首页 课程 资料 论坛
  • 锅炉房电器设计怎么画呀?

    谁有锅炉房电器设计简单的图纸,我想看看,我刚刚学不太会。

  • 求助:关于锅炉房的设计问题

    技术措施中要求排烟管"在烟气容易积聚的地方,应设防爆装置”,一般是不是指水平管段上?如果设置了防爆门,按技术措施8。3。8。4要求,直径不应小于DN200。并且应将其引至室外安全地点,这个是不是必须的?,我看一个项目,设了防爆膜,但并没有引出室外,也过关啊。技术措施8。3。8。1要求防爆膜板前的短管长度不应大于10倍直径,这个短管长度是不是指防爆膜至锅炉间的管道长度?技术措施8。3。8。6要求防爆门前的短管宜垂直布置,是不是指防爆门应安装在垂直管道上? 技术措施8。3。7。6-7,要求燃气锅炉水平烟道宜坡向锅炉,又说在烟道的最低点要设水封,那水平烟道的最低点不就是接锅炉处吗,是不是可以不用设水封,而直接将冷凝水排向锅炉?以上问题,请兄弟们帮忙,我是个菜鸟啊。

  • 锅炉房的设计该怎么取费呢?

    单位要做一个锅炉房,2台6吨的热水锅炉和2台2吨的蒸汽锅炉,都是燃煤的,大家谁知道设计费该怎么收?按道理应该是按照投资取得,可是他的炉子太小了,造价好像也没多少钱,大家谁做过类似的,收多少设计费合适?

  • 【求助】室内锅炉房烟囱做法

    【求助】室内锅炉房烟囱做法

    燃气锅炉房位于地下一层,它的烟囱从地下一层向上升,在室内贴着裙房的外墙一直升到屋顶,我想问一下,1.烟囱的耐火砖外面还用做隔热措施吗?还是直接抹灰?2.烟囱升到屋面板(标高23.1m)以上多高?1.5m够不够?3.出屋面部分还用耐火砖吗?一般的砖或者砌块行不行?4.室内部分柱子裸露与烟道内部,用不用刷一道耐火防锈漆?5.最上面的排烟口需要用百叶吗?请大家帮帮忙 谢谢啦~ 如果有相关图集 麻烦告诉我一声 我找了好久

  • 锅炉房燃气供气系统设计

    知识点:锅炉房燃气供气系统

  • 地下锅炉房排风如何设计?

    高层地下锅炉房,规范要求平时按6次排风,事故排风按12次,那平时排风跟事故排风是否要分开设置?就是设两套排风系统?请教各位!谢谢

  • 跪求!!!锅炉房设计(电气、热控)

    这几天接受一个3x20t链条炉锅炉房,控制采用手动(不使用dcs),第一次作,很多不懂,请高手指点,跪求完整的电气、热控图纸!最急迫求以下图纸:1、电气、热控完整卷册目录2、电气联锁(引风、鼓风、炉排)3、3台给水泵联锁(两用一备)4、锅炉二次、除氧二次5、完整热控图纸

  • 锅炉房事故排风如何设计?

    一个独立的燃油锅炉房,三面有别的建筑,187平米,4米高,如何设计事故排风?是不是要那种在墙上的小风机就行了?要多大风量的风机呢?有没有计算公式、图纸之类的供我参考呢?谢谢~

  • 谁见过没有烟囱的锅炉房?

    我是设计院的,有一个海边的住宅小区工程,都是高层和别墅,可是甲方要用燃煤锅炉房做热源,上两台8吨锅炉,但是烟囱很碍眼,而且污染高层住户,好像有一种没有烟囱的锅炉,谁见过?指点指点。

  • 锅炉房施工组织设计,2008

    土建部分:钢筋砼框架、设备基础、通廊、水池、钢筋砼烟囱。制安部分:采暖、给排水、电气安装等项目。钢筋砼烟囱采用液压滑升模板的施工方法。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-24 08:40 编辑 ]

  • 锅炉房设计规范(GB50041-2008)

