首页 课程 资料 论坛
  • 反渗透系统的流程和设计依据

    反渗透过程应视为一个总系统,他包含各组成部分及依据。这些依据可作为设计RO系统时的指南。每一部分与每一交界处都将有合宜的操作开关及连接,以保证系统的长期使用性能。每一部分及每一系统都有能满足用户需要的经济、性能的折中办法。1、最终用途 首先考虑的是产品水的具体用途。对饮用水,通常要求满足有关卫生标准。然而产品的性能并不全部严格的要执行标准值,因为严于产水水质将增加产品水的运行费用,会产生负面影响。2、后处理 在RO透过液使用前,通常需要对其做一些后处理。如需要脱气,以去除为控制结垢对进料水酸化而产生的二氧化碳,防止下游系统遭到腐蚀。后处理的要求取决于应用,需按具体情况加以确定。

  • 反渗透系统各种药剂的投加

    原水中均含有一定浓度的悬浮物和溶解性物质。

  • 反渗透(nveneosmosis,RO)系统

    我这里有一“反渗透(nveneosmosis,RO)系统”资料,上传上来与需要的朋友分享。:)

  • 大型反渗透系统与小型系统的对比~

    大型反渗透系统与小型系统的对比~

    多年都在小公司里面呆,没有做过大型的水处理系统,一般都是做小型的,问问大家,其实大型的UFROMB这些系统的设计和小型的有什么大的区别呢?我觉得其实就是规模大小的问题,还有就是大型系统需要做完善预处理系统,其他的设计也许是一样的道理,用到什么管件、配置是不是都是差不多的呢?

  • 反渗透系统能否设置反洗系统?

    像盘率、超滤都有反洗系统,我们的盘率是产水4小时自动反洗一次,超滤是产水1小时自动反洗一次,我在想RO能否安置反洗系统的,这样不是能够大大的避免RO膜的堵塞吗?求大侠给予解答!

  • 曾经做的大型反渗透系统

    曾经做的大型反渗透系统

    我公司曾经的一个反渗透系统,看怎么样?[ 本帖最后由 lijie20088 于 2012-4-28 08:18 编辑 ]

  • 反渗透系统处理的水源有哪些?

    本帖最后由 tianzewater 于 2013-6-27 14:14 编辑 反渗透原水的种类很多,有各种天然水、市政水和工业废水等。天然水包括地表水和地下水两种。地表水的范围很广,包括江河、湖泊、水库、海洋等。地下水则存在于土壤和岩石内,由雨水和地表水经过地层的渗流而形成。市政二级污水、电厂冷却排污水等工业水源将成新的途径。水源的选择将直接影响到水处理工艺的确定和水处理成本。西安天泽水处理技术发展有限公司!

  • 反渗透系统设备配置说明

    多介质过滤器 每台过滤器配备完整的阀门、监测仪表、内部连接管、各种附件等。取样斗安装位置便于运行及检修操作。压力表设隔离阀,设备本体设窥视孔。 1、设备制作要求 A、设备内作防腐处理。 B、所有内部管路采用法兰与本体连接,并考虑检修和部件更换的便利,内部部件的材质均符合规定要求,紧固件等同内部管件材质相当。 C、内部部件固定及加固,能承受水流的冲击。 D、设备窥视的材料是透明的、耐腐蚀的,它的厚度能承受容器的设计压力和试验时的试验压力。窥视镜的内表面与容器的内表面平齐。 E、容器的人孔保证检修人员的进出和更换部件的进出。人孔和人孔盖的内表面与容器的内表面平齐。人孔配有人孔盖、垫圈、螺栓、螺母和起吊杆等全套部件。 F、所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。 G、设备设置支脚。 2、过滤器上部进水装置为挡板式进水装置,下部排水装置为多孔板。 3、每台

  • 反渗透系统为何要加阻垢剂

        反渗透膜是反渗透系统的关键设备,系统长时间连续运行时,水中钙镁等离子会不断析出并在反渗透膜表面附着,形成结垢堵塞膜孔,这样会影响反渗透系统的出水效率,损坏反渗透膜。由于反渗透膜比较昂贵,所以在系统运行中,要增加一项加药系统,在水中投加反渗透阻垢剂,延缓钙镁等离子的析出和膜面结垢。 反渗透系统加药及使用要求: 1、为达到最佳效果,应在静态混合或保安过滤器之前投加阻垢剂。 2、用于饮用水时,最大剂量是10mg/L。最大稀释浓度是10%,用RO膜渗透液或纯水稀释。 3、剂量:典型剂量是2-6mg/L。

  • 疫情下反渗透系统应急方案

    一、对于已运行的系统 1、为保证生产,可适当延长单套膜装置的运行时间,减少停机次数,降低自身水耗和药剂的消耗量。 2、根据膜系统进水水质情况,校验药剂计量泵在短期内,适当提高膜系统的回收率,降低药剂的单耗。

  • 小型反渗透系统设计疑问

    说出来各位见笑,本然做纯水这一块已经快三年了,由于平时接触的都是大系统,今天突然接到一个小系统,产水两7t/h,我计算了一半天不知道是应该用4寸膜好,还是用8寸膜好。用4寸膜计算的时候,按常规做法4支产一吨水,用膜数量为28支,用BW30-4040算得时候,平均通量是33,超出设计道则一大截,搞得我不知所措,而且即使是28支,这么小的系统,采用4芯压力容器就是7根,感觉着用作占空间不说还不太好看,所以我后来采用8寸膜三芯装,2:1排列,浓水循环量1t/h,回收率60%,算出的结果平均通两20.4,没有设计报警。但是还是心理不踏实,所以想请教各位,像这样的小系统,根据产水量设计采用4寸膜还是8寸膜的分界限是多少比较合适。这个问题困扰了我很久,望各位高手帮忙解答一下,万分感谢!

  • 反渗透技术基础及系统设计

    反渗透技术基础及系统设计,好资料供各位学习

点击加载更多

单级反渗透系统

单级反渗透系统专题,为您提供单级反渗透系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与单级反渗透系统 相关的专业交流讨论,更多单级反渗透系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

绿色建筑节能技术

绿色建筑优势