入群领取BIM学习资料,免费直播。QQ群:434835493 来源:建筑施工员 如有侵权请联系删除 楼梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT)
如题:框架结构楼梯梁钢筋锚固长度?比如,下部钢筋是伸入框架主梁内12d呢?还是0.4lae+弯锚?简单点说就是按抗震节点做呢?还是按非抗震梁做?
我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
最近设计了一个楼梯,然后翻看了一下楼梯的图集,发现一个我个人搞不太明白的问题,在此请教各位图集上标明 板式楼梯的下部纵向受力钢筋的锚固长度>5d 上部纵向受力钢筋的锚固长度>La 我不太清楚为什么 我在想 是不是因为下部纵向受力筋在离转台梁较近的范围内是受压 要是这样的话 梁式楼梯的下部纵向受力筋的锚固长度是不是也取 >5d啊
1、现浇钢筋混凝土楼梯类型 按结构形式:分为板式楼梯和梁板式楼梯。 1.1 板式楼梯: 把楼梯段看作一块斜放的板,分为有平台梁和无平台梁两种 1.2 梁板式楼梯 梁板式楼梯:梯段由踏步板和斜梁组成。
钢筋混凝土悬挑楼梯结构设计
中国中元兴华工程公司 姜忠国 顾德民 提要 悬挑楼梯属于空间受力体系,受力复杂,计算繁琐。介绍了一种简易可行的钢筋混凝土悬挑楼梯计算方法:在外力作用下,将楼梯梯段板简化为一个受拉,一个受压。根据计算假定进行悬挑楼梯的内力分析,计算出钢筋截面面积,并提出相应的构造要求。经过对比分析,计算结果与板的相互作用法一致。 关键词 剪刀楼梯 梯段板 平面内弯矩 平面外弯矩 暗梁[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-7-25 09:02 编辑 ]
图纸简介: 本次向大家分享本人多年收集的楼梯大样图:主要包括:南方用的梯表及大样图、十几种楼 投稿网友: llqqyy02 上传时间: 2013-07-26
一、楼梯 1、一跑梯板AT 2、有低端平板的一跑梯板(BT) 3、有高端平板的一跑梯板(CT) 4、有低端和高端平板的一跑梯板DT
论文简介:所以工地用钢筋的设计,使用和钢筋工工艺,标准有详细的介绍 投稿网友:hbkjlyx 上传时间: 2013-10-17
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-2-28 19:14 编辑 受压钢筋锚固,先查拉锚长度。其值乘以点七,计算可得该数。《混凝土结构设计规范》8.3.42014.2.28
本帖最后由 结设是艺术 于 2014-6-9 21:21 编辑 径小锚长小,如是含钢少。 结构要经济,选筋当比较。 2014.6.9
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
5层的私人房子,这异型楼梯结构怎么弄?中间设那根圆柱应该不行吧,每层只和一条梯梁连结.可以中间不设柱吗?怎么做才合理呢?
本人在楼梯板底加了3根12的钢筋,向板方向锚固了600。然后带我的领导看到了,说这样子加钢筋是一点作用没有的,要拉到梁边。我知道那3根12拉到梁边当然是更好的,但是我的板厚已经做到了150,也就是说不加钢筋也是可以的,我只是想让那3根12起到辅助作用。所以问题来了,现在我这样做的话3根12是真的一点作用没有吗,恳请各位结构师帮忙讲解一下。<
谁看一下这个楼梯是什么结构,现在肯定淘汰了吧,看着它总感觉不安全!
如果这两个规定都要满足,做出来的楼梯不是很别扭,很难做?也与现实的不相符合。谁能告诉我该怎么理解。
砖混结构楼梯怎样建摸输入,荷载怎样导入?谢谢各位!
请问各位大侠,砖混结构楼梯斜板是先浇筑还是后浇筑?具体说:先浇筑就是砖墙砌到楼梯底板位置,然后浇筑楼梯混凝土,这样楼梯的板就会搭在墙上,后浇筑就是先将砖墙砌到楼层顶,楼梯后浇筑,这样斜板就不搭在砖墙上,哪种施工方法是正确的呢?谢谢
1、大学做毕业设计的时候,老师极力反对我们把梯梁搭在框架柱上形成短柱。可是到设计院,梯梁都是搭在框架柱上,然后箍筋全长加密。2、我记得毕业设计时老师要求梁钢筋净距不小于50mm,可是《规范》10.2.1规定上部30mm和1.5d,下部25和d。很是疑惑啊