近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢?还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
现有一电机,功率:5.5KW 带变频器控制 电机本身为工频电机 现出现一问题 马达运行一段时间 变频器就提示电机过热 然后跳脱!问题是变频器里的运行参数都正常 电机的运行电流 电压 扭局都在范围之内 怎么会出现发热过大呢? 还请高手指点!!!!!!!!!!!!!!!~~~
按照电机制造国标,电机接线盒内应有PE端子,大于100kw电机外壳也应有接地螺栓,可这个电机偏偏没有,施工单位就采取这种方法了。大家认为这个符合规范吗? 还需要外壳与接地扁钢连接吗?
规程要求75KW电机上PC段框架,如果用了框架断路器,那么,我觉得就不应该在用热继电器和接触器了,很多设计院也都是这么设计得。但是我碰到有的设计院要求仍然用热继电器和接触器,我觉得这样造成浪费不说,增加了许多问题。大家讨论讨论
我遇到如图所示的单相电机,请教高手,此电机的绕组是怎样接线的?
我想问一下我这里有一个电磁调速电机也不知道怎么搞的他现在只有最慢的速度和最快的速度而中间的速度则直接就在调速的时候跳过去了经过检查反馈和电机都没有问题我想请各位高手分析一下
请教:电机的启动电流一般为额定电流的4~7倍,比如:额定电流为30A,那启动电流为30*5=150A.那是不是意味着导线,空开,接触器,热继电器,软启动器都要按150A选择呢?如果不是那是怎么选呢?谢谢,一直对这个问题比较糊涂.
我公司有一台三相锥型异步电动机,型号为:ZDI21-4 380V 2.4/4.16A 0.8KW Y形接法。我们奇怪的是额定电流为什么有俩个值,铭牌明明标明的只有Y形接法啊?望论坛上的各位达人能给以赐教,谢谢。
一个窗户没能通向室外的卫生间需要换气扇帮助换气。我现在想购买融换气于一体的浴霸进行换气,但浴霸一般只标出电机的功率,不标换气量,让人担心买了不能实现标准的换气次数。请问一般正规企业换气扇的电机功率与换气量有对应关系吗?谢谢。[ 本帖最后由 myserial 于 2009-11-10 16:08 编辑 ]
看看下面这个单相串励电动机铭牌数据,为什么给出电流为6A?怎么计算的?
对于电机和泵的功率及型号选择不是很清楚,想请教下大家,我们用的都是异步电机,那它的功率计算是怎么回事啊,还有配套的泵,谢谢
AC-3三相电机功率7.5KW,额定电流是15A,这个15A是指三相电机的总电流数值,还是指某一相的数值,现在我要给这个7.5KW的电机选择一个交流接触器,如果要给这个电机配线,是看15安进行配线,还是看15/3=5A进行配线?还有,如果给这个电机配一个交流接触器,应该是配15*2=30A的接触器,查了一下CJ10-20的参数,三相380V时可带电机的最大功率是10KW,所以选择了一个CJ10-20的交流接触器,因为这个接触器是旧的,触点不是很干净,用的时候有时能吸合,有时不能吸合,有时吸合了主触点断不开,这是怎么回事呢?是接触器的事情吗?感觉CJ10-20的容量没有问题,应该是触点的问题,已经去买新接触器了,换上之后能好用吗?我想应该可以吧?关于电热的问题:食堂13KW的烤箱,3相380V,配线BV4肯定不够用吧,说明书上写的是最少40A的漏电开关和最少BV6的电线,还有这个烤箱是三相5线接法,有一个地一个零,目前食堂还没有做重复接地,做的是重复接零,感觉有些用电设备金属部分有些麻酥酥的感觉,我向是感应电吧,还有,漏电开关进线应该怎么接?三个火线,零线和
现有一台500KW的高压电机,电机的工作电压为10KV,有时需要重载启动,有时由于启动转矩不够而不能启动,如启动后则可正常工作,请问各位大虾有什么办法在不更换电机情况下改善启动条件的办法,最好经济一些
我单位的电机是油田抽油机的电机,三相的,是否可以不用零线???因为电机接线盒上,零线接在了接线盒外壳上.????????????
水泵,风机等电力设备,有各种启动方式,比如直流启动(启动电流大,对电网有冲击),星三角启动,变频启动,软启动,降压启动。那用的时候根据什么原则选择启动方式呢?功率吗?请达人指教:call: :call: :victory: :handshake
某电动机(电机1,图中空压机电机)1500kW,采用串电抗器启动方式,启动完成后短接电抗器。某日,该变电所的上一级变电所馈出的某一电动机电缆放炮,该电动机(电机2,图中220-P-04电机)的速断保护动作切除了故障后,系统恢复正常。但是此时电机1(空压机电机)也发生了速断保护跳闸,请问是什么原因引起的?[ 本帖最后由 zyz8438 于 2010-10-18 09:12 编辑 ]
刚做设计,可怜现在的人小心眼的要死,没人肯带我,宁可自己在那啃赤啃赤的画也不不肯弄点给我做做,哎,我只得自个在这学啊 看啊,真不容易,感谢网易提供了这么好的平台,至少现在也入了门了。我把她们做好的系统图偷偷拿过来了看了,选的型我这么夜看不懂,4KW的电机都选的40A的塑壳,0.75KW的也选了40A的,而150KW的电机只选了315A的,真不知道他按几倍选的,郁闷的,没办法,问个问题还要看人家脸色,谁叫我不是专业出生了,自己努力吧,终有一天会把你们甩身后的。配电,电机怎么选型的还请各位指教一下,谢过了。
各位论坛高手,我们工厂有几台200kW的电机最近几个月运行过程中发热很严重,由于设备放置在户外,加之最近户外温度很高,为了降低电机温度,目前采用的办法是拿轴流风机对着电机吹,但是效果不怎么样,请教各位有没有什么其他更加有效地办法来解决电机降温的办法,我现在这里谢谢大家了!(说明一下:电机并不是在超负荷运行,是在正常运转状态下如何降温)
我厂为新在建厂,老板问我有两路270KW.220KW电动机的动力线,用多粗的电缆.我按经验法 270KW*2=540A 220KW*2=440A 如按10下5,百上2. 那不是要刚好1KW2A 270平方 440平方