首页 课程 资料 论坛
  • 什么时候用镀锌焊接钢管?

    焊接钢管和镀锌焊接钢管有什么区别?它们都在什么情况下使用。我见DN<50的一般用镀锌焊接钢管,而大于等于50的用焊接钢管,有这个规定吗?

  • 镀锌钢管的防腐处理????

    镀锌钢管(室内非埋地)的防腐处理,以前规范没怎么要求。现在的《2003全国民用建筑工程设计 技术措施 给水排水》P44中提出“明装的热镀锌钢管外应刷银粉或调和漆”各位同行能否解释下这样做的必要性。谢谢!!!!

  • 铜管和镀锌钢管如何连接?

    最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。

  • 大钢管与大混凝土管的抽检?

    刚接手一个市政给水工程,所安装管道均为DN2000的钢管与DN1800钢筋预应力混凝土管,材料由甲方供,请问需不需要进行抽检,怎么样检.新手

  • 请教:一般钢管的耐压问题

    请教:在设计一个给水泵站,由于泵扬程较高,约100m左右,请问在选择钢管的时候,一般的焊接钢管可以吗?一般的焊接钢管耐压多大啊?急啊~~~

  • 请教关于烟囱计算的问题

    各位兄弟请教一下,正在做一个120m烟囱,现有几个问题1.烟囱底部有一烟道,洞口7x5.2上部圆弧1.75,如何考虑筒壁削弱,风压0.6,8度0.2g2.钢筋按径向,环向配置,基础R2处的钢筋按手册计算后,应锚入R2以内多少。3.烟囱图集中基础底板下部加强筋如何考虑,如R3较大,是否仍可按图集设置3.4x3.4钢筋网,还是应该加长此钢筋望不吝指教,多谢。

  • 关于金属烟囱防雷的疑问?

    有个问题请教高手指点 我做了一个40米的金属烟囱,防雷是否还要做避雷针?烟囱可以直接做下引线么?那里能查找到相关得规范?

  • 钢管混凝土拱桥有关论文

    求[4] 钟善桐.钢管混凝土结构.清华大学出版社,2003钢管混凝土力学

  • 【求助】70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?

    70米高烟囱,避雷针用DN50钢管、土建线锤做针头合适吗?

  • 关于钢管混凝土拱桥的问题

    用ANSYS分析的钢管混凝土系杆拱桥,为什么做出来的拱肋内力很小很小啊,高手求救啊,实在不知道怎么继续,是约束的问题还是其他的,我建模采用的钢管混凝土采用双单元,分别赋予其属性

  • 无缝钢管和铝排管哪个好?

    初来乍到,看论坛活跃,所以也斗胆一问,还望各位前辈多多关照.我所在一水产企业,现计划建造万吨冷库及配套速冻车间等,因为之前都是用无缝钢管排管系统,但如今很多厂家上门推销都建议铝排管,所以作为选购方就显得很混乱.不知各位前辈能否帮我列一列这两者的优缺点呢?我翻了很多页论坛,看到有一条关于铝排管的讲述,说铝排管能"保持库内高湿度,减少库内商品干耗",另外的优点还包括节能,节氨等等,那缺点主要在哪呢?在如今钢材价格下跌的时期,无缝钢管造价比铝管更低的情况下,不知各位前辈会如何选择?谢谢各位.

  • 关于钢板、型钢、钢管的标识

    施工中像钢板、型钢、钢管这种材料进场,供应商提供的这些材料进场,如何才能辨别进场的材料和所提供质保书是一致的。这些材料上有无标识能证明材料的供应商单位或某些检测标志有无明确规定。否则供货商提供一些小厂的资料过来也无法识别的出。

  • PCCP管道与钢管如何连接呢?

    小弟刚刚涉足给排水设计,经验不足,目前涉及到PCCP原水管的改迁设计,想请教各位大神,PCCP管道与钢管如何连接呢?非常感谢!!

  • 关于钢管顶管施工的问题

    请问,DN1000的钢管顶管需要用钢筋混凝土套管吗,如果需要,套管一般采用多大的内径?为什么我在规范和网上的施工文件上都没有看到用钢筋混凝土套管?

  • 7500x7500排气烟囱的问题

    今天看了一建筑物(构筑物)7500x7500   高度11层x5600  总高56000    框剪结构  设计人用satwe 计算   本人认为 此为构筑物 且高宽比超限   不能用satwe计算 请问大家,应该如何设计

  • 关于吊顶内穿钢管的讨论

    本人一直认为,具有可燃物的吊顶才穿钢管,一般吊顶难燃PVC管也可使用。但王总宣贯时提到:吊顶内穿钢管,(好像他说公安部有文),另外有以下言论:如果穿PVC管,则认为吊顶有可燃物(公安部那个文也是这样说的),那大于0.8米的要设烟感,且因为层间距只有0.8米,则烟感间距非常小(根据保护范围算),这样成本增加很多,所以吊顶应穿钢管敷设。

  • 钢管混凝土检测结果评定

    钢管混凝土质量检测结果评价,应给出每个受检测区的混凝土密实度类别。混凝土密实度分类应符合下表的规定,并按规定的技术内容划分。

  • 有江苏常熟的钢管行情吗?急呀!

    人现在广东,近期要到江苏常熟管理个项目,哪位朋友能帮忙咨询那边钢管(无缝钢管以及镀锌钢管)的价位(中等质量)的。先谢过啦!

  • 钢管混凝土设计基础专栏

    大家到这里来讨论关于钢管混凝土的设计等问题有什么好的书等可以到这来传啊欢迎大家能支持这项新技术!我先传一些我整理的关于这方面的书籍和论文

  • 请教:钢管混凝土的接触问题!

    各位好,我现在正做钢管混凝土N型节点的滞回曲线分析,但是其中的接触设置弹出如下错误: *** WARNING *** CP = 1626.984 TIME= 12:38:16 All selected contact pairs are initially open. Rigid body motion can occur. You may use auto CNOF/ICONT by setting KEYOPT(5) to close small gaps.现在不知道CNOF/ICONT该怎么设置。我的钢管是shell181单元,管厚6mm;混凝土取solid65单元。接触单元分别是170和174单元。现在的情况是混凝土的外表面离钢管轴线是3mm,不知道这样对不对?那CNOF/ICONT又如何设置?