6.2 接零和接地保护6.2.1 在中性点直接接地的路灯低压网中,金属灯杆、配电箱等电气设备的外壳宜采用低压接零保护。6.2.5 保护接零时,在线路分支、首端及末端应安装重复接地装置,接地装置的接地电阻不应大于10 Ω。6.2.6 在用电设备较少且分散、采用接零保护确有困难且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护。6.2.7 灯杆、配电箱等金属电力设备采用接地保护时,其接地电阻不应大于 4 Ω。其中第6.2.5条中提到的重复接地,是N线的重复接地?PE线的重复接地?还是N线与PE线的一起重复接地?N线与PE线一起重复接地的话在变压器与该重复接地点处已经不存在TN-S系统了,N线与PE线实际上没有任何区别.究竟该怎么理解这个条文,请解答,谢谢.
找了下城市道路照明工程施工及验收规程 (CJJ89-2001),现送给大家,希望有用。也表示对那些发资料给我的兄弟们的支持
这是一个城市道路与照明工程的施工组织设计,供大家参考!
7.1.1城市道路照明电气设备的下列金属部分均应接零或接地保护:变压器、配电柜(箱、屏)等的金属底座、外壳和金属门:2室内外配电装置的金属构架及靠近带电部位的金属遮拦:电力电缆的金属铠装、接线盒和保护管;3 钢灯杆、金属灯座、I 类照明灯具的金属外壳; 其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体7.1.2 严禁采用裸铝导体作接地极或接地线。接地线严禁兼做他用, 7.2.5道路照明配电系统中,采用 TN或TT 系统接零和接地保护,PE 线与灯杆、配电箱等金属设备连接成网,在任一地点的接地电阻不应大于 4欧。 7.2.6 在配电线路的分支、末端及中间适当位置做重复接地并形成联网其重复接地电阻不应大于 10 欧,系统接地电阻不应大于 4欧。 7.2.7 采用 TT 系统接地保护,没有采用 PE 线连接成网的灯杆、配电箱等其独立接地电阻不应大于 4欧。 7.2.8 道路照明配电系统的变压器中性点 (N) 的接地电阻不应大于 4欧。 7.3.2 人工接地装置应符合下列规定: