首页 课程 资料 论坛
  • 半地下室外墙(窗下墙)如何处理

    半地下室外墙(窗下墙)如何处理

    本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-23 15:57 编辑 1. 多塔楼在地下室连为一整体。塔楼地下二层,层高3米,地下室车库顶板-2.400。塔楼室内外高差1.200m,塔楼地下1层开窗(窗高350mm左右)。2. 结构嵌固端设在标高-3.00处。计算时,为控制上下刚度比(-2层与-1层刚度比大于2),塔楼-1层外墙窗户按高度2650mm开洞考虑(即建筑窗台以下按开洞考虑)。3. 结构施工图处理争议如下:1)半地下室(负一层)应考虑《地下室防水工程规范情况下》: (1)方法一:尽管计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。但出施工图时,认为该部分可直接改为钢筋混凝土墙,与剪力墙整体浇筑。如图一。 (2)方法二:既然计算时,建筑窗台以下是按开洞考虑的。那么出施工图时,应与计算模型一致。不应按图一考虑,以免增加负一层的刚度,从而不满足上下刚度比2(嵌固)的要求。应在塔楼外另作悬臂挡土墙,与主楼脱开100mm的缝,上部主楼窗台下作挑板。如图二。2)半地下室(负

  • 有关地下室外侧墙与剪力墙的问题

    本人现所在的项目地下室外墙混凝土强度等级设计的为C30P8,剪力墙、框架柱的强度等级为C40;现看地下底板结构设计图上有说明混凝土墙的钢筋作法详大样及剪力墙;此混凝土外墙是否为档土墙(明显特征是只有框架柱及框架梁,并无剪力墙身、墙柱(转角柱暗柱等、墙梁);且结构图中有阴影部分为筒体结构;人防的重要部分与外墙重合;本人觉得无阴影的部分仅为档土墙,虽然说是钢筋混凝土墙板,但非剪力墙;此说法是否正确?待高人指点;差两个等级施工上必须采取隔离措施,是否为设计失误?且剪力墙外墙部分若标号为C40,为何无抗渗;标号太高,混凝土收缩是否太大?

  • 地下室外墙必须采用混凝土墙吗?

    地下室外墙必须采用混凝土墙吗?相关规范条文能否列举一下?现有一多层框架半地下室,地下2米,地上1.5米。地下室地面位于地下水位以上。功能为仓库.防水等级为一级。为节约成本,甲方要求做成砖外墙加防水,个人也比较赞同此方案。不知道审图的时候会不会有麻烦?其实原来做过的地下3米多的厂房仓库(没审图),就是用砖砌,都几年了没问题,应该说经得起考验。。。 问题补充:能不能列举一下相关条文?

  • 灌口黄庄外口公寓室外给排水总图(含logo)

    图纸简介: 某外口公寓群总图(包括管综、给水、污水、雨水、无负压供水)。☆ 本设计范围包括:前期1#楼、4#楼、5#楼、村办公楼室外给水、污水、雨水管道及管线综合设计。图纸包括:图纸目录、设计说明,室外给水、污水、雨水管线图及管网综合图纸。 投稿网友: qiuyuxiong

  • 地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治

    地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治 摘 要:针对地下室外围混凝土连续墙的裂缝问题,从泵送混凝土的采用、钢筋布置、墙体伸缩缝等方面,分析了裂缝产生的原因,从合理安排施工段、改进施工方法,改善养护方法等方面提出了裂缝的防范措施。 关键词:泵送混凝土,外围混凝土连续墙,裂缝近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。 1、裂缝情况地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底, 裂缝宽度在0.1 mm~0.5 mm 内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在墙柱,柱与墙相交处等部位出现。 2、裂缝产生的原因 2.1、混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在14 cm 左右,其同一强度的混凝土相对于传统的半干硬性混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多。

  • 地下室外墙是否必须用混凝土墙?

    砖墙是否允许,最小厚度为多少??在那本规范上有明确规定???谢谢~~地下室内墙可采用砖墙,外墙宜用混凝土墙。每隔30~40 米设一后浇带,并注明两个月后用微膨胀混凝土浇注。不应设局部地下室,且地下室应有相同的埋深。地下室顶板应考虑施工时材料堆积荷载。[ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-16 10:41 编辑 ]

  • 地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治.

    地下室外围混凝土连续墙裂缝的成因与防治.

  • 某地商业街含LOGO墙水池详图(含结构配筋)

    图纸简介: 该图纸包括水池及logo墙平、立、剖、结构、大样详图,结构配筋图,尺寸及材料均已标出。可供参考借鉴 投稿网友: huli435160545 上传时间: 2014-07-01

  • 这样可以算室外消火栓吗?

