首页 课程 资料 论坛
  • 发一组钢构厂房倒塌图片,请大家分析原因

    发一组钢构厂房倒塌图片,请大家分析原因

    我看原帖参与分析讨论的不少,但是我觉得分析得并不合理。只要是倒塌了,就说安装顺序、支撑、揽风绳之类的原因,门式刚架安装并不复杂,这些问题施工人员都会注意到的。 从下面的图中可以看出,柱顶均安装了刚性系杆,并且梁间还有檩条固定(第一张图有显示),基本已形成一个刚性整体。请大家注意最后一张图,我个人觉得问题应该就在这里。从最后一张图片分析,我认为导致倒塌的最主要原因应该是没有加垫铁。大家知道,钢柱与砼基础之间一般留有50mm后浇层,而锚栓只计算抗拉强度,不做抗剪和稳定性验算。规范规定锚栓不能承受剪力(美国规范允许锚栓受剪),剪力由柱脚板和砼的摩擦力来承受,如果磨擦力不够要加抗剪键。旧版《门规》中规定柱脚标高用垫铁调整,而《门规》中柱脚标高的调整增加用螺母调整的作法,但是却没有强调要及时加垫铁。用螺母调整虽然调整方便,省工省料,但是很容易造成因锚栓失稳而倒塌。 以上是我的一些个人见解,大家一起来动动脑筋吧,都来说说自己的看法,深度剖析下这个事故,我们得从别人惨痛的

  • 120mX24m钢构厂房施工图

    图纸简介: 120米长,24米宽,带5t航车钢结构厂房施工图,有基础图。 投稿网友: jiaoyuanke 上传时间: 2013-08-28

  • 钢构厂房照明系统的安装

    新接手一厂房安装工程,电气设计照明系统用桥架在C型钢檩上吊挂,但钢构设计严禁有任何载荷,设计院又不给变更设计,求教各位师傅该如何施工

  • 关于钢构厂房防雷接地问题

    请教大家一钢构厂房,利用基础内所有钢筋做接地极在厂房四周大于3米的地方还用打一圈扁钢吗?这圈环形扁钢做的有必要没有? 规格40X5的。

  • 入门级-钢构厂房施工图

    图纸简介: 入门级-钢构厂房施工图(1. 本工程采用两跨两坡门式轻钢结构,跨度51m,柱距7、8、9.4m,檐高9m,建筑面积为4743m2。) 投稿网友: bergee1 上传时间: 2013-09-09

  • 单层工业厂房涉及的钢构问题

    有急事,需了解单层钢构工业厂房的相关知识。 一般的单层工业厂房安装会涉及哪些问题啊(从基础到完成完成、安全等),对施工、设计方面有哪些需要注意的地方,以及一些基本指标(比如材料型号、尺寸、排水等)。越详细越好。 多谢多谢。

  • 钢构厂房的日常维护和保养要点

    在钢结构厂房的使用中,合理的进行维护和保养,可以有效的延长厂房的使用寿命。钢构厂房的日常维护和保养要点:1、在钢结构厂房安装好之后,对于业主来讲,不可以私自更改其结构,不可以拆卸任何的螺栓等部件,不可以增加或减少隔墙,如果需要更改什么部位的话必须和厂商协商一下,由厂商来判断能不能更改。钢结构在使用了3年左右后必须要用油漆保养一次,从而给建筑与美观与安全性。钢结构厂房是有钢结构部件所连接的,所以在使用电器设备,比如电线什么的应用线槽线管隔离,以免发生触电事故。2、钢结构厂房一定要定期进行清洁喝保养,正常情况下的话需要一年进行一次检查维护。钢结构厂房外墙清洗时需要注意不要有乱现象,不能使用钢丝球,板刷等有研磨的洗洁产品,用洁净水时应该从上到下冲洗。钢结构厂房上有树枝、树叶等类似物体应要及时清理掉,以免积压下造成不必要的麻烦。钢结构厂房金属板表面如有损坏要及时修补以免日晒雨淋腐蚀金属板面。如有需要采用全部涂刷高弹性纳米材料,用于保护金属屋面板,并起到有效的隔热防水作用,节约室内空调能源。钢结构厂房的保养和维护对于钢结构的使用寿命有很大的联系,因此,业主

  • 甲类厂房验收图片,申请加精,呵呵

    甲类厂房验收图片,申请加精,呵呵

    去年做的一个甲类厂房,今年验收了,其中有不少的东东,给论坛的朋友一起分享。这个工程总计算面积7000多平方,其中大约1500个平方的甲类厂房,一个危险品仓库,也属于甲类。先从室外来。这是防爆路灯,右面是作为甲类厂房的副栋,左面是本栋,属于丙类,正面看到的有两个窗户的是个连廊。路灯为防爆路灯。

  • 关于高大钢构厂房灯具安装问题

    有一钢构厂房,跨度22m,长60余m,高度22m,有行车,类别应是丁戊类,请教各位见过或做过此类工程的,采用何种灯具,灯具具体怎么安装比较合适?我想金卤灯在两侧墙或柱上安装两排,屋面吊设部分灯具,如何?

