知识点:分段绝缘器
TBT 2949-2015 铁道客车及动车组用高度调整装置
第二章 交流感应式电能表的误差特性及误差调整装置
一个是文字格式里头,选的字体是仿宋,我想调整宽度比例为0.67,将默认的1改为0.67后,鼠标点击别处后它又弹回1了。还有就是调整线型比例,用的是选中后右击修改特性的方法,也是出现类似的情况。请问这是为什么?
当风荷载控制的时候,有几条梁超筋,请问怎样调整才最为合理?最快捷?
水轮机电液调节及装置调整试验导则DL496-92
为什么补偿装置要并联啊?
电气装置的分类:1)交流标称电压500kV及以下发电、变电、送电和配电电气装置(含附属直流电气装置)简称为A类电气装置;2)建筑物电气装置,简称为B类电气装置。规范复习的内容主要是电气装置接地的要求和方法。
直接供水装置,也就是直接从市政供水管网取水,而无须加设水池\水箱供水装置,能充分利用管网剩余水头,因此能达到节能\清洁\减少占地面积的优点,但是,目前就我了解市场上应用的并不普遍,我不知道他的可靠性如何,成本如何,以及他的适用范围等等.请各位赐教!
我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.
近期在一新建的电厂调试机组保护装置遇到的疑问,情况如下:我的装置共有两台工控机,一台为“前置机”所用电源为直流110V,一台为“后台机”所用电源为交流220V,在分别经直流空开和交流空开通电后,每当碰到“后台机”的机壳总有麻手的感觉,后用万用表测试机壳对地有180V的电压,当时将交流空开断开后测零线与火线对机壳的绝缘正常,在一直查不出原因情况下,将空开后侧L与N对调,再通电问题居然解决了,当时想可能机壳与电源部分的N之间绝缘问题可测试绝缘又没问题,一直没找到具体答案。希望有高手路过时给予解答,在这表示感谢了!!!
谁知道那里有没依据负荷切换的装置,如一台变压器负荷达到90%,应该切换另一台变压器进行运行;并列运行时单台负荷小于30%时切除一台!有谁能提供具体的二次原理图吗?谢了
《抗规》5.2.5条和《高规》3.3.13条均规定,抗震验算时,结构任一楼层的水平地震的剪重比不应小于表5.2.5(或表3.3.13)给出的最小地震剪力系数。但是该表未给出6度设防区的最小地震剪力系数,是否意味着,6度区结构设计可以不考虑剪重比的影响。 以我正在做的一个工程为例,17层框支剪力墙结构(含地下1层)、6度区、转换层设与地面以上第2层,我在SATWE“分析与计算参数补充定义”菜单中,“调整信息”对话框中已经选中“按抗震规范(5.2.5)调整各楼层地震内力”按钮,则意味着程序会自动调整各楼层地震内力,无须人工干预。可是,当我查看SATWE文本文件“周期、地震力及振型输出文件WZQ.OUT”时发现,X方向1~10层剪重比及Y方向1、2层剪重比均小于0.16。 计算结果文件如下:各层 X 方向的作用力(CQC) Floor : 层号 Tower : 塔号 Fx : X 向地震作用下结构的地震反应力 Vx : X 向地震作用下结构的楼层剪力 Mx : X 向地震作用下结构的弯矩 Static
自2007年开始,全国物价普遍上涨,造成施工单位成本增加,有的单位因此亏损,想请教各位坛友们,目前国家或省市政府或相关机构有没有下发过关于调整材料价差的文件。如果哪位知道,请留言,希望能具体一点,是哪份文件,或针对哪个工程的。据我所知,铁路是有的。
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
如今,许多污水处理设备在做污泥回流以及排泥的时候才用气提装置,就是通过风机供风,在污泥管里巧妙地加入风管,在吸泥盘出形成负压,从而将污泥排除。我们公司生产地污水处理设备目前就应用这一技术,气提不光是排泥,还有很多其他的用处。因此以后的应用会非常广泛。但作为气提装置的设计,应该有比较完整的设计参数,比如处理不同的污泥量的时候用多大的污泥管?用多大的风量?吸泥口该做好大?都应该有个设计规定之类的东西。本人在此真诚的求助各位污水处理以及懂这行的达人。帮我解答下我的问题。对于“气提装置”有什么可以参考的书或则相关的设计资料的?谢谢!:handshake
本帖最后由 alphalx 于 2013-4-19 08:55 编辑 抗震调整系数rRE的疑问:公式右边除以rRE,即S≤R/rRE,(rRE≤1.0)那不是提高了设计值S了吗?即:考虑抗震的情况下,结构的设计荷载反而比不考虑抗震的情况下大!为什么?请大家指教!≤
最近在做毕业设计,在组合完柱子内力后,有一个柱端弯矩的调整计算即ΣMc=ηcΣMb ,这里的Mc我知道是选用最大M的组合,我这里是右震,那么这个Mb是用梁的哪个组合弯矩 ? 也是选择右震的组合么? 还有个问题是三级框架的η值是1.1,我计算出来ΣMc/ΣMb 都是>1.1的是不是就不用调整了敬谢!
新人求问,在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!