桩基础工序验收资料以下一般的验收流程:
一、前言 在地貌形态上属低山丘陵区,冲沟、河流发育,因而建筑物基础多位于斜坡上或冲沟内。位于斜坡上的建筑物其地基为半挖半填形式,在回填土部分采用挖孔桩基础。位于冲沟内的建筑物一般均采用挖孔桩基础。 在挖孔桩基础的监理过程中,不论施工人员,还是监理人员,经常提出相同的问题:挖孔桩桩底达到设计标高后,取多少个岩样进行力学性能试验?桩身砼试块取多少组?桩身砼质量抽查(动测)多少组?是否进行单桩竖向承载力检测?等等。本文对挖孔桩基础施工及验收中的几个问题从勘察、设计、施工质量验收几个方面进行了系统的分析,重点讨论了规范中的技术要求。文中所引用的规范条文(楷体字)为国家现行勘察、设计、施工质量验收规范中的原条文(或条文说明),监理人员可根据工程的具体情况直接引用。 二、挖孔桩基底岩样取样数量的确定 挖孔桩桩底达到设计标高后究竟取多少组岩样进行力学性能试验,现行的桩基规范、质量验收规范中没有明确的、定量的规定。但设计规范中的规定较明确,且为强制性条文。勘察规范对每一土(岩)层取样的数量也有具体要求。各规范的具体要求如下:1.《建筑地基基础
公路桥涵地基基础设计规范和建筑地基基础设计规范对桩基础的设计都有规定,求高手帮忙分析下两个规范对桩基础设计的差异及分析。不胜感激~~
规范JGJ94-2008中条款5.9.7中2,和3的区别是什么,即受柱(墙)冲切承载力和承台受柱承载力的区别?是因为柱下矩形独立承台吗?那第2款什么时候用啊?
包括单桩(群桩基础基桩)水平承载力特征值;单桩、单排桩、疏桩基础沉降计算;减沉复合疏桩基础计算;桩中心距不大于6倍桩径基础沉降计算;桩计算(包括承载力特征值以及承载力抗裂验算);筏板板厚估算及验算(包括平板式梁板式框架柱)
这样的桩能验收吗?
一、关于大直径桩(d≥800mm)极限侧阻力和极限端阻力的尺寸效应
代做工程预算
这样布置桩位得不得?一定要对中布置才行吗?
本人想在桩基础这作为我的发展目标,但是苦于对这行不太了解,跪询做桩基础用什么软件好啊!以及有那位已从事这行业的大侠指点一二!!
本人刚做了一个住宅楼工程,基础采用单排预制混凝土小方桩基础,原桩身设计标号C30,桩打了一半,监理才发现桩有问题,桩身强度才C25,并且打桩的时候桩身就有裂缝了。各位,对此有甚么好的加固和处理方案?
请大家帮我指点一下:我在jccad基础人机交互部分----基础布置里给出了桩的参数,点承台生成框选完毕,可是承台无法生成出来,也没有提示出错,之前的地质资料和荷载都已经输入过了,这是什么原因啊? 恳请大家帮助,如果无法生成承台会是我前面哪一步没有输入正确? 先谢谢大家!
针对钢筋混凝土框架结构的桩基础。例如,设计一个桩基为两桩承台,桩直径为300mm,单桩竖向承载力为550KN,柱内力为600KN,如果柱的位置偏向其中一根桩,很显然这根单桩的承载力无法承受柱内力,另一根桩就失去作用。这种情况对结构会产生多大影响?应该怎么解决?
:L砖混结构桩基础如何设计呢?版主dawnplum:你是否明白究竟是什么桩基?是地基处理?还是人工挖孔桩?地质情况是怎样的?这些都需要说清楚!否则说了半天都不是你想要的答案![ 本帖最后由 dawnplum 于 2010-12-31 15:59 编辑 ]
建筑高度99.3米,底部带一层地下室,框架——核心筒结构,抗震等级二级,基础为桩基础,柱长设计30米,设计使用机械钻孔成孔,但地质报告中有含7-12CM的沙石层有7米左右,(柱基础必须穿越此层),地质报告中标明个别处还有大卵石,粒径达40-50CM.在桩基础顶15米以下见地下水,直径800桩承载力为3500KN.目前施工建议改为冲击成孔,泥浆护壁。不知哪位目前碰到了同样的问题?桩基础成孔有什么可以借鉴的?
11层剪力墙住宅,地下一层,地下水位较高,在地基承载力满足的情况下做筏基和桩基础哪一个更经济呢?怎么判断?请指点,谢谢!
亲们,大神们,我急需积分哦 全套规范加图集有需要的我就上传
前两天刚找到的,ppt格式,稍加修改即可打印输出,绝对好东东
小弟初入设计,在做的一个工程现场施工因遇到地下孤石桩偏位,偏位大概为10~15cm,承台为三桩承台,孤石位置大概为地下10m左右,我想问一下各位前辈偏位影响大不大,若有影响,该如何处理飞?另外我的桩直径为500mm,设计桩长为35~50m,施工单位反馈现场有的桩桩长打到60m,长细比为1/120,规范要求桩长细比为多少?土质为三类土,会不会有问题?