  • 潜污泵的型号参数和选型

    潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<

  • 求助:深井曝气要什么设备?

    药厂流化床,相当于HCR池,高18米,需要曝气,一般的射流泵都达不到曝气效果,各位大侠们有没有什么好的建议?急用~!!小妹谢谢了先。QQ88257173

  • 潜污泵噪音如何界定超标?

    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。

  • 哪儿有深井消防泵的样本

    本人要做一个小工程,要求不能有地下式建筑物,消防水泵的自吸成了问题,我想能不能用深井消防泵来解决这个问题,但又很少看到这种消防水泵,哪位见过,不防提帮我提供一些相关信息,谢谢!

  • 潜污泵以及曝气风机选型问题

    现在接到一个医院污水处理设备工程,甲方土建已经做完,我们是按图纸上出的设备采购,但不知道这些设备在实际工作中能否达到预期效果,本人不会设计,希望老鸟给个建议,我可以给图纸

  • 潜污泵排出管共用排出管的问题

    原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪? 在此先谢谢各位了!

  • 求救,怎么样选择潜污泵!!!

    现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.

  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机

    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,

  • 关于地下车库的排水潜污泵!!

    地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢

  • 关于潜污泵控制箱位置设置问题

    现在工作中遇到一个问题:室外要增加潜污泵,但附近没有设置控制箱的位置,一般情况控制箱要设在潜污泵附近,请问能否将潜污泵的控制箱设在较远的地下室的一个杂物间内?距离约50米。

  • 潜污泵的使用和维护注意事项

    潜污泵的使用和维护注意事项

    潜污泵在无水的情况下试运转时,运转时间严禁超过额定时间。吸水池的容积能保证潜污泵开启时和运行中水位较高,以确保电机的冷却效果和避免因水位波动太大造成的频繁启动和停机,大中型潜污泵的频繁启动对泵的性能影响很大。停机后,在电机完全停止运转前,不能重新启动。 新泵使用前或长期放置的备用泵启动之前,应用兆欧表测量定子对外壳的绝缘不低于2MQ,否则应对电机饶组进行烘干处理提高绝缘等级。当湿度传感器或温度传感器发出报警时,或泵体运转时震动、噪音出现异常时,或输出水量水压下降、电能消耗显着上升时,应当立即对潜污泵停机进行检修。 有些密封不好的潜污泵长期浸泡在水中时,即使不使用,绝缘值也会逐渐下降,最终无法投用,甚至在比连续运转的潜污

  • 求救!!!!热力站内的潜污泵如何选

    最近做了个热力站,两套系统,高低区,循环泵、补水泵各2台,软水器,软水箱个一台,热力站为半地下室,地上1.5米,地下3.0米,请教潜污泵如何选?

  • 关于深井泵及配套泵房的资料

    我在做一个水厂的扩建工程,水厂采用的均为深井泵,深井分散在整个城区,采用PLC控制系统,我们现在急需深井泵及PLC控制方面的图集及资料,问一下各位大侠到那寻找呢,有懂行的吗 ?我们在作的是初步设计!谢谢啦!Email-nokiaer@sohu.com

  • 半地下深井砖混泵房怎么计算?

    半地下深井砖混泵房,正负零处无楼板,挡土墙部分计算模型怎么取上部按自由下部按完全嵌固合理?还是两端按铰支并考虑下部基础部分嵌固合理,计算高度要不要考虑正负零以上墙体高度?还是把上部荷载加到正负零处?(砌体计算资料中只是强调圈梁在计算竖向荷载时不能当做竖向杆件不动铰支点,但圈梁水平刚度极大,计算水平土压力的时候能否当做不动铰支点?)[ 本帖最后由 anhe02 于 2009-11-6 19:35 编辑 ]

  • 深井泵能作为消防水泵么

    一个郊区的中学,没有市政水,生活用水由深井泵提供,那消防用水怎么办,而且只有一口井,要不要另外建消防水池,储存室内外消防用水

  • 深基坑深井降水的施工实践

    深基坑深井降水的施工实践摘要:本文介绍了在砂性土地区深基坑围护采用深井降水取代止水帷幕的施工实践,阐述了施工过程施工方法及出现问题的处理情况。关键词:砂性土 深井 水位降不下时措施1.工程概况 杭州市凤凰城工程地处秋涛路、飞云江路和中国针织城之间地块,工程总用地面积15923m2,总建筑面积为129978m2,地下建筑面积为26314 m2,地上建筑面积为103664 m2。采用钻孔灌注桩基础、承台、地梁、筏板形式,大楼地下为二层地下室,地下室一层楼面标高-4.95m,地下室底板板面标高为-8.45m,地下室地梁高1300,(地下室底板厚650,自板底下翻650),垫层厚100,本工程基坑面积为13500m2,大面积开挖深度达到7.5m,局部达10.2m,总计挖土方量约10万m3。2.工程地质及水文条件根据浙江省工程物探勘测院提供的凤凰城岩土工程勘察报告,凤凰城工程地形地貌为:东部为老宅地基,西部为废弃耕地,地形平坦,属于钱塘江河口冲海积平原,沉积环境较动荡。从上而下的土层为:1-1素填土,层顶标高7.39

  • 深井降水施工粘土球问题

    深井降水施工粘土球问题

    在深井降水施工中,离地面大概1M位置井管和孔壁之间要用粘土封堵,私人认为这个粘土的作用是护壁和防止地表水进入井管。不知对不对。我还看到有的井管和孔壁之间要求用粘土球添堵,上面再用粘土封口,不知这个粘土球是干什么用的啊?如图所示,望高手告知。

  • 管网叠压供水设备能直接从深井吸水吗

    做一个小区的供水,是直接地下水供水,不接市政管网,但又不想做高位水塔,想利用管网叠压供水设备,请教各位,该设备能自己从深井吸水吗