序号 条 文 代 码 讨 论 内 容 掌 握 原 则1 GB50009-2001第3.2.5条第3.2.2条 地下室抗浮稳定性验算,当按抗浮水位复核时,是否满足0.9G≥Fw即可? 可按0.9G≥Fw验算,也可按抗浮安全系数≥1.05验算。若勘察未提供抗浮水位可按满水位验算。构件承载力计算时水浮力应取荷载设计值。2 GB50011-2001第3.5.2条 桩径较小时,单柱单桩之间或垂直于两桩连线之间的基础梁是否应按框架梁要求设计并考虑柱底弯矩影响?如何考虑? 应按框架梁的抗震要求设计,基础梁配筋应能平衡柱底弯矩(当无地下室时,尚应按GB50011第6.2.3条规定放大),基础梁线刚度应大于柱线刚度,以满足嵌固端的要求。3 GB50007-2002第8.5.5条第10.1.8条 桩基静载试验可否在施工验收时一起做?施工前后试验桩数要求可否合并计算?有些工程只要求桩基施工前做桩基静载试验而未要求施工完成后的工程桩也应做,是否可行? 按规范的有关要求执行,施工完成后的工程桩应进行竖向承载力检验,施工前后检验桩数可
如有雷同,纯属巧合!网站上看到的,觉得很好~~就拿来分享给大家!!施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累六大弊端,细数如下:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------↓↓↓一、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管
如何更好地通过施工图审查,这是所有暖通设计人员最为关心的问题,随着施工图审查的越来越规范,将会有更多的问题被提出来。我认为应该注意如下几点。1.要多熟悉规范,作到心中有数。2.多内部交流,包括和水,电,建筑,结构各专业的交流
收到施工图审查意见:户箱电源进线端断路器除了具有短路、过负荷保护外,还应具有过、欠压保护功能图中的断路器为CH2-63C/40A/2P,要改的话,应选什么断路器,加什么附件
福建施工图审查专家研讨会纪要汇编
1。GB50045-95 第7.4.2条:有关“高层单元式住宅如何掌握同层两股消火栓充实水柱及单、双立管的设置”的问题。 10、11层高层住宅可以按低层住宅的传统做法设置室内消火栓。12层以上高层住宅应至少设双立管双栓单箱消防箱,或以当地消防部门意见为准。 2.GBJ16-87 第8.6.2条第二款有关“室内消火栓布置是否应考虑防火分区” 的问题。 根据有关规定室内消火栓布置可以不考虑按防火分区布置,但当用防火卷帘作为防火分区分隔时,应考虑按防火分区布置室内消火栓。 3.GB50015-2003 第4.2.6条有关“存水弯已设,但未标注水封深度不小于50mm,是否判违反强规”的问题。 若卫生器具的排水支管已设存水弯,即使图中未说明存水弯深度不小于50mm,也不判违反强制性条文。 4.GB50015-2003 第3.2.5条有关“家用电热水器未标注进水管安装弹簧止回阀,是否判强规? 冷却塔补水管,水景水池补水管仅标预留接口,未设防回流污染措施,是否判强规”的问题。 家用热水器进水
取消施工图审查制度?施工图审查制度实施至今已愈十年,其间曾发挥积极作用,但也逐渐积累八大弊端,细数如下: 一、施工图审查制度破坏了设计单位之间的施工图质量竞争的机制,为质差设计单位保驾护航。 设计单位之间应通过市场竞争机制,实现优胜劣汰。但目前由于有了施工图审查制度的存在,令质差设计单位的施工图出图质量看似无后顾之忧,破坏了过往通过施工图质量比较的淘汰机制,也破坏了出设计事故后须承担巨额赔偿的淘汰机制。由于有施工图审查制度的保驾护航,质差设计单位在施工图质量管理方面不思进取,滋润生存。另外施工图审查制度的存在,也变相打击了原来质优的设计单位继续花大力度投入施工图质量管理的积极性。 二、设计单位过度依赖(利用)施工图审查机构,致使自身施工图质量管理体系全线崩溃,名存实亡。
小地方的施工图审查实质就是地方建设局的权力寻租,权力寻租的结局是钱收了,干活的没钱,有权的有钱。干活的没钱就自然不怎么干活,不干活审查就是走过场。
虽然有点老,但对新手还是有点帮助的
本帖最后由 liulzh6971 于 2013-3-23 09:12 编辑 这是我收集到的各省施工图审查意见的资料,供各位网友共享,施工图审查意见,江苏做的最好。
万科地产施工图审查总结
施工图阶段图纸审查要点(给排水)
一栋六层住宅,三个单元,1~5层是平层,六层是复式楼。电源由户外箱式变电站引入,施工图审查意见有这样一条:“无竖向配电系统图,不符合《建筑工程设计文件设计深度规定》4.5.4条第3款第4小条”。我觉得简直是莫名其妙,总共才四个配电箱(不算户内箱),一个进线箱,三个电表箱,放射式配电,每个电表箱带12个户内箱,如此简单还要画竖向图,晕死!!
多层纯住宅的审查意见,不想改,该怎么回复呢?大家给个意见先。审查意见如下:1、根据《住宅设计规范》GB50096-1999第6.5.2条“厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路”,卫生间电源插座接自普通插座回路,不合适。2、阳台宜设插座3、车库与杂物间宜设插座。解释一下第一条,卫生间内插座不是电热水器插座,只是普通用途插座。
某项目施工图审查,造价3800万,假设M小于500,i=0.2%,M1000,i=0.15%,M小于4000,i=0.1%,请教审查费是多少?我跑了两家审图机构,他们给我的算法竟然不一样?!其中一家:500*0.2%+1000*0.15%+2300*0.1%,另外一家3800*0.1%。。。。
施工图审查要闻汇总近期我院施工图文件审查项目(共16项)电气部分的审查意见,无涉及强制性条文的错误,主要为一般规范性错误。其中,有同一性质的错误,在几项工程中均有出现。现将主要问题列出如下,请大家务必重视。1. 变配电室室内保护接地干线应不少于两根导体在不同点与接地体相连。(JGJ/T16-92第14.6.3.3条)2. 变压器与低压开关柜贴邻布置,其防护等级不应低于IP4X,(注:不是IP2X)3. 负荷类别应明确划分,并划分合理正确。应按负荷类别进行电负荷计算,变压器容量应通过计算确定。4. 照明、插座、风机盘管支路线距离过长,线路未端短路时开关很难动作。(开关整定值,瞬动倍数与导线线径及长度应配合起来,否则,线路未端短路时开关很难动作。)5. 开关整定值过大,不能保护该回路电缆。6. 消防用电设备的配电线路当采用明敷时,应采用金属管或金属线槽上涂防火涂料保护。7. 屋顶风机及其它用电设备的配电箱应根据建筑物的重要性设相应的
一起来学习学习吧。