1、运转前应用兆欧表检查电动机定子绕组对地的绝缘电阻,最低不得少于1兆欧。 2、检查电缆有无破损,折断等现象。如有损伤需及时更换,以免漏电,电缆截面与电流应匹配。 3、当电压超过额定电压的±10%时,不得启动电泵。 4、为保证使用安全,必须将四芯电缆中的接地线可靠接地,以防发生触电事故。 5、电泵在潜入水中时,应垂直起吊,不允许横放着地,更不能陷入污泥中。停止使用时应将电泵吊起清洗,置于干燥处,并注意防冻。
广泛使用于市政污水处理工程,工矿企业,医院、宾馆、饭店,建筑等行业的各种污水污泥的排泄,也可用于水利防洪排涝和农田灌溉,特别适宜于活性污泥的回流,提升,输送。
WQ无堵塞潜水排污泵主要用途 (WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。 WQ无堵塞潜水排污泵使用条件 1、介质温度不超过60℃;介质重度为1~1.3kg/dm3。 2、无内自流循环冷却系统的泵,电机部分露出液面不起过1/3。 3、铸铁材质的使用范围这PH5~9。 4、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质中便于是般腐蚀性介质。 5、使用环境海拔高度不超过1000米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。 注:用户如有特殊的温度、介质要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本单位提供更为可靠之产品. WQ无堵塞潜水排污泵 产品
1.独特的水密电缆设计,有效地防止由于电缆破裂而造成的泄漏。
珠海某公司购买的凯泉的(负一层地下室内的塔楼内)潜水泵启动后,发出较大噪音,在二楼电梯间前室也听得到,特别夜深时很刻骨铭心。凯泉拿了个手持型分贝测试仪,站在集水井的钢板上开启一台泵测得72-76分贝,说没有超标。请问(除了 《住宅规》503687.1. 1 住宅应在平面布置和建筑构造上采取防噪声措施。卧室、起居室在关窗状态下的白天允许噪声级为50dB(A声级),夜间允许噪声级为40dB(A声级)。外)还有没有噪音是否超标的规定,什么规定。是否超标?如何解决,谢谢。
潜污泵具有占地面积小、安装维修方便、连续工作时间长等优点。因此,潜水排污泵越来越得到人们的重视和运用。潜污泵由以前的单纯输送清水,到现在可以输送各种生活污水、工业废水、建筑工地排水等。今天要说的就是一款适合家用的潜污泵——泽德E-ZW65A。这款设备是德国生产的产品,相比较市场上的同类产品,它有着自己独特的优势。 1、这款设备采用业界领先的德国博格曼机械密封技术。它具有密封效果好、使用寿命长、产品结合面精度高的优点。德国FAG不锈钢轴承,运行效率高。 2、IP68的高防护等级,机器可以全部沉入水中,带双重密封的水泵。 3、高流量(14m)、大扬程(9.5m³/h),自带浮子开关,通电即可实现自动抽水。水位达到20cm时,设备自动启动,低于5cm时会自动停止。 4、不锈钢潜水泵,高端大气,耐腐蚀且经久耐用。电机热过载保护,有效保护电机过热的情况。<
近来遇到一个现场情况如下:5。5KW电机,额定电流11-14A左右,配备了如下保护:D25A的空开(带漏电保护),25A的交流接触器,14-18A的热继电器,还有断相保护器(具体型号不清楚了,是那种类似电机保护器的),近来连续烧毁两台电机,一台是三相全部烧毁,另一台是一相烧毁,控制柜到现场大概有7-8米,电缆是4平方的,经过测量电缆没有问题,绝缘良好,连接也正常,现在有点奇怪,是什么原因连续烧毁的两台电机呢,并且保护没有启到保护作用,现场还进行了电器测量,先断电测量空开,接触器,热计都没有发现有接触不良,断相等问题,在通电测量发现也基本正常,测量热继电器下口电压在400V左右,现场我怀疑可能是虚接但是没有发现有这种情况,现在我只能怀疑是水泵和电缆的接线虚接(电缆是硬铜线,水泵电缆是软铜线),水泵电机质量不合格。另外现场用户的工程师也没有找到问题,请大家多加研究,解决这个问题啊?谢谢了,
边墙型喷头的设计问题:1.如果是开间大于3.6米的,需要两侧长边设计喷头,那么,两侧的喷头是对称布置好,还是,错开?2.边墙喷淋的设计,是不是可以将支管埋于墙体内?当然前提是结构同意暗装于墙体。
地下车库如果有卫生间的话,就必须采用潜污泵进行提升,请问大家的是:污水坑一般在大便器下,那么,污水坑与大便器之间是怎么连接的呢?总不可能是直接通入坑中的吧?请指点,谢谢
我单位有一低压配电柜各路均未安装漏保,现在想加装漏保,能否用漏保直接控制断路器闭合与断开,我查了很多资料也问了几个行内人士,有的说可以有的说必须加交流接触器,请教各位高手这样做是否符合标准,应注意什么问题?兄弟在这先谢过了!
浙江某小(1)型水库效果图,坝型为心墙土坝,坝高41m,坝顶长168m
小(一)型水库安全鉴定报告----安全分析报告。
请教各位高手用天正怎么画三棱台型的结构如三棱台上顶面三角形边长346mm下边长400mm高度350mm棱长351.39mm
我厂使用的是福建龙净生产GGAJ02H型电除尘。电控系统DAVC控制器采用MCS-51单片机。近期1、2电场一、二次电压、电流都偏低,三电场正常,请问是何原因?如何检查,处理。
景石图片
最近我们新区开发建设没有热源,我们公司打算自己建供热站,只供热,不热电联产。我们这规划面积大约为33平方公里。不知道山东哪个地方有相类似的供热站,想去拜访一下。
以前的单位用的是武冷1型的机器,配备了加油泵加油,新去的地方没有加油泵,机器是武冷3型的,那位说一下这个怎么加油,还有这两种机器的区别
现安装两台H45,水量25m3/h高扬程低量的潜污泵,出水管道压力为3斤左右,安设的管道为110mm,要供两台出水量为40m3/h的机器.请各位大虾指点,谢谢.
一酒店客房,宽4.9米。长6.5米。请问怎样布置边墙型喷头。喷头间距多少?是否要在两边墙上做喷头,进行对喷?
自力型触头的设计与计算