  • 整体建模时楼梯怎么处理

    在做一个五层的框架结构,审图的提出要把楼梯建到整体模型中,因为跨度大,我只能做梁式楼梯,这个该怎么建模呢?PKPM自动生成的LT目录下的楼梯都是板式楼梯,求高手指点!!

  • 现浇整体楼梯应当怎样立模

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-17 09:49 编辑 在工程施工中,木工在安装现浇整体楼梯模板时常常出错;主要是因为建筑施工图上标注的尺寸和标高,是指装饰完工后的尺寸和标高,而在结构施工图上则是指承重结构(不含装饰层)的尺寸和标高。有的图纸上对施工中需要的一些尺寸,例如平台板底标高、梁底标高、梯段板底与梯梁交线的标高等都没有标出,施工时需另行计算。因此,为减少差错;在立模板之前,施工技术员应先给出模板放线图。 模板放线图就是模板立完后的平面图和剖面图,图中应将对安装模板有用的尺寸和标高都标出来。下面结合实例,按施工先后顺序、介绍楼梯模板放线方法。 一、弹竖直墨线a,b 在楼梯梁内侧墙面上弹两条竖直墨线;a、b,间距为9个踏步的宽度;即300×9=2700(mm)。同样在楼梯梁另一端墙面上,也弹两条竖直墨线(在剖面图中,只能看到墨线a、b)。在立上层楼梯模板前,均应将墨线a、b用锤球或经纬仪引至上层墙面上,这样可将楼梯梁上下控制在广条

  • 求教pkpm楼梯整体建模方法

    以前,板厚为零,恒载8.0~8.5kn/㎡,活载2.0(3.5)kn/㎡。今天有个项目被审图的提了要模型考虑楼梯,我试了一下,发现PKPM建模不太好处理。我这三跑直折楼梯根本没有模块。以下是我找的PKPM建模资料,请大家看看是否合适,如何处理。PKPM楼梯建模《建筑抗震设计规范》GB50011-2010(2008局部修订版)第3.6.6.1条规定“计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际工作状况;计算中应考虑楼梯构件的影响。”条文说明中指出“考虑到楼梯的梯板等具有斜撑的受力状态,对结构的整体刚度有较明显的影响。建议在结构计算中予以适当考虑。”为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、

  • 关于楼梯参与整体抗震设计的建模

    图集中说AT-HT不参与整体抗震计算是为什么?AT-HT不是没有设置滑动支座么?怎么不用参与整体抗震计算,那意思就是不用pkpm建模建进去?但是我们院现在AT的也是建模建进去的,why??求赐教

  • 大家在结构整体计算中输入楼梯了吗?

    新的抗震规范修订中要求结构计算时应考虑楼梯构件的影响(抗规修订3.6.6条),我在一高层框剪结构中输入楼梯,计算版本为PKPM2008(2009.3.28)的SATWE,结果梯板超筋,位移比也比不输入楼梯时大,振型方向也改变了.总之,计算结果不理想,打算不输入楼梯了,不知道审图公司对此要求执行了没,现在大家在计算时输入楼梯了吗?

  • 关于楼梯参与结构整体计算的问题

    关于楼梯参与结构整体计算的问题

    08《抗规》要求楼梯尽量参与整体结构计算,而5·12汶川大地震中问题最大的就是楼梯和“强柱弱梁”的设计,但是楼梯是不是参与了整体计算就能解决问题?也许下面的文章能给你一些建议。其中,包括几篇论文和西南院对此的研究报告。同时,也请大家各抒己见。[ 本帖最后由 str-boy 于 2010-5-28 23:44 编辑 ]

  • 讨论关于楼梯参与结构整体计算的问题

    按新《抗规》的要求,楼梯必须参与结构的整体计算,在PKPM的计算过程中,特别在首层层高比较高的情况下,楼梯计算结果不太理想,调整起来也比较麻烦!我们本地同行都有同感,现在,审图公司折中了一下,只要楼梯整体参与计算就可以啦,楼梯本身的问题不去理会。大家说说在结构设计过程中,关于楼梯参与计算的问题,有什么心得体会,跟大家分享分享.

