家中楼梯如果有水泥基础,打龙骨也是必不可少的一个环节。打龙骨主要有两个目的:一是为了水泥基础的找平、调节步高;第二个就是实木就不能直接与水泥基础贴合,否则很容易变形,所以打好了龙骨就可以避免这种现象发生。 接下来介绍几种目前市场上比较常见的龙骨的打法: 第一种: 普通简单打法——用普通地板地格栅像打地板龙骨一样钉在台阶上,可能很多人家里是只打正面不打立面的。也不一定会想到以后收边问题,不会在台阶边上打二根。这种打法是很不合理的。
能省很多事!!!
粒径为2.5-5mm的沙,1方的总表面积是1600平方.粒径为0.05-0.14mm的沙.1方的总表面积是160000平方.前者比后者能节省多少水泥?????
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
大家好 家里装修在即 目前在砸墙中 下一步就要整浇楼板和楼梯了 有个问题困扰至今 希望得到帮助 谢谢我的小区是18层的小高层,框架结构,在安徽蚌埠这里。小区是宝龙城市广场。 我家在18层顶楼,层高5.2米,现在准备隔成三层,楼板以及楼梯是现浇的 。现在的问题是: 一层和二层间我要现浇楼梯,而且我做的是C形梯,要比一般的L型梯要大,因水泥楼梯的自重比较大 ,我问了一下整浇公司,楼梯自重至少2吨。那我这个房子的一楼楼板承重量能不能承住这个楼梯呢?会不会因为楼梯太重导致楼板开裂甚至塌陷? 我大概在网上查了一下,说一般楼板厚度都在10CM以上, 荷载量是0.2吨/平方米,可我这楼梯有2吨啊。 而且我也不知道我们这房子楼板的厚度是多少(去物业要过,没要到土建结构图,买房合同里好像也没有) 我也问过整浇公司,但他们对这个结构也不是特别懂,只是说应该没问题。 现在想请教网上的结构工程师或其它懂这方面的人,我这个现浇楼梯方案可行么?通过什么办法能减少对楼板的压力(比如起步搭在梁上 末步也搭在梁上 楼梯的孤度中点靠在一面墙上) 非常感谢 !!!
要的速度下了哦
当今的楼梯设计中,大部分都是采用板式楼梯,梁式楼梯应用非常少,除了是跨度非常大采用梁式楼梯较为合适。请问,采用板式楼梯,除了施工比较方便,计算比较方便之外,还有什么其他优势吗?
在越来越多的错层乃至复式住宅中,台阶、楼梯的存在似乎已演变为衡量居室品质的重要条件。它使我们在二维的活动区域之外可以超越自身高度获得另一种全新的视野和心理感受。有国外的研究报告说,从设计上,台阶的数量应该是奇数。原因在于人在跨向一个新领域时迈出的往往是他(她)最信赖的那只脚,奇数的台阶使得他(她)最后落在这块地面上的仍然是这只脚。 上去或下来,台阶或楼梯的存在使空间的层面获得了最直接的划分。 [攻略1]挑空的踏步可以增加空间的透视感和采光 在上世纪六七十年代,镂空式阶梯盛极一时。这种和封闭式实心阶梯不同的造型,占用的空间极少,而且还创造出新的空间感。但是要非常注意台阶的宽度、高度、每层踏板的距离,还有人头顶的净高不能太矮。在踏步侧面不妨适当增设夜间灯照明,台阶踏步沿口进行 防滑处理……
今天刚拿到楼梯平法翻了一边,感到困惑和失望。抗规中明确要求楼梯即使不进入整体计算也要要考虑地震作用。姑且不说怎么计算,起码要采取一些抗震构造措施吧。结果新图集中绝大部分梯板均无抗震构造措施,仅有的ATa.ATb.ATc还是适用于框架中的AT。也就是说我现在作一个抗震地区的剪力墙结构这个图集将不适用,框架中带折板的楼梯也不适用,否则违反抗规。这本图集前面直接加个适用于非抗震地区得了![ 本帖最后由 akrose 于 2011-10-12 23:01 编辑 ]
请假一下各位前辈:高层剪刀楼梯间的正压送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?合用前室的送风口,是常开的?还是平时常闭,火灾时打开?打开的话,是全部打开呢,还是只打开着火层的送风口?
因为想到PMCAD构件布置里的楼梯布置对位移周期比影响以前试过感觉没什么影响就随便建了个模型大概长25M宽20M楼梯间在2端仅仅是位移和周期比没有看力的传递先看看数据周期比全洞口不布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0.04 3 0.8001 180.00 0.04 ( 0.04+0.00 ) 0.960板厚不布置楼梯 1 1.1336 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 1.0103 180.00 1.00 ( 1.00+0.00 ) 0.00 3 0.9251 0.00 0.00 ( 0.00+0.00 ) 1.00全洞口布楼梯 1 1.0486 90.00 1.00 ( 0.00+1.00 ) 0.00 2 0.9414 0.00 0.96 ( 0.96+0.00 ) 0
双分双合楼梯的休息平台宽度应该怎么确定?在哪本规范或是资料上可以查的到?还有宽梯段的宽度是不是要等于两个窄梯段的宽度之各?请高人指点。谢谢!
PKPM08里有楼梯布置功能,但是本人输入之后,组装出来的模型,只有梯板没有休息平台,我建楼梯时勾选了“生成平台梯柱”,我之前见过一张截图里面的楼梯是有平台和梯柱的,我这个是怎么回事,哪位前辈指点一下?另外PKPM里只能定义梯板的厚度,对休息平台的板厚以及梯柱的具体信息都不能确定,PKPM这个楼梯布置功能是不是也只是近似计算呢?
辛苦收集的各种楼梯设计,欢迎下载,共计84张,好东东大家一起分享,呵呵
我用morgain算出来比理正小 不知道哪个准确点 还有大家楼梯考虑挠度吗?[ 本帖最后由 linshy745 于 2010-11-25 12:52 编辑 ]
剪刀楼梯中间 梯井 要封闭么,那里需要封闭是用什么做的呢? 如果是200厚隔墙 是否要层层加梁?请问大家是怎么处理的,就是那个隔墙!(要单独做基础不?)
今天刚做好的楼梯。。。做的老板说就这样。油漆工补一下就好了:@ 。。定的时候说一星期装好。。三个星期才来:'( 装。。。
请问打?????楼梯垂直高度如何计算
看到一套图纸中的一三跑楼梯,在楼梯详图中有注明设置了楼梯圈梁,但却没有注明相应的楼梯柱是一个非抗震的框架结构的多层住宅。做的是板式楼梯!!所以请问楼梯圈梁下可以不设置楼梯柱吗?(让墙体承重?不是框架嘛?)还是施工时会有规范可查,在圈梁下布置构造的楼梯柱![ 本帖最后由 efengice 于 2010-9-1 14:59 编辑 ]