本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
随着社会的不断进步,由工业经济转向知识经济的模式,人们的生活方式和价值观念也受到也一定的变化,城市的规划将经历前所未有的变革。城市的规划和发展于市民息息相关,在进行城市规划的时候应以城市的发展和认知为灵魂,对一个城市做出合理的规划目标。由于经济全球化带来多方面的影响,城市的规划工作也有一定的影响。城市的规划对城市空间结构的探索更全面,也追求安全、 高效的工作、 生活环境。集中供暖也是城市规划的一部分,聚氨酯保温层在钢管表面常压下发泡,聚氨酯的密度和均匀性都能得到有效保证,根据计算投入原料。很容易观测和检测聚氨酯的密度。能够节约原材料。 聚乙烯外护管主要是防水作用,不需要承受聚氨酯发泡过程中产生的
小弟最近在做一个污水厂中水处理工程 絮凝设备选用翼片隔板反应池 无奈手头没有相关设计资料 想请教各位大侠有关该池的设计资料或经验 谢谢了!
我们污水处理厂处于调试阶段,为了保证BOD:N:P的比值,我们向池中投加尿素.不知道尿素在水中是如何变化的??请指点 谢谢
搅拌机是一种非标产品,在选型时我个人觉得没有太大的区别。搅拌机的浆叶就有好几种形式,我就不明白什么样的反应适合用哪种型式的浆叶?还有桨叶的长度如何确定?比如中和池、混凝池、絮凝池以及反应池各种搅拌机的浆叶如何选择呢?转速、叶轮外径、形状?以及电机功率如何确定?请高手指点一二。
书上的一个例子,给出了简单的地面加速度时程曲线,最大加速度为400cm/s2 ,最后给出了按弹性时程分析方法和弹塑性时程分析方法的结果,然后与用底部剪力法的结果进行比较。为什么书上是弹性时程分析与8度大震的剪力法比较,而弹塑性时程分析与9度多遇地震的剪力法比较呢?
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
对碱骨料引起的混凝土裂缝做一个介绍,分析
论文简介:结构地震反应的时程分析,一款不错的建筑设计小资料,仅供大家参考! 投稿网友:hpuyonghu 上传时间: 2013-04-21
论文简介:楼面反应谱一般是指搂层质点加速度反应谱, 它是对设置在楼面上的设备和管道进行抗震分析的地震叉入。为了解决甘算楼面反应谱的实用问题,本文提出一 投稿网友:chuyc_sh 上传时间: 2013-07-31
一、便利店冷柜回路系统运行 最佳稳态运行相当于核电站的基本负荷运行 , 便利店冷柜一回路系统的正常运行相当于核电站的功率运行 . 便利店冷柜正常瞬态相当于负荷跟踪过程中的功率变化 . 大亚湾核电站一回路系统稳态运行时参数如下 : 1 、便利店冷柜一回路系统压力维持在
在图纸里面有很多立管编号的时候,点击一次立管编号增一,得卡好几秒钟。远不如直接双击或是ctrl+1在特性里面改。可能是因为这个功能不仅仅是修改当前的立管标注,还在图纸中搜索其他同类的管径来提示用户是否自动更新其他的标注。我感觉,这不和右键里面的立管排序重复了嘛,没必要再“智能”的提醒用户是否需要自动排序其他标注。
大家好,目前正在做化工废水芬顿的调试,目前进水量为20m³/h,COD为10500,出水COD 8700,有以下问题想请教下:1、硫酸亚铁和双氧水的添加顺序,有说同时添加的,也有说先加硫酸亚铁,过十几分钟后加双氧水,有什么区别吗?我们调试时,废水中先加入双氧水,并没有明显现象,然后再逐步加入硫酸亚铁,水样立刻反应,先是变成浅红,然后随着硫酸亚铁的增多,红色越来越浓,可能是反应越剧烈了吧,需要不停空气搅拌,不知搅拌多长时间合适呢,就是说进行芬顿反应时,需要多长时间才能反应完全? 多长时间双氧水才能耗尽,以不影响后面的COD测定呢?(目前水的颜色为暗红色)2、芬顿尺寸为4mX2mX3m,共4格,加药后4个池子水的颜色应该是一样的还是前面颜色深点,后面出水池子颜色淡点,效果更好? 3、最主要的就是双氧水和硫酸亚铁的投加量,按目前的20m³/h,COD为10500,该怎么计算投加两种药剂的量?如果小试,已COD去除率为标准计算投加药剂还是其他指标4、芬顿反应PH控制在3-5,用什么来调节PH值,目前项目中没有调节P
生物反应池出水污泥混合液放置一天一晚后变成这样,请问各位老师是什么现象?
膜生物反应技术与案例应用介绍
1.1概述: 聚乙烯管在输送燃气、给水时要求承受一定的压力,且要求至少50年的寿命,并且保证绝对的安全性,PE管道系统连接技术的优劣,直接关系到管网的运行效果和使用寿命。因此对连接技术的要求就非常严格。 1.2聚乙烯管道连接技术的发展情况: 聚乙烯燃气管道在熔接技术方面的主要进展有: 1.2.1九十年代电熔连接技术的发展主要体现在: 1)管件的材质紧跟管材材质的发展,国际上已有多家电熔管件制造商开发生产PE100材料的管件。 2)电熔管件的结构经过不断的发展,改进,走向成熟。具有宽的熔接区,较长的插入深度和冷却区。GeorgFisher公司1997年推出了它的模块化设计的电熔鞍形管件和过渡管件系统,实现了由一些基本元件在车间和施工现场组合成所需管件,减少库存,方便应用。 3)电熔连接设备已进入第三代(多功能),可以现场进行熔接质量控制,并且确保设备和安装的可追溯性。 4)电熔管件的自动识别系统可使电能按照一定方式自动输与电熔管件,在九十年代后期,实现了