《喷规》2017版,6.1.7条宜采用快速响应喷头位置去掉了仓储,6.1.1增加了特殊响应喷头,如果不采用早期抑制快速响应喷头此处有放宽要求的意思 4.2.7宜采用早期抑制快速响应喷头场所包括了所有的仓库,如果按此条都要用早期抑制快速响应喷头了? 各位都怎么理解的,发表下各位的意见
我接了一个2800平方的棉被仓库的设计,它占地面积为9百多平方米,共三层,是属于某省公安厅的被装仓库,室内没有任何给水和排水,请教哪位大师知道这样的建筑是否需要设计室内或室外消火栓系统吗?还是只需要设计手提式或推车式灭火器就可以了?请哪位大师指点一下好吗?十分感谢!!!
一个仓库的地面荷载是2T,但是里面局部地区有25T的卡车进出,那这个地面怎么设计[ 本帖最后由 ombra 于 2008-11-18 13:47 编辑 ]
有一工程,是一烟厂仓库,因仓库每年都要喷洒药品,防止烟草长虫,我在设计本工程时,消防报警采用的是进口的恶劣环境的探测器,但是有个问题,此药品对铜有强烈的腐蚀性,我想问的是电线都是铜的,应该怎样处理,才能防腐.
我不是搞结构的,现在要做一个仓库设计,一点头绪都没有。各位大侠帮帮小弟!具体应该怎么算啊! 一层砖混结构,33x12x4.5m,现浇屋顶 。
需要做一个小型油漆库,49m2,有5个窗户,平时关闭,风量只需要考虑防火排烟吗?需要设置补风不?如果机械送风,是采用下送风还是上送风
如何设计悬索结构的大门?如图,甲方看上带悬索结构的大门,用什么软件算,怎么设计?,哪位高手不吝赐教。门净宽40米,悬索底层高10米,整体高度在30米左右。[ 本帖最后由 terence 于 2010-11-13 12:09 编辑 ]
图纸简介: 大门设计效果图 cad 工厂 办公 学校 小区 共有上百张 都是精心挑选的 欢迎 投稿网友: polokoa 上传时间: 2013-04-27
本人大三,最近刚到某设计院实习了一个星期,这星期都在画某个中高端居住小区主入口大门(带门卫室)和车库的施工图,图是画完了可最后的设计说明完全不知道要怎么写啊!!!以前在学校就没写过,施工图的设计说明是什么都不知道。求大神们帮帮忙,小弟在这给您跪了(ps:由于本人是新人土木币不够,下不了图纸来看,也不能在施工图板块发帖求助:'()
图纸简介: 欧式小区大门施工图设计,很详细的全套图纸啊 投稿网友: ljf860329 上传时间: 2013-05-30 图纸省份:
图纸简介: 这是一小区大门造型,采用钢骨架,外饰铝塑板和玻璃。 投稿网友: save12345 上传时间: 2013-09-03 图纸省
关于拱形大门如何设计如何建模很是迷茫啊,在此求助各位大神了。
有没有做过北京项目的大神可以指教下····现在北京通州有个仓库项目,库内设计消火栓系统和喷淋系统,由于甲方要求不设置电伴热,都设置干式系统或者预作用系统,可是消防大队要求必须有个系统内有水·····这是北京的当地要求还是消防大队故意刁难啊?
最近在做一个的 单层钢结构的丙类二级堆垛储物仓库(储存毛毡、塑料颗粒等), 该仓库为坡屋顶,最低的屋面标高在16米左右,最高点为18米,在高度为12.5 米的地方有吊车, 实际在 12 米以上就只有钢架和吊车 。在确定消防保护的时候有以下疑惑:
各位大师,我正在做一个仓库,仓库局部净空高度16米,如何设计? 本来是想做普通喷头,然后每4米设一排货架喷头,后来甲方怕影响使用,不承认是货架仓库,哪来货架喷头?要我按16米高的普通仓库设计,但超规范所规定的最高高度,如何设计?
各位高手,现在要建一个小仓库,长11.2米,宽5.85米,高3.6米,无其他特殊要求,请问要如何配筋,还有地基要如何处理啊???????
如题,这样等级的仓库防排烟和排风需要注意点什么,手头没有规范,求助!如果有气体灭火需要事故排风的话,那换气次数取几次?
手头一个项目,是丙类仓库,考虑设置火灾自动报警系统,查了规范,是属于二级,可设置区域火灾报警系统。我接触消防设计不是太长时间,有两点请教各位高手:1、区域火灾报警系统与集中火灾报警系统有什么具体的区分?就是在设计图纸上的表示的话,会有什么差别?消防控制室还是要设置的吧?2、仓库是否不需要设置消防广播?谢谢各位指教!
要设计好一个小区的大门要具备哪些条件?谢谢还有大家能否传一些图片让我做一下参考阿~~
最近接到一个项目,是一个润滑油调配厂。有一个5000平米的仓库,净高13米,单排货架仓库,货架高8米,每层2米。根据新版的自喷规范,应该设置泡沫-水联动的喷淋系统,但是没有具体的设计参数。如按照低倍数泡沫规范,就该设置泡沫雨淋系统。我有些疑惑,希望有经验的朋友们帮我处处主意,应该怎么考虑,有些什么应该注意的。谢谢啦:)