电梯的功率因素国标图集上给的是0.5~0.6,如果是30KW的电梯,I=30/0.5/220/3=90A,但是电梯不是主要就是一台电机吗,一般情况下30KW的电机都是60A,没见过90A的,请问这是为什么?
有一台水泵,有点小,希望输出的流量大些,怎么改呢?现在是把管径变大了,但电机的转速降下来了。另外除了截止阀,还有什么办法防止水锤效应呢?
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗?
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
以下问题摘自[本篇主题:320KW的电炉用两根120平方电缆,小吗?][1]4*240低压电缆能供的电流也只有400A左右[2]320KW工作电流约等于490A[3]240的电缆30度的载流量为408A[4]320KW的电炉计算电流是486A[5]320KW电流为490A,3×120+2×70mm^2在30摄氏度的载流量为259A,[6]320KW的电炉计算电流是486A,整定电流500A. [7]YJV-4*120+1*70电缆在空气中40度时其载流量315A,若两根并接,乘上0.85系数,载流量535.5A. [8]以YJV为例,他的温度为90度 ,短路承受温度250度,,,从环境温度到90度之间是通过正常电流的,当然如果长期处于90度,会对电缆寿命有影响,关键是保护问题
如题请教:如何根据功率选择电缆呢?例如:功率为150KV的设备,应该选择多大的电缆呢?也就是想知道电缆截面积跟载流之间的关系。请各位赐教,多谢!
知道有功功率、无功功率比较容易计算功率因数,但是我现在只知道前期运行的有功电能和无功电能,是否可以:无功电能的平方加上有功电能的平方再开根号,假如=X再把有功电能/X,是否就成了前期运行的平均功率因数?欢迎大家讨论!
前段时间,接到用户反馈回来的信息,内容大致如下:用户设备不接UPS时,用电流钳形表测量,其输入电流为90A。装上UPS后,钳表测量UPS的输入电流为120A,因此推出UPS多消耗30A,合计每月多消耗电费:[(30A×380V×1.73)/1000]×0.80元/度×24小时×30天=11359.72元。以上计算对吗?可能此问题困扰很多用户和技术人员,在回答以上问题时,先来做一个日光灯试验,如图1所示。请问,图中电流表测量出来的值是多少?有人认为这还不简单40W÷220V=0.18A实际测量值却是0.36A,为什么呢?那么日光灯是不是就消耗:0.36A×220V=79.2W呢?答案是错误的,若在输入端装上电度表,可以发现日光灯实际消耗的就是40W,那么上述的0.18A电流到底是什么?要回答以上问题,就需要引入无功的概念,对于无功功率的理解很多人不清楚。不妨拿图2中高速公路来形象说明:高速公路每小时允许的通行量是固定的,这个可以理解为视在功率,用S表示,也就是总功率。真
一个窗户没能通向室外的卫生间需要换气扇帮助换气。我现在想购买融换气于一体的浴霸进行换气,但浴霸一般只标出电机的功率,不标换气量,让人担心买了不能实现标准的换气次数。请问一般正规企业换气扇的电机功率与换气量有对应关系吗?谢谢。[ 本帖最后由 myserial 于 2009-11-10 16:08 编辑 ]
对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相电压*相电流,星接就是220*I1角接时380*I2是不是根号3倍的?I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。
为什么找不到各种灯源的功率因数,这应该是很重要的数据,选型样本上也基本上没有这个数据。是不是因为这个是基本知识,只是我没学到?
本帖最后由 kun2020 于 2016-1-7 20:55 编辑 一个问题困扰很久,马达功率是受泵侧负载功率影响的,也就是当负荷变化时,其马达电功率也应相应变化,如果这个变化够明显,可以降低足够功率消耗话,那节能变频系统的优势在那里?能解释下一个水泵,负载降到50%,其马达功率也会降到50%左右? 而同时用变频降到太低话,会影响管路压头,不是优势不大?
