能省很多事!!!
图纸简介: 该图纸为某单立柱钢结构螺旋楼梯结构施工图,图纸包括:总说明,螺旋钢梯平面图,钢柱基础图,楼梯剖面图,详图等。 投稿网友: yankeerow 上传时间: 2014-05-26
要的速度下了哦
我家准备建3间4层的房子,现在已经建到第二层了,在第二层的东边有一个1.1米宽*6.4米的阳台,混凝土现浇后,发现阳台太长了,所以想在阳台外面加两个立柱,两个立柱间距3米,使原来长方形的阳台成 “凸” 字形,因为现在二楼的阳台混凝土已经凝固半个月了,所以这两根立柱只能在三楼,跟三楼的现浇楼板接回去,这样这两根立柱就有7.5米左右的高度,考虑到美观,立柱是300mm*300mm的大小,立柱底下是1500mm(长)* 1500mm(宽)* 1700mm(高)的。我想问这样的立柱7.5米高度会不会不安全!还有没有什么办法!急需知道答案跟解决办法!!!在这里谢谢大家了!!
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
房子是十一复十二楼的顶复式,装修拆除楼梯时发现相邻储藏室有两根立柱。如图1至图4所示,请教一下能拆除吗?谢谢。 一是柱子的位置很尴尬,二是小区里同户型这里的立柱看了几家都拆了,三是十二楼和楼下十楼相同位置没有柱子(如图5),所以很想拆掉,但又担心安全问题,所以请教各位大神,请不吝赐教,谢谢啦!
可能大家在楼梯计算中多采用将平台板、梯段板单独取出来作简支板计算,支座负筋按照构造配筋。问题是: 应该与楼面连续板一样,平台板是与楼梯整浇在一起。为什么楼面连续梁板是按支座有负弯矩的模型计算配筋,楼面梁板负筋在支座处是连通的,不允许断开分别配筋? 如果用理正计算楼梯,软件是将平台板与楼梯斜板按照连续楼面板模型计算。在斜板与平台板相交处(即梯梁上面)有很大的负玩矩,特别是当斜板跨度很大时(例如5米),该负弯矩很大,而且会覆盖整个平台板,如果平台板完全按照简支模式,就没有考虑到负弯矩的存在,那么楼板就会在使用中在支座处开裂。如果按照理正进行楼梯计算,会与大家通常的楼梯算法相差很大,到底该怎么做?盼望大家的指教!
问题一:高规中前室不送风的情况,是否包含合用前室.设计院的意思是合用前室不能采用前室不送风的防烟方式,仅防烟楼梯间可以.但消防局说合用前室也可以.高规中前室不送风的方式究竟是否可以包含合用前室.问题二:如果送风竖井正好设在合用前室与防烟楼梯的分隔墙边,前室和楼梯间的送风能否合用此风道,送风机仅设置一个.但楼梯间的送风口(隔2~3层)与前室的送风(层层设)二者似乎不太好协调,但增设单独的送风竖井又不太现实.现在问能否合用同一个送风竖井,各自的余压如何控制,送风量怎么算呢?谢谢.
请问大家,怎么在pkpm中,给楼梯建模计算?谢谢
我是新手啊,请各位教教我怎样才能取消楼梯下的隔墙?感谢了!
这个楼梯的弧形板怎么计算??? 手算毕业设计啊 高手指点一下。。。
请问:在tssd中的板式楼梯计算中,大家是如何考虑支座嵌固作用这一项的?另外:负筋都是如何取的?小弟通常正筋取跨中1/8ql*2来配筋,负筋取同正筋,长度取1/4跨度。
我用探索者画楼梯详图时,软件没有提醒说截面尺寸设置不当,但是画出来就是下面这样啊 ,我不知道错了没有。我想问的就是那个平台梁和板厚斜梁之间有什么几何关系,
这似乎是建筑的问题,但是和我们做暖通的息息相关啊先转述情况:地上地下共用楼梯间,地上楼梯及前室自然排烟,地下一层楼梯也有自然排烟窗,地下楼梯前室是暗的,必须设加压送风.我想让建筑把地下楼梯间作成封闭楼梯间.去掉前室,这样就可以少掉管井和设备.因为建筑条件实在是难提啊.问题来了:可以改为封闭楼梯间么?建筑说地上地下楼梯间必须性质一样,要么是防烟楼梯间,要么是封闭楼梯间.这种说法对吗?什么情况地下的楼梯间可以改为封闭楼梯间.是不是地下高差不大于10米,有直接对外出口就行?
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]