请教下这样的桩的质量如何?还有隔壁家有一条烂桩,不知道是不是混凝土浆不够还是怎么回事,面上的全是粉末,用手捏都碎,现在已经破到设计标高了,有点石子,但还是一捏就碎,有什么经济的办法可以补救这条桩?
给需要的朋友参考。
钻孔灌注桩质量监理初探
各位大侠,关于灌注桩的施工质量控制,我一直认为是个难点,除了后期的大小应变检测能得知其桩身质量,时候有更有效的方法在过程中控制其施工质量。过程中除了文件的控制,比如施工组织设计的审批,成孔清孔的报验,混凝土浇灌过程的报验。这些经常是文字上的程序,很难对工程的实际过程起到实质性的控制。有多少队伍会真正按照这些去做。那我们在现场能如何利用简单的工具和自己的目测去衡量这个工艺是否在规范许可范围内?这是一个让我很迷茫的问题。请各位各抒己见。让我学习学习!
如题。
钻孔灌注桩施工质量监理
论文简介:一点钻孔灌注桩施工技术总结学习资料,与大家交流学习!希望对大家有用! 投稿网友:tmjglx123 上传时间: 2013-08-25
我所在工地钻孔桩正在施工,有几个非常头痛的问题: 1、孔深不到位(入持力层深度不够) 2、清孔不到位,一次清空可以说就没有, 3、钢筋笼垫块我从来没见过,有时候钢筋笼还下不去 4、叫工人捞岩样,去泥浆池里给搞来点,我们自己去捞也能捞出来,很少,(我听一个有经验的施工员说,我们捞的岩样都是从泥浆池里出来的,孔深根本没到位,他给我说了一方法我不清楚怎么捞,大家看看怎么样,知道的最好解释一下,)大泵开开泥浆循环10分钟左右,桩机施工人员离开桩机,捞出来的岩样自己用清水冲洗,有看懂的前辈出来解释一下, 一个刚接触钻孔灌注桩的实习生,希望前辈对以上问题批评指正!
2007年发表于《路基工程》。摘 要:阐述钻孔灌注桩的常见质量缺陷及其成因, 介绍在施工过程中如何加强质量控制 ,避免各种质量缺陷及事故的发生。 关键词 钻孔灌注桩 质量控制 缺陷[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-1-26 09:04 编辑 ]
钻孔灌注桩桩基质量的检测与评定
随着我国交通基础设施建设的快速发展,钻孔灌注桩作为一种基础形式以其适应性强、成本适中、施工简便等特点广泛地应用于公路桥梁及其它工程领域。但灌注桩属于隐蔽工程,大部分是在水下进行的,影响灌注桩施工质量的因素很多,质量检查也比较困难,因此对其施工过程每一环节都必须严格要求,稍有不慎或措施不严就会在灌注中产生质量缺陷,断桩就是经常发生且难以处理的病害之一。本文结合工程实例,详细介绍了钻孔灌注桩断桩的处治方法,对类似工程将有一定的借鉴作用。 1、工程概述
我有一工地出现数量较多的断桩(钻孔灌注桩),现有人提出采用高压灌浆的办法补强.不知能否达到接桩和补强的目的?效果如何?哪位朋友做过?要注意那些问题?
GB50303-2002中第12.1.1规定:金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆管必须接地可靠。支架是否指:侧壁安装时的角钢托架、吊装时的吊杆角钢?每一处都需要做接地的话,工程量也是很庞大的,但是施工预算里面这一部分却不列入。另外设计也没见过这样要求的,应该是怎样的呢?GB50303-2002中第14.1.1规定:金属导管和线槽必须接地或接零可靠。金属导管连接部分一般做跨接地线,大家都知道。但是在哪里与接地装置或干线连接呢?是在配电箱里的地排上吗?还是在别的地方?请大家尤其是施工朋友赐教以解我心中疑问。还有一点:配电箱门上没有指示灯、按钮什么的,还需要跟地线连接吗?规范里有个规定:伸臂范围内正常情况下不带电的裸露导体均应接地或接零可靠。该按照哪个做呢?施工当中有的箱子厂家做,有的不做。
书上看到这么一段话“钻孔灌注桩的护筒内径的大小要比桩径大200~400mm”,灌注桩灌注完成之后应该会充满了护筒才对,直径应该和护筒内径大小相同啊!
1 施工前的准备1.1钻孔灌注桩施工方案的审核根据设计图纸、地质报告、现行规范标准以及现场勘查结果,审查施工方案的编制依据、施工工艺流程、技术指标、安全措施等内容是否符合要求。同时还应审查施工方案中处置突发事件的应急预案是否符合要求。对于施工方案的审核应具有前瞻性,要善于提出问题、发现问题,避免在实施过程中处于被动境地。1.2根据施工方案检查施工准备情况检
钻孔灌注桩施工过程中,遇孤石,现需进行变更索赔,请教下高手,这个中风化花岗岩孤石套什么定额?中风化花岗岩是IV类,那中风化花岗岩孤石应该按几类算呢,或者说应该怎么进行索赔呢?我是个新手,求大家帮帮忙,谢谢啦!!!!!!!!:handshake
钻孔灌注桩质量验收规范
钻孔灌注桩质量验收规范专题,为您提供钻孔灌注桩质量验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钻孔灌注桩质量验收规范 相关的专业交流讨论,更多钻孔灌注桩质量验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题