  • 怎样鉴别楼梯是否参与结构整体计算

    框架结构要求楼梯参与结构整体计算。其他软件如GS、YJK楼梯建模计算,计算书文本总信息有注明或荷载图能明显看出来。PKPM的没法区别,每次PKPM做框架结构都会被提要求楼梯参与结构整体计算的审图意见。怎么解决。

  • 请教关于楼梯是否参与结构整体抗震计算。

    问题: 1.11G101-2图集上说明AT~HT型楼梯均无抗震构造措施,也不 需参与结构整体抗震计算。此说明就是说结构建模的

  • 楼梯程序~~~~~~~~~~~~~~

    能省很多事!!!

  • 筋混凝土现浇楼梯对整体结构的影响

    筋混凝土现浇楼梯对整体结构的影响PKPM2008

  • 考虑楼梯参与整体计算的一篇文章

    http://wenku.baidu.com/view/55d529a1284ac850ad024217.html,希望对大家有用

  • PKPM08版中楼梯的整体建模问题处理

    PKPM08版中楼梯的整体建模问题处理

    自抗规2010新的出来后,明确要求在结构设计建模过程要求考虑楼梯对结构刚度的影响,即楼梯要参与到整体计算中。 为了适应新的抗震规范要求,PKPM08版给出了计算中考虑楼梯影响的解决方案:在PMCAD的模型输入中输入楼梯,可在四边形房间输入二跑或对折的三跑、四跑楼梯。程序可自动将楼梯转化成折梁,此后接力SATWE等的结构计算即包含了楼梯构件的影响。 模型输入退出时可由用户选择是否将楼梯转化为折梁到模型中,如用户选择此项,则程序将已建好的模型拷入工作子目录下的lt子目录,并自动将每一跑楼梯板和其上、下相连的平台板转化成一段折梁,在中间休息平台处增设250×500mm层间梁。二跑楼梯的第一跑下接于下层的框架梁,上接中间平台梁,第二跑下接中间平台梁,上接于本层的框架梁。 原有工作子目录中的模型将不考虑模型中的楼梯布置的作用,其计算与往常相同。而在lt子目录下的模型中,楼梯已转化为折梁杆件,该模型可由用户进一步修改。 在lt子目录下做SATWE等的结构计算,此时的计算可以考虑楼梯的作用。[

  • pkpm考虑楼梯参与整体计算对比 有图片

    pkpm考虑楼梯参与整体计算对比 有图片

    经比较,pkpm计算考虑楼梯的影响,结构梁柱墙配筋反而减小,位移减小,说明考虑楼梯对结构有利。是不是我这个楼梯是在角上的原因?

  • 关于PKPM08版中楼梯整体计算和处理的技巧问题!

  • pkpm建模时,要不要考虑楼梯对结构整体的影响。

    听我们单位一位专业负责人说:框架结构就把楼梯建进去,考虑对刚度的贡献;剪力墙就不用布置。对此,各位大神是怎么看的。欢迎指正。

  • 楼梯参与抗震结构整体工作的计算分.rar

    楼梯参与抗震结构整体工作的计算分.rar

  • 关于各种类型楼梯是否参与结构整体抗震计算的疑问

    《11G101-2》图集中提出ATa、ATb类型楼梯可不参与结构整体抗震计算,而BT(带低端平台)、CT(带高端平台)、DT(带高、高低端)等类型也不参与结构整体抗震计算,这是什么原因?ATa、b类型楼梯不参与整体抗震计算是因为设置了滑动支座,BT、CT、DT要使其不参与整体抗震计算是不是也要做类似ATa、ATb的处理?

  • 【原创】“考虑楼梯构件的影响”是否要参与整体结构的计算

    本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:09 编辑 不知道怎么回事,帖子上的文章编辑不好,有的字大有的字小。 抗规3.6.6条第1款中提到了计算中应考虑楼梯构件的影响,但在实际工程中是否考虑楼梯参