整个小区设置净水处理站,把自来水处理成净水供应家庭用水中除大便器和洗车、绿化以外的所有用水,请问该管路部分需要循环吗?怎样循环比较好啊?
由于原来系统处理不佳,现在请环保公司出整改方案,大家看看如何 需要什么改进和注意的![ 本帖最后由 t2005312 于 2010-11-3 21:30 编辑 ]
以前的系统用过塑料管,感觉安装倒是方便了一些,不过后来管子变形了,外观不好看了.大家作的时候用的是什么管材,推荐一下了.
本人手头有一个项目,属于工业性质的用地,用地范围内除了一个大厂房,还有配套的餐厅和宿舍楼,餐厅和宿舍楼需提供生活及餐饮用热水,餐厅计划供1000人用餐,不同时,同时最多考虑400人,宿舍楼284人,标准间,两人一间,有独立的卫生间。综合餐厅楼四层,一二层为餐厅,三四层为宿舍楼。宿舍楼两座,均为四层。这三个单体挨着。大家给提个意见,热水系统如何选择?本人认为在餐厅地下设置专用热水设备间,采用燃气热水炉,热水箱及热水泵的形式,是否可行,请说明原因,多谢!
只是资料的搬运工 仅供大家学习参考
摘要:本文以实际工程为背景,对会所热水系统出现的一系列实际问题进行了叙述和分析,针对产生的问题,展开了调查和论证并提出了有针对性的整改方案。希望能与同行们分享。 关键词:热交换器 水质 结垢 水处理 硅磷晶 1.系统概况某高尔夫会所地上3层,地下1层,建筑面积约6000m2,集洗浴、桑拿、餐饮、休闲、办公于一身,自2000年7月开业。据2003年统计,球场平均每天接待客人约200人,高峰时达400人,职工约300人,平均每天用水约200吨左右。热水系统热源主要为一台φ400×2000的壳管式2回程热交换器,管程内走水,壳程走蒸汽2.问题与分析本人自2003年任职其物业部经理后,频繁接到有关热水的投诉,诸如水量不足,温度不稳,花洒头堵塞等。球场总经理Mr. Wyndham Heyring也告知热水问题已持续一段时间,曾有一位女士甚至流着泪向他投诉
总的来说,在论坛里面已经潜了一年多,觉得水处理板块的学术氛围并不浓厚,很多讨论都是浅尝而止。小可不才,愿以抛砖引玉,在此设立答疑帖一张,只要是关于净水、软水、纯水、超纯水等给水工程,有问必答,答之必尽。当然,答疑是砖,探讨是玉,只希望能够调动起整体的氛围。大家互相帮助提高么~~~哈哈~~~如果是新手答疑,我也会尽可能的提供答疑依据,有规范的提规范,有参考的也会附上参考资料。一句话,大家都是吃这行饭的,只要不是KnowHow 的技术,不妨本着“我为人人,人人为我”的精神了。加油~~~~另外我的博客开通了,欢迎大家访问哈
现有一小区,群房及地下设备用房均为共用,上部为四栋二类高层塔楼。生活供水采用那种方式最合理经济?有以下几种设想: 一:在最高的塔楼顶部设置消防高位水箱以及生活专用水箱,整个小区只设置此生活水箱,其于塔楼均靠该水箱供水,上行下给。(缺点:由于各高楼高度差别很小,最高塔楼于其它塔楼高差只有三米左右,故:此种方式很容易导致其他塔楼顶层用户水压严重不够。且:此种方式会导致生活加压泵启停频繁。优点在于控制方式简单,系统简化,成本较低,但其它塔楼顶部用户水压不够为一严重缺陷) 二:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,然后每个塔楼均用各自独立的生活给水加压泵。此种方式优点在于:生活给水系统彻底分开,各不影响,供水安全性较高,缺点在于:需增加六台生活加压泵(暂不考虑水泵之间的互为备用)。 三:在最高塔楼顶部设置共用消防水箱,在其他塔楼顶部均设置生活用水箱,生活加压水泵只采用一用一备的方式,按照最高塔楼最不利用水点进行水泵选择,然后在水泵出水口分出另外三个支管,加减压阀再供往各自塔楼顶部独立的生活水箱......此种方式系统简单,投资不大....