今天我在值班的时候发现我们公司的功率补偿器几乎全部都投入补偿了,(投入了18组)。平常中央空调开启了以后主要是几台大功率的空调电机影响较大。我们的主柜和辅柜每个柜都是十个电容,现在接近冬天了,空调不是一直都开的,考虑到SMT车间机器散热量较大,所以不能完全不开制冷主机。今天公司的负荷也不大,为什么还会自动投入这么多了?现在的功率因数已超前0.99了,请部各位高人,这正常吗?
我公司要搞一套加热装置,采用硅碳棒加热。厂家提供的每支硅碳棒的阻值为3.0欧姆。请问采用三角形接法和星形接法的功率怎么计算?
在单相负载两端并联单相负载,会造成每一负载功率降低,这是我们在生活中见到的现象,比如一插座板已经插有一台灯,这时再插上一220V单相设备,会发现台灯变暗. 但是从理论上怎么讲不通啊,根据功率公式P=U2/R,电压不变为相电压,应该功率不变啊?问题出在什么地方呢?盼赐教
请问各位几个问题:【ps:不是住宅,单纯的看系统图。】 1:这个系统图的总功率怎么算。 2:怎么确定是三相进线还是单相进线。 3:电流超过40A用三相说法正确么?40A是配出回路电流加起来还是什么? 4:按照习惯,功率超过12KW用三相,这个12KW是否是配出回路功率相加。 本人小白,请各位大神指点下。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
在交流电路中,由电源供给负载的电功率有两种;一种是有功功率,一种是无功功率。 有功功率是保持用电设备正常运行所需的电功率,也就是将电能转换为其他形式能量(机械能、光能、热能)的电功率。 无功功率比较抽象,它用于电路内电场与磁场的交换,并用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率。它不对外作功,而是转变为其他形式的能量。凡是有电磁线圈的电气设备,要建立磁场,就要消耗无功功率。 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。变压器也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,电动机就不会转动,变压器也不能变压,交流接触器不会吸合。 打个比方,农村修水利需要开挖土方运土,运土时用竹筐装满土,挑走的土好比是有功功率,挑空竹筐就好比是无功功率,竹筐并不是没用,没有竹筐泥土怎么能运到堤上? 在正常情况下,用电设备不但要从电源取得有功功率,同时还需要从电源取得
有一50KW井下机组,要求运行电压1250V,此电压由35KV↓400↑1400V但运行电压只有1200V压降达到200V如何才能让电压正常?需要补偿多少微法电容?如何计算?哪位高手会呀?多谢多谢。
在一些小功率的单相用电设备中,往往要求供电电压稳定才能很好地工作,但往往市电电压都存在着10%的波动,有时还超过此波动值。为此就需要一个交流稳压器对这些设备提供稳定的供电电压,在这里我和大家讨论一下L、C串联稳压电源的工作原理。 L、C串联型交流稳压电源电路。它是利用磁饱和原理来稳定电压的。我们知道铁磁材料如稳压器的线圈L的铁芯---硅钢片,都有一条磁化曲线,称B-H曲线(H是磁场强度,B是感应强度)如图WY-2,从曲线上可看出来,当H由O增加时B增加很快,当H>HM时H再增加B基本上不变,这就叫磁饱和,如果用这种磁材料做线圈L的铁芯,再给L通以不同的交流电流I,则L两端的电压U曲线将随着变化,当I大于某一个值(IM)时铁芯进入饱和状态,I的继续增大从基本上不变,因此我们如将线圈的电流选在I>2~4IM处就可获得较好的稳定的输出电压。 现在来看交流电源是如何工作的。由于电路由L和C串联而成,因C和L的阻抗是相互抵消的,所以它们的总阻抗等于Z总=LR-CR,因此,流过线圈L的电流增大,适当选配电容C和L的数值使得流过L的电流等于4IM左右且使