首页 课程 资料 论坛
  • 该变形缝还需要什么处理吗?

    该变形缝还需要什么处理吗?

    之前在上面刷了一层水泥,都脱落了,还需要什么处理吗?

  • 变形缝装置-----安装指南

    首先对槽口进行处理,以符合安装要求,然后根据设计要求,依次进行阻火带、止水带安装、变形缝配件位置放样、铝合金基座框架安装、滑杆安装、面板安装、缝隙处理。 一、预留槽口 1.根据所选用的变形缝装置的型号,规格预留相应尺寸的安装槽口,并确保槽口的平直度。 2.正确的槽口是确保安装效果和安装效率的前提,对于未符合要求的槽口需要进行处理,如多余部分切凿掉; 缺少部分进行修补,过深过宽部分需要植入金属骨架进行加固。 二、安装产品 1.根据所选型号以缝口中心为基点,按照图纸设计向两侧放样,以确定变形缝安置的安装位置。

  • 关于行车楼面变形缝的处理

    关于行车楼面变形缝的处理

    有座物流公司的几层仓库,楼面要分缝,缝宽度为170mm(按抗震要求设置),由于要行货车,为了行车顺畅,出了一个方案,大家看下如下的方案是否可行,又有什么缺点,可作什么改进呢?其中N1~N6为通长的钢板,N7为锚固钢筋,希望大家发表一下意见!

  • [讨论]泳池下的变形缝怎么处理?

    地下室顶板已施工完成,现在要在顶板的伸缩缝上做一个泳池,请教这个伸缩缝要怎么处理?(朋友问的问题,结构设计的变形缝位置刚好在其上是原来甲方要做泳池的位置)

  • 关于立面变形缝嵌缝如何处理?

    目前我在施工的大型水池中间变形缝位置,立面设计要求采用密封油膏进行嵌缝,但是施工过程立面嵌缝会在材料自重及温度影响下,立面材料容易脱落,请问各位同仁有什么好的施工措施?谢谢!

  • 求助有关变形缝施工的问题!!!

    目前正在做两栋楼之间100MM的变形缝,采用金属盖板对外墙面变形缝进行处理。可是变形缝两侧两栋楼同一水平面位置均有一空调板,两空调板距离刚好为100MM,即变形缝宽度。那位大大做过类似变形缝,就分享一下经验吧。主要考虑既要经济也要具有良好效果。先在此谢过。

  • 变形缝盖板---技术要求

    关于变形缝的技术资料

  • 带变形缝的结构怎么建模?

    对于超长结构,当设置变形缝后,在建模时是不是也要分成单独的两个或者多个部分来分别计算呢?如果是分开计算,那基础呢? 联合部分是不是要手算?还有一个问题,如果是分开建模,那梁柱又要自己重新手工归并了吧或者还是有其他建模方法,请各位达人不吝赐教。谢谢

  • 变形缝处建筑表皮怎么处理?

    变形缝处建筑表皮怎么处理?

    变形缝处有分隔柱距有隐框玻璃幕墙的建筑表皮怎么处理? (需要另一种处理方法 )

  • 砖砌体水池的变形缝间距

    本帖最后由 sxxjanimi 于 2013-10-16 18:48 编辑 砖砌体敞口水池,长 30m,宽20m,深2m,池壁为实心机制页岩砖370厚,底板为钢筋混凝土厚200mm,构造柱每隔3m设置,七度地区。请教这种水池的池壁和底板变形缝间距各应为多少?

  • 变形缝2侧框架基础怎么算?

    两个由变形缝连接的地上4层框架结构,算基础时,是否把这2个框架建成多塔结构,再计算出柱底内力算基础?哪位高手,不吝赐教,多谢了

  • 04CJ01-1 、2、3和14J936变形缝图集

    04CJ01-1 、2、3和14J936变形缝图集。

  • 老房装修之变形缝的做法

    房屋建筑中,伸缩缝是考虑建筑物过长,当温度变化时埋设在土内墙基础或柱下条形基础或箱型基础等下部结构受温度变形的影响小,这样上部结构下面部分受约束影响较上面的大,因而当温度变化时将可能导致上部结构的裂缝,设置伸缩缝可确保首要受力构件不致因温度应力损坏。那么变形缝做法是什么呢?带我们来了解一下吧。 1、墙体变形缝

  • 混凝土挡墙变形缝漏水怎么处理

    混凝土挡墙变形缝漏水怎么处理

    青储窖(玉米青储密封发酵)混凝土挡墙4米高,长时间存放玉米秸秆等青储饲料会有液体(腐蚀性)流出,图纸没有要求预埋止水带,要求沥青麻绳填塞,可是做出来效果很不理想,求助各位大神们~~有什么好的办法能止水没有~~~

  • 这样的建筑设变形缝怎么建模呢

    这样的建筑设变形缝怎么建模呢

    问大家一个问题,如下的建筑在两侧设变形缝,PM建模的时候是是整体建模呢还是各幢分开建模

  • 变形缝的防火阀该如何设置?

    建筑设计防火规范GB 50016--2006:10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越防火分隔处的变形缝两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95:8.5.3 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管道应设防火阀: 1 管道穿越防火分区处。 2 穿越通风、空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处。 3 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

点击加载更多

墙体变形缝

墙体变形缝专题,为您提供墙体变形缝相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与墙体变形缝 相关的专业交流讨论,更多墙体变形缝相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

钢筋混凝土的发展

幕墙变形缝图集