如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
我记得以往对电机或泵的控制逻辑中,启动信号用了一个常开触点,停止信号用了一个常闭触点。例如ABB的端子板上,用的是常闭继电器。可是为什么前两天,对滤网电机进行调试时,启动、停止信号都用了常开触点。
变频电机的散热风扇需要单独配电,大家知道散热风扇的电压等级是220V还是380V吗?另外想请教一下散热风扇的开停与变频电机如何配合?
阀门依次是:回水—电动阀、自力式压差控制器、蝶阀;供水—止回阀、静态平衡阀、蝶阀。现场自力式压差控制器有根细小铜管与供水管路连接,是否正确?请问阀门的控制原理是什么?
直流无刷电机的控制原理,要让电机转动起来,首先控制部就必须根据hall-sensor感应到的电机转子目前所在位置,然后依照定子绕线决定开启(或关闭)换流器(inverter)中功率晶体管的顺序,inverter中之AH、BH、CH(这些称为上臂功率晶体管)及AL、BL、CL(这些称为下臂功率晶体管),使电流依序流经电机线圈产生顺向(或逆向)旋转磁场,并与转子的磁铁相互作用,如此就能使电机顺时/逆时转动。当电机转子转动到hall-sensor感应出另一组信号的位置时,控制部又再开启下一组功率晶体管,如此循环电机就可以依同一方向继续转动直到控制部决定要电机转子停止则关闭功率晶体管(或只开下臂功率晶体管);要电机转子反向则功率晶体管开启顺序相反。 基本上功率晶体管的开法可举例如下:AH、BL一组→AH、CL一组→BH、CL一组→BH、AL一组→CH、AL一组→CH、BL一组,但绝不能开成AH、AL或BH、BL或CH、CL。此外因为
有哪位专家知道温差控制器是更具什么原理?是用什么做感应信号的?
HONEYWELL ba控制原理图
我们厂的预热器有100M高,他采用斗提给料,斗提采用同样型号双电机同时驱动,电动机采用抽屉柜直接启动,2个电机各一个抽屉柜,我想请各位大大把原理图给我下,如果有蓝图就更加好了。[ 本帖最后由 l340023 于 2009-6-8 16:18 编辑 ]
挺好的,值得大家学习
现有一工程,一只控制箱,控制设备为电动消防卷帘门,图纸中配置为1开关+1接触器+1热继电器,以前没做过,现向各位急求此控制原理,并向提供者表示不甚感激!
在图中,闪光母线和控制母线的正母线连接,这样结是否可以呢?
国内照明节能控制设备的性能比较 随着我国城市化建设的不断深入,经济高速持续的发展,人们的生活水平也不断提高。在繁华的都市,城市道路、夜景照明已成为城市文明的标志和城市文化的代表。在推进城市亮化工程的进程中,照明光源及调控设备得到了空前的发展,当然,城市照明的电能消耗和灯具损耗也越来越大,由于电力紧急和电费的上涨,照明节能降耗将越来越受到广泛重视。 目前国内照明节能主要的途径有两种: 采用高效的节能型光源,也就是使用发光效率高的灯泡或灯管 在现有照明系统上加装节能控制设备 从实际应用的角度来看,第一种方案适用于新设计的照明回路。对于已有的照明系统,因需更换所有灯具,初期投入资金和人力比较大,在不能分批分次更新灯具的照明场所,这样做一次性投入太大,使许多单位望而却步。同时,高效节能光源(灯管、灯泡)是传统光源价格的5~10倍,如果采购的节能型灯具本身质量有问题或是电网供电质量不好,节能型灯具使用寿命很短,这样就可能造成使用单位出现“节能不节钱”的不正常现象。 对现有照明系统的节能改造,一般采用加装节能设备,较为经济和实用,目前国
.水泵自动供水控制原理图
压缩机启停...冷风机启停,开关时电磁阀,电机风扇等的开停顺序...电融霜和水冲霜控制过程...以上这些,操作的时候都是谁给谁信号,多少时间反应(延迟),然后具体的怎么控制帮忙理一下
哪位朋友有电机控制原理图的详解,比如里面那些序号的编排的定义,因为我这有些信号,需要和自控专业远程,还有些需要就地进行控制,拿到了以前的通用图集,不知道删掉些功能后,那些数字该怎么编排,在市面上没见到有关此方面的详解的图书。
PID回路控制的原理与调试
图纸简介: 75KW自藕降压控制原理图,以及低压控制的图纸 投稿网友: hjaghx 上传时间: 2013-08-04 图纸省份: