常用的路基地下排水设备有:盲沟、渗沟和渗井等。 特点:排水量不大,主要以渗流方式汇集水流,并就近排出路基范围以外。1.盲沟 作用:沟内分层填以大小不同的颗粒材料,利用渗水材料透水性将地下水汇集于沟内,并沿沟排泄至指定地点。 布设:
小弟是刚从大学毕业的新人,请教下各位大大一些问题~还请各位不吝赐教~小弟学校所学内容为土建方面的预算工作,不过进了一个环保公司,如今公司污水厂开始一个地下顶管工程项目,把我下派到工地负责安全工作,想请教下各位地下顶管工程有哪些需要注意的安全问题工程大致情况是这样的,在闹市区主干道马路中间开挖直径为6米、深度为7~14米不等的深井,下采用泥水平衡法机械顶管施工,全场3个工作井2个接收井。方案上工作井的开发是挖一米支护一米。大概工程情况就是这样,因为小弟从来都没有接触过安全方面的专业知识,只是以前在小区工地上待过,所以还请各位前辈帮忙出点主意,谢谢大家了!
我设计一个改建的工程 ,只有一层,有14个大便器10个洗脸盆,4个小便器,两个拖布盆。地下排水管道采用 实壁排水塑料管。管径采用DN150的,在使用中发现拖布盆下水不通畅,出现出水特别慢,且出现缓气现象,蹲便也排水不畅。管道没有采用通气立管,请问出现上述情况的原因是什么 ,烦死我了,请问是什么原因呢
公司开发的项目,消防水箱泄水管直接接到了厨房排水管上,如图,前几天水箱泄水开始后,6楼的用户家洗菜盆喷水(是喷水,如喷泉),很严重,据描述,好像水压很大。另外,只有6楼这样,排水立管没有堵塞,是通的,请大家分析原因。图片不会上传,看附件吧
在没有下水设施的楼下环境中,利用污水提升泵成为一种有效解决排水问题的方法,利用污水提升泵将污水从下往上排到楼上的主排污管道中,为解决楼下排水问题是一种可行方案。
(1)对有关人员进行安全技术交底,加强岗前培训,提高全员安全意识。 (2)施工前应编制专项安全技术方案,并进行专项安全技术交底。 (3)编制拌和机和安全用电规程,安排专人从事该项工作,必须持证上岗;搅拌机发生故障时,应及时切断电源,再行检修;现场配电箱必须上锁,配电系统及机具按规定接零或接地保护。 (4)人工挖基,堆土高度不宜超过1.5m,且距离边坡顶缘口不宜小于1.0m;两人横向距离不应小于2.0m,纵向间距不应小于3.0m。 (5)在开挖沟槽时,挖掘机的摆动范围内切勿站人,所有现场施工人员必须佩带安全帽。 (6)沟里流出的水不能直接排入农田,以免污染农田。 (7)基坑土应及时处理,防止被冲刷形成水土流失和毁坏植被。 (8)建筑垃圾应及时清理,现场搅拌站应设排水沟和废水沉淀池。
现在合流制排水管渠,最小管径300mm,最大管径1500mm,还有矩形暗沟(1500mm×1500mm)初步决定小管径采用塑料管,请问塑料管最大能用到DN多少?也就是哪个管径作为塑料管和钢筋砼管的分界线比较经济合理?另外,请问塑料管用HDPE和UPVC有什么区别吗?矩形暗沟,是砖砌的合适还是钢筋砼的合适呢?
现在某市排水管理处招聘环境工程的技术员,可是我上网查了下单位工作好像和管道有很大关系。请问大家排水管理处到底做些什么?如果我想去面试的话,应该从哪些方面来准备?谢谢!
浮床下排水管设倒U型管,书上说必须高于树脂层,防止下排水时柱内排水排空后空气进入罐体不过现在设备场生产的设备都带管组,出口肯定有一定高度相当水封,不会进气,但是说U型弯要高于树脂是什么道理?另外有人说是设在阳床,怕再生用酸所产生的气体在下排过程回到树脂层里,发生扰动,这有道理么?
