  • 急救,平流沉砂池怎么设计?

    我今天做一个5000方的生活污水,沉砂池泥斗算出来才0.2方,感觉太小了。大家帮我出出注意,有没有相关的资料,给兄弟看看。谢谢高手!!

  • 关于平流沉淀池的转弯问题

    想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!

  • 平流沉淀池的7大问题与对策

    平流沉淀池的7大问题与对策

  • 讨论平流沉淀池的设计问题!

    按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!

  • 怎样在平流沉淀池上设置斜管

    请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊

  • 平流沉淀池可以分成四格?

    :handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]

  • 求解!(关于平流沉淀池改斜板沉淀池)

    考研试题已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?

  • 平流沉淀池出水指形槽设计

    我在做毕业设计时遇到了平流沉淀池出水指形槽设计,由于没有资料,请前辈们指点一下以下问题:沉淀池出水指形槽一般取多宽,指形槽与指形槽之间距离一般取多少,若采用淹没孔口集水,则孔口一般在水下多深,孔口直径一般取多少,孔口与孔口之间距离一般取多少? 谢谢!

  • 请教一个平流沉砂池排砂问题

    平流沉砂池的采用机械排砂时都选用什么设备?我设计一个平流沉砂池选用了移动桥式吸砂机,但这个设备好象只用在曝气沉砂池上.究竟选用什么除砂设备合理,请指教!!

  • 关于水厂平流沉淀池改造的问题

    以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。

  • 如何设计小水厂的转折式平流沉淀池?

    2.5万吨的水厂,受长度限制,与絮凝池合建总长不超过40米,宽度不超过25米,必须用平流式沉淀池。小辈想采用转折式平流沉淀池,求各位大神给给意见。

  • 折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    我们这是净水厂,用的是南水北调的水。最近发现在折板絮凝区和平流沉淀区都有漂浮物产生,折板絮凝区较多颜色较深,平流沉底区变化较大,时有时无。在进入折板絮凝区和平流沉淀区只加入了PAC。大家看看这些漂浮物是什么啊 怎么才能消除这种现象呢 急急急 麻烦大家了

  • 关于给水厂平流沉淀池向大家请教几个问题!

    关于给水厂向各位请教几个问题:1、沉淀出水处指形槽一般间距是多少?有什么理论依据?2、出水槽一定要做三角堰吗?为什么不用矩形堰?3、三角堰的过堰水深取多少合适?50mm如何?三角堰本身的高度有比过堰水深超高的要求吗?如果有,具体超高是多少?4、另外顺便问一下,折板反应的反应时间取20min(大于规范的6~15min),可以吗?

  • 请教如何检测:平流沉淀池千吨水耗矾量偏高怎么办

    公司现取用长江原水,在原有10万吨/天处理量的平流沉淀池的基础上新建了一组12万吨的 ,标高、进水高度,原水的采用均一致,新池的长度较老池大约10米左右,其主要的区别是老池混合区采用普通平板折板 新池设计采用了直角折板(仅吸泥区上方是2块直角折板, 再往水上的还是普通平板折板)。现运行情况发现,新池出水矾花基本很小,在加矾量一致的情况下,新池经过穿孔墙出来的水浊度偏小,沉淀效果不明显。新池进水区流速感觉也没老池的快,老池的进水区翻滚比较厉害,如果新池一般要达到滤前水浊度和老池一样(3NTU左右)的话,加矾量一般要高出老池千吨水将近10公斤左右。我觉得主要取查的是看看反应区内过流速度是否过快,再比较下各反应区的沉降比,这样是否有用?想请各位老师指教下如何应对这种情况,如何处置比较妥当

  • 旋流沉砂池出沙量小是什么原因

    旋流沉砂池出沙量小是什么原因?会对后面的氧化沟造成什么影响?[ 本帖最后由 shang_tingting 于 2012-3-23 04:01 编辑 ]

  • 平流式水力旋流沉砂池有哪位大侠了解吗?

    最近做一个近期2万吨污水厂的预处理设计,方案考虑曝气沉砂池和平流沉砂池,曝气沉砂池对后续处理工艺有影响,而平流沉砂池建设部发文只在规模小于10000吨/天的污水厂才允许做。后来参考文献资料发现有个平流式水力旋流沉砂池,貌似可以解决上述问题。但问度娘、找谷哥,发现极少有这方面的资料,只晓得济南污水厂和上海洞口污水厂有做过。特来此请教各位大侠,请问有这方面的资料否,小弟跪求!

  • 9万规模的给水厂平流沉淀池设计图

    9万规模的给水厂平流沉淀池设计图