太阳能热水系统方案、设计、施工
此资料为市政中水系统施工技术方案,从“施工测量”到使用前的“管道冲水”,按照工程工序将各个步骤的技术要点总结出来。
我要做一个凝气式发电厂的循环冷却水系统设计方案,但完全是新手,请问各位高手我该从哪儿下手?是间冷闭式吗?需要什么资料?具体步骤怎样?
大温差空调水系统方案分析.rar
] 给水系统方案比较及确定.pdf
摘要:在楼宇空调水系统设计方案中,冷水机组的冷冻水供、回水温差通常为5 ℃。近年来冷水机组的效率提高很快,同时大温差小流量的空调水系统方案受到了更多关注。本文分析说明大温差小流量的空调水系统方案经过优化可以减少空调系统的总能耗和配套设备的初投资,探讨在该方案中空调水系统末端设备的选择问题,并结合工程实例说明该方案的应用效果。 0 前言 近年来中国许多大中城市夏季电力短缺现象日趋严重,已影响了当地的经济发展和人民生活。夏季空调设备的耗电量节节攀升,高峰时甚至消耗约40 %的城市电力供应,因此节约用电迫在眉睫。 于2005年实施的《冷水机组能效限定值及能源效率等级》(GB19577-2004)和《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)均提出了强制性的冷水机组能效比要求,为空调设备节约用电打下坚实基础。 由于楼宇的空调电费取决于整个空调系统的能耗,因此不仅需要提高空调设备本身的效率,而且要优化空调系统设计,降低楼宇空调系统的整体能耗。楼宇空调的冷水系统一般包括冷水机组、冷却塔、冷冻水水泵及冷却水水泵等几个主要的耗能部件。在过去的3
由成都中央净水系统处理后的净水,分管流向厨房、卫生间、客厅等各个房间,这时需要根据水质特点及用水场所,针对性添加配套净化产品。 1、厨房净水:针对自来水异味较重的地区及水质较硬的地区,可以搭配立升伴侣使用,就像喝咖啡一样,如果加上咖啡伴侣会更好喝。 ● 超滤伴侣:采用优质活性炭制成,去除异味效果好,使净水的口感更佳。 ● RO伴侣:采用RO膜,完全去除水中有益矿物质,获得硬度较低的纯水,可将超滤水与纯水进行勾兑,得到硬度适宜的健康水。 PS:正常来说,城市自来水是没有重金属的,但如果你有此顾虑,也可接入含KDF滤芯的伴侣,去除重金属。 2、卫生间用水:如果水质太硬,可接入软水机对水质进行软化处理,调节硬度。需注意的是,软水机出来的水因含有较多的钠离子,不可直接饮用。 3、客厅饮水:为更方便地喝热水、泡茶等,可以接入带有热饮/冷饮功能的饮水机、开水机等。 4、部分水质较差的地区,可在接入中央净水机之前添加前置过滤器设备,对水质进行初过滤,去除水中的悬浮颗粒、泥沙、纤维、铁锈等杂质之后,再接入中央净水机,这
曝气池的泡沫问题可以反映出生化系统的运行情况,生化系统泡沫比较好的分类方法是通过颜色和黏度进行分类,因为确认泡沫不同的颜色和黏度能够指导我们判断目前活性污泥所处的状态。小甘度通过实际调试案例,分享含油废水老系统重启培菌过程中,泡沫出现的原因及控制措施。
普通的家庭自来水,是水厂从水库抽取上来,放到一个大蓄水池内自然沉淀,经过初步的沙子、活性炭过滤,再经氯气消毒后产生的。它只过滤了水中的肉眼可见物,但对于溶解进水中的物质却无能为力,而且人为的添加氯气,常常使水中有难闻的氯味,同时在输送过程中,由于输送管道的老旧、泄露,极易在输送过程中造成二次污染。然在入户之后人们会煮沸之后饮用,但是溶于水内的有害物质并不会减少。但是如果长期饮用对人体也具有极大的危害 相比于自来水,秦泰盛自主生产全屋净水系统采用美国进口反渗透膜,全自动预处理系统,实现无人操作,运行成本低廉,稳定可靠,保障水质安全,此款设备主要针对生活用水循环利用,如洗澡、洗衣、做饭等污水处理为纯净水或直饮水,可通过手机APP关注水质及设备的一些运行情况,它能使你放心使用家里的每一滴水,在过滤之后采用反渗透技术,从分子层面将溶于水内的所有分子阻隔,安全性能是自来水所不能比拟的。同时,相比于纯净水要求在2周内饮用完毕,否则会滋生细菌的状况,直饮矿