首页 课程 资料 论坛
  • 井点降水一般采用什么方式

    请教中心井点降水方式是怎么样的?井点降水对周围建筑物有什么影响?顺便问一下"变形缝"和"沉降缝"是同一个概念吗?????

  • 关于降水引起的沉陷问题

    我不是搞施工的 请教各位一个问题哈 对于地下水位较高要采用降水措施时 如何防止因此而引起的地面沉陷~~~~~~~~~甚至是导致周边建筑物开裂等严重后果 请教各位高手拉 谢谢 谢谢

  • 几篇关于基坑降水的文献

    最近工程中遇到了基坑排水问题,找了些文献资料,不敢独享。

  • 关于基坑支护降水的问题!

    本人现在正在进行一个基坑支护的设计,开挖深度5.5米,水位约2.5米,0-1.5米深度范围为填土层,1.5-4米深度范围内基本为粘土层,4-8米深度范围内基本为粗砂层,粗砂渗透系数为0.012cm/s。基坑周边可以放坡,我现在拟采用放坡挂网喷砼加土钉支护的方式进行基坑支护设计。想要请教大家的是,关于基坑开挖底部为强透水地层的情况是采取什么降水措施的,能否不采用止水帷幕(搅拌桩)而直接在基坑底部设降水井、排水沟明排地下水?谢谢大家!!!

  • 关于基坑降水的几个小问题!

    本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!

  • 打井打降水的方法与技巧?

    - 轻型井点降水:在基坑开挖前,沿基坑四周或一侧埋设一定数量的井点管,通过抽水设备将地下水抽出,使所挖的土始终保持干燥状态。适用于土层渗透系数为0.1-80m/d,降低水位深度不超过6-9m的情况。   - 喷射井点降水:当基坑开挖较深、降水深度要求较大,轻型井点降水不满足要求时可采用。利用喷射器的射流作用将地下水抽出,适用于土层渗透系数为0.1-20m/d,降低水位深度为8-20m的情况。   - 管井井点降水:在基坑周围布置若干个管井,每个管井单独用一台水泵抽水,使地下水位降低。适用于土层渗透系数大(1-200m/d)、地下水丰富的情况。   - 深井井点降水:当降水深度超过15m时,可采用深井井点。通过深井泵或深井潜水泵将地下水抽出,降水深度可达数十米。   技巧   - 前期勘探:详细了解施工区域的地质情况,包括土层分布、地下水位深度、含水层厚度等。可通过地质勘查报

  • 岩溶基坑围护及降水问题

    本人现有一项目:岩溶地区深基坑支护及降水.抽水试验结果,岩溶水极丰富,水位降深3米,单井日涌水量约5000立方米,降水已不可能.稳定水位埋深4米,基坑设计深度12米,宽50*70米,基岩埋深12~25米,请问高手,可有止水办法?

  • 请问:软土浅埋隧道要降水不?

    城市中心道路下浅埋暗挖一20米过街通道地下水位处于隧道两侧衬砌下半部分,开挖面底部距路面才4.6米,地下水位距地面3.0米我超级觉得,隧道就不应该降水,专业一些应该叫防排水,可设计任务上有降水设计任务大家帮我想想,是不是写任务书的人搞错了,应该是防排水?

  • 关于井点降水的疑问?跟设计有关

    最近一直被井点降水的问题所困扰,有甲方一直在询问一件事情,就是井点降水应该在何时可以终止。我们一般设计说明里都会提供单建地下车库要在顶板覆土完成后方可停止降水,但是单体结构含有地下室的怎么控制呢?我怕个人理解,降水对于设计人员来说是控制施工期间水浮力对于结构主体的影响,降水相当于基坑内没有水或者水头高度很小,那是不是等到自重能平衡掉水浮力时,是不是就可以终止井点降水了?谢谢给位指导。

  • 实习拍下的承台和降水图

    实习拍下的承台和降水图

    实习拍下的承台和降水图,大家看看说两句!

  • 请教轻型井点降水的费用

    做一个施工方案,拆除旧的防空洞并回填压实,面积约20X50M,深5.0M,地下水位较高,轻型井点降水,请有经验的老师给个大约的降水费用,要能给估一下拆、挖、填的费用更好了,先谢谢啦

  • 井点降水设计与施工-2004

    一本关于井点降水的书,比较全面

  • 地下室分期施工怎么降水?

    6万平米地下室,打算分三期施工。问题是地下水该怎么处理?虽然地下室是分期了,但是地下水只抽第一期范围的地下水吗?那么分期之间是否还要封堵防水?还是全地下室范围都要不停抽水,直到全部地下室施工完毕?

  • 基坑降水方案的确定方法!

    基坑降水方案的确定方法!

    导语:在工程建设中,经常出现因沟槽内水过多而影响施工的情况,为保障工程施工进度、降低工程造价、保证施工安全,选用合适的降水方案至关重要。本文从地下水位高低、地下水量、土壤的类别、降水深度等角度对各个降水方案进行了分析及对比。

  • 基坑采用轻井系统降水如何算?

    基坑面积为20*30m2,深4m,地面下1m地下水位,地下水为无压水,K=15m/d,不透水层在地面下10m处,边坡1:0.5,采用轻井系统降水?

  • 基坑底部为砂层的降水方法??

  • 烟囱降水及土方开挖方案

    都来看看哈 我新做的

  • 轻型井点降水的质量通病与防治

    轻型井点降水的质量通病与防治轻型井点降水是土方工程、地基工程与基础工程、给排水工程施工中的一项重要技术措施。它能降低地基中的水位,促使土体团结,提高地基强度;对处于天然地下水位以下基坑(槽)的施工,可以减少边坡土体侧向位移与沉降,稳定坡边,消除流沙,减少基底的隆起,提供比较干燥的施工条件。现分别从轻型井点降水的质量通病、预防措施、治理方法等几方面作分析,以供参考。(—〕滤管淤积1.预防措施。滤管位量应设在渗流性较大的土层中;冲井点孔时,井点孔的直径不宜小于30厘米,井身要直、圆,上下保持一致;井点孔深度应大于井点深度0。5米,严禁将井点管硬插人土中;砂滤料应符合规定要求,滤料应过筛,清除夹杂其中的泥块、杂草等垃圾;井点孔冲孔深度达到规定位置后,应将孔内泥水稀释;待井点管放入孔内后,应立即灌填砂滤料;回填砂滤料时,应园绕井点管四周均匀填入,使滤层厚度均等,填砂滤料的数量应满是规定要求;井点下沉结束后应及时检查井点渗水性能;当砂滤料在井点管周围灌人井孔时,应有泥浆水从井点管口冒出,或是将清水注人井点管内,水能很快下渗,则可认为这根井点管属于良好。如果水不下渗,

点击加载更多

降水

降水专题,为您提供降水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与降水 相关的专业交流讨论,更多降水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题

住宅图

甲苯废气处理设备