首页 课程 资料 论坛
  • 关于框架结构--楼梯的计算

    审图中心提出,抗规6.1.15 楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算。然后,网上说, 1.与楼梯构件相连的框架柱、框架梁,应计入楼梯构件附加的地震内力(尤其是轴力和剪力);

  • 关于框架结构出屋顶楼梯间

    出屋顶楼梯间四周一般都设置梁上柱,该柱子设置仅是为了拉结稳定砖墙而设置的构造柱吗,还有柱子下面的梁就按普通框架梁配筋适当增加抗扭钢筋可以吗?望各位帮小弟解惑。

  • 多层框架结构楼梯间裂缝问题!

    多层框架结构楼梯间裂缝问题!

    本帖最后由 百战天蟲 于 2016-6-28 17:45 编辑 2016年买的二手房屋4楼:多层框架结构 总高7层此房屋建于2003年-在2008年地震后该房屋楼梯间出现各种裂缝,问了很多人说法都不一样,想问问这房屋质量是否有问题。现在弄得家人人心惶惶。特来问下专业人士。寻求答案。

  • 关于框架结构楼梯间的大梁配筋问题

    原来一般输入楼梯间荷载都是设置为板厚为0,输入恒载8,活载3.5。最近做一个工程,审图的要求将荷载加载到支撑TZ和TL的梁上。手算荷载,在梁上加了集中荷载。重新计算后,发现原来的那种处理方法确实存在问题,配筋偏于不安全,建议大家以后注意这点。个人观点,仅供参考。

  • 关于框架结构的楼梯问题

    框架结构的六层私宅,做结构设计是是否一定要开洞把楼梯做出来呢?还是直接楼板厚度为零就好了。楼梯梁的荷载怎么算?两端要布上活载吗?

  • 框架结构怎样输入楼梯荷载

    框架结构的楼梯间处,楼板需开洞处理。另外在框架梁上相应位置输入集中力及均布荷载。具体荷载值按以下附件输入。

  • 某框架结构楼梯现场照片

    某框架结构楼梯现场照片

    某框架结构楼梯现场照片 敬请指点平台板两侧无梁,可否?

  • 框架结构楼梯间可以不可以做八个柱子?

    框架结构中的梯柱一般都是短柱,它是联系梯梁的重要构件,在地震中它一但破坏,直接涉及到人员的逃生问题,如果也做成框架柱应该会好很多!

  • 框架结构楼梯间是否要设四角的框架柱

    本帖最后由 phlyman 于 2015-11-8 13:58 编辑 一个三层的框架结构,按照新版抗规,提到了计算是要考虑楼梯的影响,有几种措施,譬如:宜采用现浇砼结构等等,但是没提到是否需要在四角单独设框架柱来当梯柱使用。在一些资料上也提到楼梯间柱哪怕梁上的梯柱应按框架柱来计算。是不是就是说四角得设框架柱。本人觉得应该设框架柱,但是头不让,说可以设构造柱来解决。http://dwz.cn/k7Z5o

  • 请教关于框架结构楼梯的抗震问题

    最近做的框架结构的楼梯,审图办一直要求按“抗规”6.1.15条考虑抗震设计,并参照11G101-2图集满足抗震构造要求。但是目前的楼梯形式很难做滑动支座,况且甲方也不想做滑动支座,考虑楼梯的地震影响又比较麻烦,不知道各位大神目前是如何处理这种情况的

  • 框架结构楼梯挠度计算问题

    《抗规》规定框架结构楼梯宜双层配筋,但是计算挠度时跨中部位面筋并不起作用。而根据《砼规》7.2.5条1款,有面筋时,θ会比没有面筋要小,算得的挠度会小。我认为,在这里,跨中的面筋虽然配了但并不作为纵向受压钢筋,θ依然按2.0考虑。不知这样对不对?小生先谢过了。

  • 请教框架结构楼梯支座的问题

    各位大神,四川这边框架结构楼梯是否必须采用滑动支座,审查有没有强制要求。如果有做过滑动支座的可否赐教一二,以前没遇到过啊。

  • 框架结构中怎样做预制楼梯

    今天碰到一超级抠门甲方,要求框架结构中后做预制踏步板楼梯.请高手指点,关于这个预制踏步板设计要点,如果可以的话,请提供图纸

  • 框架结构楼梯梁钢筋锚固

    如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?