  • 现有的钢构厂房追加雨篷,我要怎么办呢?

    现有的钢构厂房追加雨篷,我要怎么办呢?是不是把厂房的钢构再输入一遍,原来的数据没有,只有图纸。有没有简单的计算方法?求教

  • 请教钢构厂房热传导系数

    【求教】最近公司新上马了一个项目,厂房车间时钢结构的,围护结构是两层0.6mm厚的镀锌铝板中间夹100mm厚度的岩棉毡,岩棉毡具体看上去挺松散的,不是那种特密实的毡子,请教下这种围护结构的热传导系数是多少呢?

  • 【施工图片】厂房施工全程直播

    【施工图片】厂房施工全程直播

    项目介绍:富通住电光纤(杭州)有限公司系全球500强企业日本住友电气工业株式会社与中国富通集团公司共同投资成立的中日合资企业。公司总投资额4950万美元。坐落于浙江省杭州富阳市,项目用地5.93公顷(89亩),建筑总面积17320平米。项目总投资7450万美元,建成年产500万芯公里光纤预制棒和300万芯公里光纤生产线。本工程建筑面积13846.5m2,基底占地面积4508.06m2,层数:二~四层,结构类型:钢筋混凝土框架结构。建筑高度 :30.900 。从场地原址原貌到基础、主体、砌筑、抹灰、外墙涂料及门窗安装等等,全面展现了一栋厂房的全过程,笔者精心选取了将近140张施工现场写真,希望对各位网友有帮助。1-厂房原址原貌.JPG

  • 某工程钢构施工现场图片

    某工程钢构施工现场图片

    某工程钢构施工现场图片,拍摄地点洛阳,所用工具为coolpad F2 .

  • 收集:门式钢结构厂房图片

    收集:门式钢结构厂房图片

    收集:门式钢结构厂房图片

  • 钢构厂房大项目寻求报价帮助

    1.地区:上海市,2.2栋96*112米,底层5米,总高14米的二层钢构厂房,3.钢构:Q345,用钢量:主钢4077吨,C型钢245吨,楼层板35000平方米,彩钢板13260平方米,4.土建:C30矼12868立方米,磨板23436平方米,钢筋1370吨,砌砖墙3672立方米,土方工程25984立方米,铝窗3046平方米,楼梯扶手950米,地坪找平和防水17904平方米以上工程量,该工程估算价格要多少?

  • 工业厂房中防暴墙的图片

    工业厂房中防暴墙的图片

    由于内部比较黑暗,只有外部的图片,没有窗户的那部分就是防暴墙。

  • 标准18米跨度钢构厂房造价

    请问各位高手我们公司要建设一栋双跨18米X2的厂房.计划外墙用砖混,中柱混凝土,屋面结构全钢,用于纺织,有消防要求,大约造价为多少.谢谢

  • 钢结构厂房图片的可观性

    在网上看过不少有关钢结构厂房的图片,外形美观,看起来坚固,现在很多建筑物、住宅都采用钢结构,因为钢结构有它自身的优点,作为住宅用的材料,它比一般的建筑材料要牢固一些,在建筑厂房或住宅的时候,要先规划好各方面,有一个清晰的钢结构厂房图纸,这样施工也有目的性,最好是把钢结构厂房的图纸可实施性达到最好。

  • 某厂房通风空调现场图片,欢迎讨论!

    某厂房通风空调现场图片,欢迎讨论!

    本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-20 11:34 编辑 这是一组厂房通风空调现场图片,不知做的是否规范?欢迎各位大侠讨论!

  • 14米的单层钢构厂房灯具如何布置、选型?

    这是一个生产重钢的钢结构厂房,长330米,宽72米,高14米,三跨,每跨24米,所以灯不能放在柱上,因有吊车灯具只能悬于11米处,不知这样的厂房该取多大照度,选用金卤灯还是高压汞灯?另外,关于防雷我算的 n=0。013 小于0。06 不做防雷,但我发现这里很多相似高度的建筑都有防雷,有些迷惑,请啻教