水水头应怎样计算,是从前一检查井或管道起端处的高程与跌水井底高程间的高差为跌水水头;还是进入跌水井的排水管高程与跌水井底的高差为跌水水头?
本科毕业设计,要做一个农村污水处理厂的设计,其中要设计一个跌水充氧接触氧化池,没有找到相关的计算资料和图纸,哪位大神有可以给一下吗
我参与设计的一个单级跌水,跌差1米,跌口为矩形与上游渠道等宽1米,项目审查后专家提出让我做渗透稳定计算。我蒙了,需要计算吗,网上没有查到相关依据,希望大家解惑,多谢了,,,另外还看到一个别的设计例子,跌水做了抗滑稳定。。。。为啥,不解,需要做吗 多谢大家了
因为管子在放大区域,所以可以直接用Au=|△Uo/△Ui|吗? 如果不能那么计算,那该怎么计算呀?盼解!!!!!!
跌水水景水量过大则能耗大,长期运转费用高;跌水水景水量过小则达不到预期的设计效果。 在水景设计中,跌水水景是构成溪流、叠流、瀑布等水景的基本单元,具有动态和声响的效果,因而应用较广。 与静态水景不同,动态水景的水是流动的,其流动性一般用循环水泵来维持,水量过大则能耗大,长期运转费用高; 水量过小则达不到预期的设计效果。 因此,根据水景的规模确定适当的水流量十分重要。 1跌
我做一个简单的跌水,跌水长18米,4个跌水台阶,每个台阶宽25cm,高20cm。贴面为光面花岗岩。请高手帮我计算一下腰多少的水流量。怎么配水泵。谢谢。
跌水堰的设计相关图集及规范计算过程等,有没有明白人指点一下,本人是工民建的,基本的构造规定都有哪些,网上找了一圈也没找到
本人今天做一跌水水景,再设计水量选择循环水泵时是整糊涂了。请问有没有哪位大侠会这个溢流堰的水量计算。还有,如果不计算你们是如何凭借经验选循环水泵的。
就是这里面有4根六类网线,平面统计可以算出导线部分,但是不能算出桥架里有到配线架之间的网线?
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)
关于柱的一些总结和计算
这题,柱底剪力,不应该有二边的焊缝承受剪应力,两边的焊缝承受正应力,答案这样,四边焊缝均受正应力是否有错。
已知室外设计标高为-0.450,那么这个砖基础要砌多高?它标了个基础底标高,但是不知道是多少,这应该是这图的标注有问题吧。
这个是楼梯折板 这种情况 应该怎么处理呀
窗井的面积怎么计算,规范的这句话我看不懂(别笑啊)“3.0.5 地下室、半地下室(车间、商店、车站、车库、仓库等),包括相应的有永久性顶盖的出人口,应按其外墙上口(不包括采光井、外墙防潮层及其保护墙)外边线所围水平面积计算。层高在2.20m及以上者应计算全面积;层高不足2.20m者应计算1/2面积。”我理解为——有永久盖板的窗井,且高度>2.2m只算一次投影面积;≤2.2m的计算1/2。无永久盖板的不计算。 对吗,请各位高手指教
有一个水景池,由两个水池组成,一个高,一个低,高差为100mm。水由高的水池漫向低的水池,然后用泵将水从低的水池提升到高的水池。漫水堤的长度为280mm,请教一下,如何计算水的循环量呀?两个水池的总存水量为3T。如果水流多了,水会流得很快,使得效果不好啊。
在做小区设计的时候有一个700的雨水管需要跌水才能排到市政管道,《室外排水设计规范》中说大于600MM的管径,其一次跌水水头高度及跌水方式应按水利计算确定!但是我没找着计算的公式!请大家帮助
下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
本人设计一个水闸,闸底计算宽度为21.5m,闸身不设置分缝。现在预对其边荷载进行计算。 参考书里提到“边荷载可以化为若干集中力,计算长度在L~2L范围内(从底板中心算起,L为闸段底板的半长),每个集中力的宽度可取为0.1L;在2L~3L范围内,则可取为0.2L;在3L以外的边荷载可以略去不计。”书里还有例题,例题上面边坡的开挖长度正好为3L处。 由于例题闸身分段,所以L不会很长,开挖长度取到3L不过分。结合我现在设计的水闸,由于我的L过大,开挖长度不能取到3L处,想请问下我现在是应该怎么样取边荷载的计算长度进行计算呢?是应该取3L进行计算还是按边坡开挖的长度计算,抑或是其他计算方法? 望赐教~thx~