    锅炉房设计规范(GB50041-2008)需要的下载

  • 求助各位大神,暖通锅炉房的设计问题。。

    各位大神,小妹初次接触暖通锅炉房的设计,有好多问题不明白,想问一下锅炉房设计规范中锅炉与墙的净距要求必须满足吗,锅炉与墙之间的距离要求也适用于锅炉和柱子之间吗,还有锅炉的烟风管道都需要计算哪些内容啊,需要像水力管道计算水力平衡那样计算阻力平衡吗,锅炉的台数很多的情况下,该怎样布置烟风管道啊,十台以上的锅炉,几台共用一根烟道比较好啊。另外参照哪本书学习烟风系统比较好啊,求大家赐教,小妹先谢过了,土木币不多,都给大家了,求大家帮帮忙。。

  • 锅炉房设计手册,有这本书吗?

    考试手册参考资料:锅炉房设计手册 中国建筑工业出版社 2000年 有这本书吗?有没有搞错?书店没有,大学图书馆没有,网上没有。

  • 急请前辈赐教锅炉房自控设计

    前两天单位接了一个40吨链条炉的施工图设计,对于初出茅庐的我来说锅炉控制方面一团糟,不知道从哪入手,不知哪为前辈做过类似的工程,可否耐心赐教一下,最好有相关的图纸,小女子不甚感激.

  • 求助:关于电锅炉房设计的一些问题

    《技术措施》公式8.12.5的T(蓄热时间)是什么意思?怎么定?《技术措施》公式8.12.6的△t在直供式和蓄热水跟供热水分开的情况下最大取多少?

  • 锅炉房设计规范GB50041-92

    锅炉房设计规范GB50041-92 第9.1.6条 锅炉房应装设供经济核算所需的计量仪表:一、蒸汽量指示和积算;二、过热蒸汽温度记录;三、供热量积算;四、煤、油或燃气的总耗量;五、原水总耗量;六、凝结水回收量;七、热水系统补给水量;八、总电耗量。第9.1.7条 锅炉房必须装设表明下列情况的报警信号:一、锅筒水位过低和过高;二、锅筒出口蒸汽压力过高;三、省煤器出口水温过高;四、热水锅炉出口水温过高;五、过热蒸汽温度过低和过高;六、连续给水调节系统给水泵故障停运;七.炉排故障停转;八、燃油、燃气和煤粉锅炉的风机故障停运;九、燃油、燃气和煤粉锅炉熄火;十、燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位,油温过低和过高;十一、燃气锅炉燃烧器前燃气干管压力过高和过低;十二、竖井磨煤机竖井出口和风扇磨煤机分离器出口气、粉混合物的温度过高;十三、煤粉锅炉炉膛负压过低和过高;十四、热水系统的循环水泵故障停运;十五、热交换器出水温度过高;十六、热水系统中高位膨胀水箱位过低和蒸汽、氮气加压膨胀水箱的压力、水位过低和过高;十七、除氧水箱水位过低和过高;十八、自动保护装置动作;十九、燃气调压间、

  • 关于油锅炉房的消防设计问题

    有个二级丙类厂房的一层辟了一间约50平米的房间作为油锅炉房,请问,在设计这个油锅炉房时需要注意点什么?尤其是关于消防上的。谢谢!

  • 燃烧两种气体的锅炉房怎么设计?

    请问专家,有这样两种气体,一种热值是4200大卡的焦炉煤气,还有一种是化工用焦炉煤气制甲醇的释放气,热值是2300大卡,现在用这两种燃气制作锅炉产生蒸汽,请问是两种气体先混合成一种气体由一根管送入锅炉燃烧器呢?还是这两种气体各走各的在燃烧器处混合呢?

  • 2008锅炉房设计规范 4/5

    http://www.tmjob.cn/?fromuid=73610http://www.tmjob.cn/attachment.php?aid=20834&k=f83cf876bbab06f1d034ce3514fa2edd&t=1228213743

点击加载更多