  • 高层建筑的地下室无梁空心楼板

    有问题请教高手:现在做个项目:17层住宅,带一层地下室,一、二层为商场,为框架结构;三层~17层为住宅,为剪力墙结构。在商场顶(即二层顶为转换梁)。地下室顶板采用无梁空心楼盖。问题是:这个项目是配合兄弟设计院设计的,主体计算已经采用PKPM整体计算好了。我们只是负责地下室顶板的无梁空心楼盖,这采用STRAT建模计算。因为只是建立STRAT一层模型而已,没有考虑上部结构的影响,这顶板的计算肯定和全模型17层PKPM考虑17层的受力是大不一样的。该怎么处理?难道为了这一层地下室顶板,要用STRAT建完全部17层的模型吧?谢谢大家指教

  • 求助:现浇空心无梁楼盖设计

    多层地下室(车库),9mx9m、9mx6m柱网的现浇无梁空心楼盖运用PKPM如何设计?请详细介绍如何建模、分析、计算、配筋、构造等细节,最好有实例。另外:箱体和筒体在计算上有何区别?谢谢![ 本帖最后由 xiong-818 于 2012-4-21 10:17 编辑 ]

  • 三个空心无梁楼盖的STRAT建模问题

    有问题请教高手:问题一:用STRAT4.0版本设计无梁空心楼盖,托板输入后,该怎么输入柱上实心板带?打比方说:柱网是10米x10米,板厚350,柱子是直径500的圆柱,则托板是高350+100=450,托板平面尺寸为3500x3500,而柱顶抗冲切实心板块的平面尺寸是4100x4100.按照教学模型演示录像中只是把3500x3500的托板按照柱帽输入,但是这4100x4100实心板块(它比托板每边大了300)怎么输入?是不是干脆就不输?只输入3500x3500的托板?问题二:如果建筑平面是直径50米半圆形的,柱网是10米x10米,则输入的边柱帽为厚450,边长1250X2500的柱帽,这种矩形柱帽与圆弧边梁形成个夹角,会不会造成网格剖分异常?问题三:无梁楼盖有边框架明梁,且同时边框架梁处又半个柱上板带,这半个柱子上板带该怎么输入?是不是用STRAT3.0版本的画线方法输入?我见模型演示录像中是没有录入这半个柱上板带的。

  • 典型地下室空心无梁楼盖+抗水板图纸

    图纸简介: 典型空心无梁楼盖图纸,柱上板带跨中板带表示清晰,底板采用无梁楼盖抗水板。图纸包括:图纸目录、桩基础平面布置图、墙柱平面布置图、地下室底板结构平面图、楼梯详图以及节点大样图。 投稿网友: bestbear299 上传时间:

  • 为什么要用预制混凝土空心楼板?

    预制混凝土空心楼板是时下最流行的楼板构件之一。它是一种有着圆形或异型中空孔的预应力楼板。作为一种高效且具有大跨度的楼板构件,它仅需要少量的立柱和内墙等承重结构,从而使得建筑和结构的自由度将大大增加。    

  • 现浇空心楼板的设计方法

    我最近在做一个大商场的结构,8.4x8.4m柱距,我准备用无梁楼盖,有人建议我用现浇空心楼板,但我对此没有经验和资料,请用过的各位给与支持。

  • 空心楼板的受压翼缘怎么求?

    空心楼板的受压翼缘怎么求?

    结构师备考的一道题求最小配筋率规范9.5.1 注3 说要扣除受压翼缘面积要扣除的哪张图的阴影部分?见图

  • 无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图

    图纸简介: 本图纸为无梁楼盖空心楼板大底盘车库施工图,图纸内容包括空腹楼盖箱体排列图,空腹楼盖框架梁配筋图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: zhangwq820 上传时间: 2013-11-23 <

  • 07蜂窝式空心无梁楼盖板的挠度计算

    07蜂窝式空心无梁楼盖板的挠度计算

  • 某现浇空心无粘结预应力混凝土楼板结构施工图

    图纸简介: 某现浇空心无粘结预应力混凝土楼板结构施工图,有现浇空心无粘结预应力混凝土楼板设计说明、楼屋盖结构整体配筋平面图、固定端,张拉端详图等。 投稿网友: wzl56-002 上传时间: 2014-07-08

  • 关于无梁空心板开洞问题,请教大家

    最近在做一个地下室是无梁空心板的,说来惭愧,弄了个start5.0的却怎么都没算过去,后来只有放弃用等待框架梁法用pkpm算的。现在图都画好了,因为是两层地下室,套建筑风井开洞的时候发现井洞都在面积3平方米以上,而我查05SG343 图集的时候,却发现图集里楼板开洞构造仅仅适用于开动长度不大于1米的,所以在这里想问下有碰过类似问题的同仁们是怎么处理的。 我是这样想的,虽然说暗梁是没办法作为支座,但是也没办法只能构造性加强的当作支座在洞口边拉些暗梁,不知道可否不

  • 请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题

    请教这个无梁楼板柱帽和拉钩的问题

    本帖最后由 engansonchen 于 2013-10-31 09:25 编辑 1、请问这个柱帽里柱子的竖向钢筋怎么处理?是要下弯90度吗?这个柱子到地下室顶板就没有了。为什么不开料的时候直接弯好?2、图纸中的S拉钩能不能用旁边这个形式的代替?有什么区别?

  • 多塔大底盘空心楼板工程

    多塔大底盘空心楼板工程 (广东地区) 其它 工程实体模型图 楼板有多处开洞,程序都能很好处理,在计算模型中和施工图中能看到开洞的效果和配筋结果。

  • 无梁楼板经验系数法计算

    无梁楼板经验系数法计算

  • 求教空心楼板抗剪箍筋计算

    z最近想学习一下空心楼盖的设计,于是买了一本规程。我向大家求教空心楼盖需要设置抗剪箍筋的计算方法,主要是横筒方向的抗剪箍筋怎么计算?我总是对这点理解不够透彻。希望好心人有具体的计算方法。谢谢了!

  • 空心管楼板上支架的固定

    对于要安装的管道支架,一般有预埋件、膨胀螺栓还有穿楼板的方式固定角铁支架或吊杆,而有一工程楼板厚400mm,板内加入了300mm的空心管,空心管下部有30-40mm的保护层,管道敷设的周围没有墙体或梁,楼板跨度大,因部分地方预埋件没有预留,而使用膨胀螺栓锚固长度达不到,楼板太厚穿楼板不方便,这些方法无法固定角铁支架,请问各位大侠,还有什么好方法可以来固定支架吗? 期待中……