(1)沟槽开挖应安排在适宜时间施工,以保护路基和防止水土流失。 (2)开挖前做好地面排水,防止在施工期间造成基坑边坡失稳或坍塌。 (3)应挂线放坡开挖,防止超挖欠挖,施工过程中应随时修整边坡,保持边坡的稳定性和平整性。 (4)基坑检底时,按照坑底高程拉线清底找平,不得破坏沟底原状土,检底时应满足坑底尺寸,高程、坡率符合施工图要求。
1、沟底纵坡设计要求 沟底纵坡不宜小于1%,条件困难时亦不得小于0.5%,出水口应加大纵坡,并应低于地表排水沟常水位0.2m以上。 2、渗沟设置深度 设置深度按地下水位的高程、地下水位需下降的深度以及含水层介质的渗透系数等因素考虑确定,同时也要满足渗水材料顶部不得低于原有地下水位的要求。 3、渗沟采用材料 底部可采用细石混凝土铺底,然后沿沟壁四周铺一层渗水土工布,在沟中间放一根Ф10cm左右的渗水软管,管周填以碎石或卵石(3~5cm),在其上部按一定比例分层(层厚约15cm)回填细颗粒粒料(中砂、粗砂、小砾石)作为反滤层。
近几年来城市建设飞速发展,土地资源日趋紧张,地下空间的利用越来越得到重视,地下空间不断得到开发,出现了越来越多的地下工程。由于地下工程所处的位置不同,排水设计也就有其特殊之处。 1.地下工程排水形式 1.1渗排水 渗排水是将水层渗出的水,通过集水管流入集水井内,然后采用专用水泵机械排水。渗排水的集水管根据排水量大小、造价等因素可选用无砂混凝土管或软塑盲管等。渗排水的粗砂过滤层厚度一般为300mm。过滤层与基坑相接处要用厚100~150抹面、粒径5~10mm的石子填充,顶部与结构混凝土垫层之间用卷材或水泥砂浆作隔浆层,防止泥浆上翻。集水管设计坡度一般不小于1%,间距5~10m。 1.2盲沟排水 盲沟一般设在建筑物周围,由砂和卵石组成。盲沟与基坑开挖时的施工排水明沟应尽量结合,盲沟构筑类型与基础的最小距离等应根据工程地质情况灵活确定,盲沟设置构造。盲沟反滤层分为中砂反滤层和卵石反滤层,反滤层的层次和粒径组成。 1.3钻孔引排 钻孔引排式衬砌混凝土硬化后,在衬砌上钻孔将水汇集到排水
请教下排水双壁波纹管安装有图集吗?我这边没有,想让论的各位大神给小的发一份。在这里先谢过了。直接传过来就行了。
向各位请教:我目前所在的工程是多层住宅(5层),底层采用预制板加部分现浇混凝土,施工工期很紧,底层预制板现已完成施工,由于场地标高和今后0.00标高相差较多,底层板下今后再回填土。现在碰到的问题是,设计底层板下的排水横管为普通UPVC管,由于底板已施工完毕,势必只有在横管安装完毕后再回填土,则回填土无法埋住排水横管,因为回填土和已完成底层板之间肯定会有一段空间,横管肯定处于回填土和底层板之间,在这个位置上采用普通UPVC管还合适吗?用铸铁管费用由太高高。用普通UPVC管如在若干年后老化开裂(UPVC使用寿命为50年,而住宅产权则有70年),势必会使污废水流出,存在底层板下,而这又无法检修。是否有什么好的产品可以使用。请各位多多指教。
现有一施工现场,需在建筑外墙(地下一层)洗孔,做排水套管.请各位高手指点如何施工!!!!!谢谢!!!!!!
住宅楼上共7层,地下还有-2层,电梯是到-2层的,然后在电梯斜下方(相当于-3层了)有个井,大约3m*2m见方,深度不知,井下有潜水泵,请问这个井是消防井么???如果不是消防井那是排污井么?-1层原来是储藏室,现在成保安宿舍了,里边增设淋浴和卫生间,洗澡水和卫生间的水都排到这个井里边通过泵抽走(排水管明显是后来加的),请问如果是排污井,洗澡水和卫生间的水可以这么排么???多谢了:)
(1)工程所用的砂、石、水泥等的品种规格、质量应符合设计要求,进场时进行验收。 (2)排水设施、垫层、滤层的结构形式应符合设计要求,并保证排水通畅。 (3)地下排水设施应与地表排水系统相配套,保证水路畅通无隐患。 (4)渗沟的出水口应设置端墙,端墙下部留出与渗沟排水通道大小一致的排水沟,端墙排水孔底面距排水沟沟底的高度不宜小于20cm;端墙出口的排水沟应进行加固,防止冲刷。 (5)雨天不宜进行接口施工。
(1)混凝土应采用机械拌制,其配合比应通过试验确定。 (2)混凝土运输时间不应超过混凝土的初凝时间。 (3)混凝土灌注前,沟槽应清理干净,不得有浮土、垃圾等杂物。 (4)沟底混凝土灌注应按伸缩缝分段连续进行,各分段内混凝土应一次灌完,若因故中断,应按规范要求留施工缝。 (5)应在混凝土灌注地点随机抽样制作混凝土抗压强度试件,每工作班拌制的同一配合比的混凝土,取样不得少于3组,每组3块。
无纺土工布应用方面有很多养殖防渗膜好的方法。在过滤功能中,土工布起一个过滤器作用,允许水流自由地通过它的平面,并在上游一侧要保持住土壤颗粒,因此,土工布必须同时遇到两个矛无纺土工布厂家为您专业铺设 盾的要求:对水流有开孔的结构和为了土壤的保持又要求有紧密的织物结构。另一个重要因素是在运行期间将不阻塞。因此,过滤功能土工布的重要性能是横平面的渗透能力,以达到土壤的保持和长时间土壤-织物系统的水流相容能力。过滤土工布的典型应用领域是管道排水渠。