末端试水装置是用在消防系统的自动喷淋管网系统末端的一个试验装置,用于对自动喷淋系统水管网内的压力检查和检查喷淋系统水压自动衡压和自动补水是否正常;如果在多层建筑上,那应该是每一层的喷淋管网末端都应该有这个装置吗?(欢迎关注水群-230842372专注技术,精益求精。早日拿证!)
规范上要求,末端试水装置要安装在报警阀组供水最不点处,请问:那么这个位置是否应该在最高楼层? 因为我发现很多末端试水阀都装在了负一楼车库,所以有了这个疑问。
规范中没有没有规定:压力表是装在阀前或是阀后,但规范解释却绘有一图示:压力表时装在阀后.问题是压力表是不是按强规必须装在阀后.清指教!
本人在《全国民用建筑工程设计技术措施(给水排水)》这本书中看到自动喷淋末端试水装置的压力表装在截止阀的前面,而在《自动喷水灭火设计规范》第6.5.2条文说明中示意图中压力表是在截止阀的后面,请问以那个为标准。本人认同后面的做法,因为试水时才打开截止阀才可以试压,而前面的做法在无需打开截止阀便知道管道中的压力 那截止阀就没有意义!!希望各位设计、施工专家给点意见 谢谢!!!!!!!!
规范规定在每个报警阀的最不利点设置末端试水装置,每层的最不利点设置试水阀;但是质检站不同意,非要在每层的最不利点都设置末端试水装置。请问各位怎么处理这个问题的?
末端试水装置能否穿越防火分区,也就是防火分区一的末端试水装置到防火分区二内排放。我查了一下规范没有明确的规定,但是我记得消防局好像不允许。请各位指教一下,谢谢.
自动喷淋的末端试水装置的排水,在实际中是怎么做的? 尤其是在高层如27层的高楼,每层都设末端试水装置!排水管选用什么材料的?是用PVC的好还是用镀锌管好?末端试水装置和排水装置的连接是密闭的还是敞开的?如果是用PVC排水,是不是还用加地漏?末端试水装置的阀门安装高度是多少?如果层高是2.7米!
在规范上末端试水装置的压力表是装在阀门后面的,技术措施上面压力表装在阀门前。个人觉得似乎应该在阀门前比较合适,装在阀门后还怎么测压力呢,可这又是规范上的……应该怎么办呢?
自动喷水灭火系统喷水管网的末端和每层的最不利点处均应设置末端试水装置。请问这句话包括雨淋系统吗??
末端试水按规范应该放在最不利点,在同层楼了,一般不存在地势的高低问题,那按道理应该放在喷淋管网的最远点,可是我发现很多的设计都不是这样做的,请教个位原因何在,我们公司做一间50多层的高层,我发现设计时放在卫生间,而卫生间里管井很近,这样合理吗?
变风量末端装置试验方法JB/T 5148-1991
请各位大侠给予指点,本工程设置的消防水炮系统末端设计有模拟喷头,个人认为也是和喷淋系统末端试水装置的作用一样。听说也有的设计院在水炮末端用末端试水装置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模拟喷头或末端装置,知道的请帮帮忙,万分感谢!
请问末端试水装置的排水漏斗可采用什么材质,具体施工有何技术要求和要点?求指教!!!!!!
我现在遇到一个工程已经基本完工了,它的每个末端吊顶机组回水管上设置有电动二通阀,它不是一般那种控制,看设计说明是通过出风口风管里温度来控制水流量大小,我不知道怎么设置,是不是风管里要设定一个基准温度?