某一动力负荷经过计算应选用70mm2的电缆,但我不知道选3+2还是4+1形式,即选3*70+2*35的缆,还是选4*70+1*35的缆? 请高手们各抒己见。(QQ:691073441 希望大家踊跃加我QQ,加我时请注明:电气)
一般住户都是考虑两个电话,那一个住户是用一根PVC-4x0.5还是用两跟PVC-4x0.5?模拟电话用两芯就好了,数字电话用四芯的.那各位朋友你们设计的时候用的是一根还是两根4芯的呢?
台车炉,电阻加热,额定功率105KW,请问如何选择电缆和开关,我有一个备用的CM1-225M/3300 200A断路器,不知够不够用啊,最好能教给我如何选,以后就不用麻烦大家了,不胜感激
本帖最后由 circlesquan 于 2016-6-3 20:20 编辑 一个带安检设备的警卫室,低压电源引自小区内的一栋办公楼,距离大约100m,警卫室有独立的防雷接地系统。请问:1.警卫室的进线电缆用4芯还是5芯?2.如果用4芯,办公楼的低压出线侧用不用加漏电保护?谢谢
接三相电动机用什么形式的电缆?按低压系统保护导体截面的选择,是否16平方以下的电缆保护导体只能选四芯或3加同样截面的1芯?
对于蓄热式氧化炉(如图)的工作原理晚辈比较疑惑:1、是不是炉内达到一定温度时才开始进废气。2、在氧化炉工作时,进气管路和排气管路是不是都和炉膛连通,这样的话我觉得进入炉膛的废气有部分可能没有燃烧直接从排气管路排出?3、氧化炉在工作时需要三个蓄热式轮流进气和排气,请问这是通过什么装置实现的?在此先谢谢给位前辈了:lol[ 本帖最后由 xxcfl 于 2008-9-3 14:26 编辑 ]
电容柜在自动补偿中频炉的无功时,投一只20kar的电容时,会有120A的电流(20kar电容的额定电流是30A左右),不一会微断就跳了。我在八组电容的1、8路各串了一组电抗器,还是要跳微断,但投入两组电容以上的话(电流也只有150A左右),微断就不会跳,好像分流了。有那位高人知道中频炉的补偿方案,怎么解决以上问题,请回答,谢谢!
配电室低压馈线柜的低压出线采用四芯电缆还是五芯电缆是依据什么?那个规范里面有提到。个人猜想是不是跟系统有关系,TN-C采用四芯,TN-S采用五芯还有跟末端负荷有没有关系。
QBT5524-2020水嘴用阀芯
1、启动: 通过进料口放入部分引燃物,引燃后封闭进料口及出灰口 2、投料:待引燃物燃烧约2小时后,在进料口逐步放入待
22500KVA电石炉除尘方案 一、电石炉基本情况
一个老师傅对我说中频炉输出高频电流侧的功率要大于输入三相工频电源侧的功率,并说1500KW中频炉输出功率折算至三相工频电源侧只有960多KW,我听得云遮雾绕,现在只好请各位给我指点一二了.
各位大侠:本人有个小问题 施工中,设计单位建议采用185的单芯电缆,结果我方购买了3*185的3芯电缆.结果设计单位说单芯电缆的"截流量"比3芯电缆的"截流量"大,如果要布放需把3芯电缆的两芯并联才能达到单芯电缆的要求.请问以上说法是否属实?另"截流量"是不是"载流量"?请赐教
300KW一台,200KW一台,中频炉,请问电流是多少,手中没资料,请教了,供电回路中采用单路供电还是混合供电,与车间的其它设备不能供用吗,
现场一台中频炉运行正常,无源滤波器与中频率并联运行三天无任何问题,在第三天中午突然出现中频炉不能启动,经查发现滤波柜只要接入400V系统,用万用表测可控硅B相正半波那个可控硅就出现短路现象,把滤波柜与400V系统断开中频炉工作正常。后本人现场核查只要滤波柜AC200V控制电源接通,可控硅B相正半波即出现短路现象。(控制电源取B相和N相,控制电源经DZ47-63/2C 10A,核查无短路现象)现在还未找到原因,请高手帮忙谢谢!
原设计从配电房到楼层总配电箱是一条5芯电缆(配电房为单独设置建筑),现在公司成本管理部要求改成4芯电缆,请问可以吗?如果在楼层配电总箱就近再接入地网做PE保护线又可否呢?(配电房地网与楼层地网连通情况下);另外,一般工厂车间每平方设计用电量是多少?
请教各位前辈,今天看到一保护厂家的电压切换箱的标准图纸,其中在开口三角电压这块有一实验芯抽取电压,不知道有什么作用?特附上图纸请指教,谢谢!
中频炉原理、故障判断、维护
随着国家对高能耗企业的区别电价的实施,高能耗企业的电价需要增加0。1元以上,因此高能耗企业的节能降耗也就越来越紧迫。而针对电石行业的冶炼炉的低压补偿是一个不错的节能降耗增产的方案,附件为某电石炉的低压动态补偿的方案,希望多交流。