能省很多事!!!
要的速度下了哦
在结构计算中怎么样解决左右不等长,上下不等高的楼梯计算?突出部分的TL只有一端搭在KL上,该怎么布置?请大家叫我,不胜感谢!!
求救,相关要点
1.7 正截面受弯承载力计算 1.7.1 踏步段梯板计算 梯板计算跨度 B0 = Min{B + b, 1.05B} = Min{1570, 1439} = 1439mm 1.7.1.1 踏步段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qs·B02 = 0.125*11.16*1.4392 = 2.89kN·m As = 49mm2,as = 25mm,ξ = 0.075,ρ = 0.03%; ρmin = 0.21%,As,min = 396mm2; 实配纵筋: φ10@180 (As = 436); 最大裂缝宽度 ωmax = 0.006mm 1.7.2 水平段梯板计算 1.7.2.1 水平段梯板跨中 Mmax = 1/8·Qh·B02 = 0.125*7.23*1.4392 = 1.87kN·m As = 107mm2,as = 24mm,ξ = 0.037,ρ = 0.16%; ρmin = 0.21%, As,min = 191mm2; 实配纵筋: φ8@200 (As = 25
楼梯板扰度超了,怎么解决?板厚是t=120,三级钢
这样的梁式楼梯怎么建模啊?也是板厚置为0吗,那恒载和活载咋取啊?还是开洞啊?
1、楼梯的一跑是什么意思?2、11g101-2第15页的滑动支座是什么意思?3、11g101-2第14页的单边支承层间平板和三边支承层间平板的区别是什么?4、梯柱按KZ构造做,它在梁上起柱的,下部是不是按梁上柱的做法?上部的做法是怎样的?是按边柱角柱还是中柱的做法?
请教各位大哥这个楼梯怎么建模啊?
按照法规说明楼梯计算宽度,如果超过4层,就必须按照每百人1M的系数来计算,但5.5.21-1写道可以按照人数最多一层进行计算,如表所述,次方案人数最多为第二层,可否按照表5.5.21-1中写道的0.65的系数进行计算宽度?
求助各位前辈,楼梯这么建模建进去,有没有自重的?
楼梯接茬的问题想必也是大家施工中头疼的问题,一般都是在三步左右留施工缝,下次浇筑的时候若处理不得当,很容易拆模后观感很差,有的可能还要重做!我们工地一般都是浇筑下层混凝土时将楼梯施工缝处的垃圾处理干净,然后就浇筑了!有的效果不太好,不知道大家那都怎么处理这个问题的?
请教如梦大神:多层框架结构如果不做滑动支座,就要把楼梯建入模型考虑其刚度对建筑物的整体影响,但是建入模型算出的楼梯大都超筋,而实际配筋的时候未配够这么多钢筋,就是实际做出来的比我建入模型的刚度要小,那么这样建入模型是否欠妥?
来源:无非建筑(微信号:OnlyArch)
收录于话题 来源:一起设计
楼梯的集中荷载50KN怎么算出来的,还有柱子上的集中力怎么来的?
楼梯宽度是1500,图纸标注箍筋是@150,但是扣去两侧的保护层,剩余的距离是放10根还是11根?如果是10根,那距离会超过150mm达到约160mm,能行吗?
问题补充:各位老师,请问一,楼地面做法,备注里有走廊、楼梯间。这个楼梯间到底指楼梯间的入户平台的楼地面,还是也包括了踏步面、休息平台。还有天棚抹灰也是,如果备注里有楼梯间,工程量到底算到哪里?我也见过说的很清楚的,如楼梯间装修做法。老师们一般怎么处理楼梯面层和梯段底板抹灰刷涂料的做法?二,楼梯两个梯段距离太大了,超过500,一般要求做防护网,这个防护网怎么列项,怎么套子目?三,两个梯段长短不一样,那么楼梯的混凝土量怎么计算?谢谢
我这边小院算楼梯都用pkpm下的LT模块计算的,但在LT模块下楼梯好像是不抗震设计的 不怎么怎么才能实现楼梯本身的抗震设计。还麻烦大侠指点,谢谢