有哪位兄弟有类似的模板图纸发一个过来我要做一个预制锚碇墙的施工方案,以前没接触过,谁那里有相关模板图纸或者一般预制构件的模板设计图纸也可另外施工照片也可
问题补充:如图支撑超过3.6m每增加1m这是什么意思?例如有梁板的梁和板均已超过3.6米(高度为4.8mi)那么(1)梁和板是不是得分开套超高的定额项目?(2)直接套超高字母就行还是先套3.6mi以内,然后在套超高?例题梁长4mi300宽*200高支模高度4.8mi请问支模工程量是多少?每增加1m在这里是啥意思?
模板的对拉螺栓,有的是不取出来,浇在混凝土中,端头直接切割掉。有的是在对拉螺栓套PVC管,浇完混凝土后把螺栓取出来。请问这两种做法规范上有无要求规定必须用在什么情况下?还是说看施工方便自行选择?
最近在一个污水处理工程中遇到的问题。施工要求:S6抗渗,沉降缝60mm宽的砼墙。请高手解决模板施工方法。注:两个砼墙体不能联成一体。
柱、墙模板支设三维效果图解说
如果墙和栏板的面积都是1平方的话,那如果套上海2000定额的话,墙的模板面积是1平方还是2平方,栏板的模板面积是1平方还是2平方。我的意思是上海2000定额中墙和栏板的模板面积是按照双面考虑还是单面
图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01
本人在做高铁箱梁工作,近期准备做二期工程,急求客运专线箱梁防护墙模板验收标准相关资料,万分感激。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-8 15:49 编辑 ]
GB50134-2004《人民防空工程施工及验收规范》第6.2.1条
在钢筋混凝土结构中,模板的造价约占钢筋混凝土工程总造价的30%,因此采用合理、先进的模板技术,对于提高工程质量、加快施工速度、提高劳动生产率、降低工程成本具有十分重要的意义。 1、工程概况 某地铁车站净长217.7m,宽21.26m,高12.26m,其中站厅层高4.6m,站台层高5.89m,为双层三跨现浇框架结构,如图1所示。采用明挖顺作法施工,人工挖孔咬合桩加钢管支撑围护,三元乙丙全包防水,侧墙厚600mm,从现场实际情况出发,侧墙与楼板一次立模浇筑困难很大,质量难以保证,侧墙外侧为防水层,无法用对拉法立模,因此在侧墙与上下板接合处设施工缝,侧墙单独立模浇筑,采用单面墙模板。
最近,朋友施工了一个通道桥,下部是台帽、薄壁墙、承台、桩基础,30度斜桥,由于桥小,造价低,所以,朋友组织施工时模板不是新的,但是从浇筑好的承台来看,大面还过得去。只是端面交角位置不太规整,还漏浆。承台还可以将就,薄壁墙如果出现这种情况就不好办了,朋友找我出个主意。我去时他的薄壁墙大面已经开始支模了,大家一致认为端模板不严角度不标准是问题的根源。因为端模板是自己加工的,角度和严密度不好掌握,后来我想了个办法:1.为保证端模板的角度尽量支立准确,将摸板边缘磨掉几毫米。2.用镀锌铁皮压制一个和模板交角相同角度与模板同高的角条,紧贴在模板交角内侧,并在角条和模板上钻眼,用拉铆钉将角条固定。3.加固端模板,防止浇筑过程中变形移位。后来拆模后效果不错,至少没有漏浆现象。
SIEMENS-LOGO-0BA5手册
请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 22:34 编辑 我这盖车库部分时,为方便拆模后材料清移,在一块4m*5m的板中间预留个约3m*4m的洞孔(洞口旁用钢筋加强)可以吗?
各位大侠,剪力墙结构,外墙空心砖全部改用混凝土构造墙,用大模板整体浇筑,这样做是不是更省钱(工时省,人工省),你们这样设计过吗?据我所知,万科的项目是这样做的。如果这样,是不是会影响结构的整体刚度呢?或者不考虑这部分混凝土对结构的影响,当做荷载计算就可以?但是这块混凝土时跟主体结构一起浇筑的,怎么解释?
此楼楼高150m,里面是核心筒 ,外面不是通常的钢结构,而是框架式的,所以我考虑不能用爬模,大家看用什么模板体系好啊 ,讨论下吧。
现甲方发了一张联系单,由于本工程为商业楼 结构较为复杂 故模板改为一次性摊销费用。模板在定额里是周转材料为计算费用的,请问该如何处理?
各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!
《高规》7.2.13条注:墙肢轴压比是指重力荷载代表值作用下墙肢承受的轴压力设计值与墙肢的全截面面积和混凝土抗压强度设计值乘积之比。根据《抗规》5.4.1条这个“轴压力设计值”是重力荷载代表值再乘以1.2的分项系数得到。《抗规》6.3.6条注:轴压比是指柱组合的轴压力设计值与柱的全截面面积和混凝土轴心抗压强度设计值乘积之比值;对本规范规定不进行地震作用计算的结构,可以取无地震作用组合的轴压力设计计算。而这里用到的是组合的轴压力设计值,包括了抗震和非抗震的情况。<