  • 多层框架结构出屋面楼梯间能否采用砌体承重

    最近一教学楼项目,共5层框架结构,7度0.1g,分两期盖,一期做3层。做一期时,有出屋面楼梯间,二期时这个出屋面楼梯间肯定是要拆的,问题来了,公司领导叫做一期时,屋面楼梯间做砌体承重,刚刚看了 6.1.6条(强条)不允许这样做。 现在问题的关键是如果我跟他这样说,他会不会回答,多层不需要满足这个的。真是这样,我汗了。基于以下几点,第一,项目所在地地震较其它省内城市多,在大概1969发生过7级地震,且前几年也有过3,4级地震。第二,这是义务教育阶段教学楼,重要性不言而喻,如果真是地震的活,其它结构部位完好,而楼梯间岁甩出来,扎到学生,那不是罪过,牢都有的做。第三,基于GF的特殊性,那天学校领导高升了,而二期遥遥无期时,犹如一颗炸弹,随时爆炸,那时我肯定是吃不好睡不好。 如果公司领导坚持这样做,我该如何是好?

  • 框架结构楼梯纳入计算模型的讨论

    现行抗规中要求考虑楼梯的影响,PKPM程序中也增加了这项功能,可是pkpm中楼梯布置有局限性,不知同仁们怎么处理,欢迎回帖讨论!

  • 求框架结构楼梯图和出图思路

    我刚上班还没接过活,上来就给了个框架楼梯做,砌体的东东还不稳哎,只能强上了.希望朋友们给点帮助,真的太谢谢了.人不能象困难低头,求大家传给我点资料和说说方法,互相也可以探讨下,谢谢.

  • 框架结构室外钢楼梯怎么输荷载

    框架结构,室外钢楼梯,平台是砼的,梯柱是断开的,一层以上是通过梁上起的,荷载通过什么方式输入到平台梁中?怎么输入呢?谢谢

  • 框架结构中关于楼梯梁的问题!

    在框架结构建立模型的时候,楼梯梁是在模型中建立合适,还是仅仅在有楼梯梁的地方输入相应的荷载合适呢?本人觉得要是仅仅在模型中楼梯梁对应的地方输入荷载和实际是有出入的.首先结构的整体刚度变化了,使结构的受扭变化了,其次,由于刚度的变化引起了地震力的计算结果不准确!因此我本人觉得应该输入楼梯梁.请各位高手指教!

  • 框架结构楼梯的抗震设计(ATc型)

    新版11G101-2中提供了供地震区框架结构使用的ATc型楼梯,这种楼梯明确了应该参与结构整体计算,明确了最小板厚及边缘构件设置要求,明确梯梁按双向受弯构件计算(也就是按结构总体分析的结果),但未明确梯板配筋的计算办法(既是按结构总体分析的结果还是按单个构件计算的结果).ATc型楼梯在表面上似乎满足了抗规6.1.15条"对于框架结构,楼梯间的布置不应导致结构平面特别不规则;楼梯构件与主体结构整浇时,应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,应进行楼梯构件的抗震承载力验算;宜采取构造措施,减少楼梯构件对主体结构刚度的影响"的前半部分要求,似乎是正确的?!但我们认真想一想,就会发现似乎有些问题:ATc型楼梯相当于在框架结构中加设了一个支撑,只是这个支撑要强于传统设计的楼梯支撑.由于这个支撑的存在,必然导致楼梯间是整个结构中刚度最大的区域,从而使楼梯间成为整体结构中的第一道防线,在小震情况下可能不会损坏,那么在中震或大震作用下是否也能保证不损坏呢?很显然这是不可能的!而这与我们的抗震基本原则是矛盾的,也与我们通常所说的安全岛概念是矛盾的.换句话说抗规6.1.15条的前半部分

点击加载更多