    去验收个项目,发现其室外消火栓都是用室内消火栓来做,也就是那种DN65的消火栓口。也就是在室外地上设一根给水立管,然后立管端头设一个室内消火栓用的那种消火栓口,起码在我看来就是室内消火栓的那种口。不知这样可以算是室外消火栓吗?

  • 钢筋混凝土地下室外墙承载力配筋计算

    钢筋混凝土地下室外墙承载力配筋计算

  • 砖混+半地下室,为防水,地下室外墙要做混凝土墙吗?

    近期在做一个6层砖混带半地下室。因为有这个半地下室,遇到一些问题急待处理:1:防火规范要求,预制的地下室顶板满足不了。要么做成混凝土现浇;要么预制空心板下附岩棉+TK板。2:防水规范要求,一、二、三级防水,均要求地下室外墙应采用混凝土墙+对应的几道防水(详见防水规范)。四级防水,要求适当放宽。真要做混凝土墙的话,混凝土墙该怎么做呢?按剪力墙做,还是。。。。。

  • 多层砖混结构地下室外墙做37墙还是混凝土墙?

    最近两年没有做砖混结构了,现在大家做带地下室的砖混结构,地下室的外墙用37还是混凝土墙。防水规范第3.3.1条,地下室防水等级三级及以上就要选用防水混凝土;防水规范第3.1.4条,地下工程迎水面主体结构应采用防水混凝土;找了一些图参考,好像市场上大家还是用37墙,审图的不提防水的问题吗?

  • 室外小混凝土栏杆咋算啊?

    刚有个一个小设计 水上走道,旁边小柱子栏杆,中间用两小细梁连着(建筑这么画的),只能手算了 怎么计算啊 ,荷载怎么取呢?也就5跨,不知道计算模型咋样,人一多 ~靠上去就垮了就完了~有根柱直接在板上, 下面没梁柱支撑,加强就可以了吗?谢谢高手指点一下!

  • 室外消防这样布置合理吗?

    我做了一个小区的室外消防给水系统,把消防系统分成低压和高压两个给水系统,室外消火栓设在低压给水管上,和生活给水合并,最不利点满足十米的水压要求,而高压给水系统是从泵房加压供给室内消防给水系统,我就是不知道这样做合适吗?而且我在泵房设的消防水池是按小区的最大一栋的室内消防用水量来计算的,室外的消防用水量市政上可以满足,从泵房我引了DN150的两根管子,中间连通来满足室内消防用水量,这样做合理吗?有的时候我就是弄不清楚,这样管径会不会很小,因为小区很大,我就做了一个消防给水环管,只供室内消防的,而且管径都是150的,请各位帮忙啊?这样做合适吗?

  • 后浇带上的基础墙怎么办?

    各位好,求教了! 承台地梁基础,地梁上设有后浇带,按照设计要求后浇筑,但是,地梁上设计有基础墙,基础墙怎么办呢?是在后浇带上放置过梁,再砌筑?需要不需要在墙体上留置通缝,便于基础变形?还有没有其他好办法?谢谢了,急用!

  • 关于上下层窗间墙的问题.

    请教下大家,一栋8层高的办公楼,层高3.6m,设落地玻璃,梁高800。请问上下层窗间墙高度必须要到1.2 M吗?我记得1.2 M是高层住宅,公共建筑是否也有这样的规定?梁高是否计算在内?

  • 关于室外管道施工的一些问题

    关于室外管道施工的一些问题

    室外综合管道施工,拍了一些图片,感觉有一些问题,所以拿出来与大家讨论:1.这是铸铁管,管道接头可以留在井里面吗,这是承插式接头。个人感觉接头不应该留在井里面,不知是否正确,有无规范要求。2.管道阀门留在井里,需要砌筑阀门的底座作支撑或基础吗,个人感觉时间长了,阀门底部没有底座容易在这下扰。不知道这个做法对不对。另外还有PVC管在里面,管道垂直之间无要求吗,靠的太近了吧。3.4.回填方式肯定不

  • 单体室外消防的一些问题:

    单体地下室消防水池内储存室外消防水量,室外消防水量30L/S,由于室内外地形高差较大(大于6米),无法设置室外消防车吸水井,故在地下室内设置室外消防泵:问:是不是需要按一台消防车占一个室外消火栓,一台消防车消防流量按2支水枪10L/S计算,故本单体四周设环形室外消防管网,管网上接三个室外消火栓。请问这样的做法可行不?按室外消火栓保护考虑设一具室外消火栓可足够。

点击加载更多

室外logo墙

室外logo墙专题,为您提供室外logo墙相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与室外logo墙 相关的专业交流讨论,更多室外logo墙相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

相关热门专题