首页 课程 资料 论坛
  • 什么原因连续烧毁潜污泵电机

    近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,

  • 电机问题!!!!!!!!~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 电机问题~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

    现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~

  • 三相电机接线可以这样吗?

    三相电机接线可以这样吗?

    按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?

  • 电磁调速电机为何只有高速

    我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下

  • 关于电机启动的保护问题

    请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.

  • 75kW以上的电机的回路问题

    规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论

  • 此电机的绕组是怎样接线的?

    我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?

  • 关于三相电机和电热的问题

    AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和

  • 电机是否可以不要零线???

    我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????

  • 270KW电机如何选电缆

    我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要刚好1KW2A 270平方 440平方

  • 这样的启动对电机的影响如何?

    机械制动每隔5秒启动一次机械制动每隔5分钟启动一次每次制动都需要电机运转这两种情况是:电机一直运转(空转5秒) ~ 还是每5分钟启动一次 对电机损害少?(15千瓦的电机启动方式是用交流接触器直接启动)

  • 请教问题--大电机启动

    一台1600KVA变压器带两台700KW的机组(均采用Y/三角)启动!请教各位 可否?能否告之计算途径及计算软件!多谢 多谢!

  • 请教:为什么这样烧电机转子?

    一台双梁起重电机型号为YZR250M2-6 45KM 380V 工作制S3(每小时启动6次) 通电率40% 刚装上使用2个月电机就烧坏,经查烧转子只烧单个线圈当时定为绝缘材料不好。换新电机只用1个月又出现同样问题,还定为绝缘不好,换另一厂家电机1个月再次出现同样问题,多次查电路都没有查出问题,空载电流40A负载时68A。怀疑工作制不对但从转子的烧坏情况又不是至今得不到答案,本人无法向厂方说明原因请高手给予解答,万分感激。

  • 潜污泵噪音如何界定超标?

    珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。

  • 大家怎么计算电机的电压降

    第三版手册中,第六章电能质量和第九章电线、电缆选择中分别提供了电压降的计算方法有人比较过这两种算法么,有什么差别,或者矛盾或者统一,或者矛盾地统一?

  • 请教关于多速电机的问题

    我们单位的冷却塔准备上一些用双速或三速电机的冷塔!具生产厂家介绍可以达到节能效果,可是我却不这么认为,对于此类电机的性能还不是很了解,还有就是日常维护的问题,请各位师傅们多多指教!!!谢谢!

  • 电机的星接及角接是功率

    对同一个电机来说,角接时功率是星接时的几倍?都是380~220v电压电源供电的,电源不变。我看书上是三相均衡负载的功率等于各相功率和而每一相的功率等于相电压*相电流,星接就是220*I1角接时380*I2是不是根号3倍的?I2=根号3*I1?吗?如果是,就是功率三倍了。

  • 关于防爆电机的防爆等级?

    电石渣浆池用搅拌器电机的防爆电机等级有何规定?有设计过的同志吗?注:电石渣为电石和水反应和的半固体残渣,理论上含有少量的乙炔。先谢了!

  • 关于立式电机维修的问题

    我厂发电机凝结水泵 采用立式电机,现在下轴承处渗油严重,并有串轴现象,但不知怎么处理,哪位大哥可以告知,怎么拆检这种形式的电机。拜托!

点击加载更多

潜污泵电机

潜污泵电机专题,为您提供潜污泵电机相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与潜污泵电机 相关的专业交流讨论,更多潜污泵电机相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

雨水管施工技术交底

肋梁楼盖