  • 地下室底板和外墙变形缝的防水收头?

    本帖最后由 dengken205 于 2017-7-6 00:48 编辑 地下室底板外墙上设置了变形缝。那么底板和外墙外防水卷材,在变形缝这个位置怎么收头?变形缝本来就只有30mm 防水卷材怎么在缝的位置收呢?

  • 地下室工程防水变形缝比较常见的做法

    图纸简介: 该图纸为地下室工程防水变形缝比较常见的做法,图纸内容主要包含:底板,顶板、立墙,平直缝,阶梯缝,企口缝等构造大样。 投稿网友: hdeternal1 上传时间: 2014-05-15 <

  • 11ZJ311地下室防水图集(1).pdf

    11ZJ311地下室防水图集(1).pdf

  • 地下室外墙变形缝处防水处理

    地下室外墙变形缝处防水处理

    地下室外墙过长或上部结构变化较大时,在地下室外墙某段做了变形缝,对于变形缝处的防水处理,《地下工程防水技术规范》GB50108-2001中规定,对于变形缝处必须做中埋式止水带防水。如果我剪力墙在端部做暗柱的话,暗柱的箍筋就与中埋式止水带位置冲突。那么这时暗柱的箍筋改如何处理?详见附图暗柱的配筋这个处理不知道行不行?这样的话,箍筋就是断开的,在柱截面中部向柱里弯折进去15d。这样的话暗柱的箍筋就不是封闭的了。不知道大家都是怎么处理变形缝处的钢筋的?见暗柱箍筋详图:

  • 地下室变形缝的施工问题请教!

    地下室设置温度变形缝。缝宽30mm。问题是,施工后混凝土的收缩,至少会导致缝宽大于50mm(具体和缝的距离有关),这个时候的变形,还只是混凝土的干缩变形。还没有涉及到混凝土随着温度的变形问题。这样就是使得为了适应温度变形的30mm缝,实际上成为了50mm缝。在适应温度变形之前,变形缝的止水带什么的都已经提前达到极限了,这样如果继续温度变形导致缝宽增加时,止水带无法正常工作。那么在施工的时候,怎么才能避免这种情况的发生呢?提前预估干缩变形,把变形缝宽预留到只有10mm???假如混凝土没有那么大的干缩变形,只留10mm又不好施工,至少连中埋式止水带的环都有20~30mm了。请大家一起讨论一下!谢谢!

  • 地下室楼面变形缝节点详图.rar

    地下室楼面变形缝节点详图.rar

  • 地下室结构变形缝漏水求解方案

    请求专家帮帮我出出漏水方案,这里具体情况是:主楼与地下室车库连通口部位变形缝处,由于施工中采用的橡胶制水带质量差,现在一个连通口字形四面漏水,恳请专家指点解决方案.

  • 2011版地下室防水图集(CAD图集)

    图纸简介: 图纸内容包括:地下室疏水层平面布置图 ,地下室疏水排水剖面示意图 ,防排结合构造图基坑(或桩承台)、疏排水通管道断面图,地下室深基坑抽、排水预埋井构造大样 ,地下室外防外涂防水构造图 ,地下室外防内涂防水构造图(II级设防) ,地下室外防内贴防水构造图(I级设防) ,地下室外防外涂防水构造图(II级设防),地下室外防外涂防水构造图(I级设防) 等。 投稿网友:

  • 求助关于地下室防水防潮

    请问各位大哥大姐有没有关于地下室防水防潮方面的资料啊现在有些楼盘,特别到了梅雨季节,地下室的管道上都是水滴,差不多都快成了水帘洞了,可以从哪些方面来防水防潮。

  • 关于地下室底板防水疑问

    目前高层地下室底板均采取不同要求的防水设计(伐板基础),一般是在防水砼施工前需要做复合卷材防水,常见的图集为中南标05ZJ311-28-2大样。关于底板防水卷材施工时,有没有必要在基础梁、承台内做防水卷材,请高手指点,或则发图片。谢谢!

  • 地下室有防水层楼、地面楼、地面变形缝节点.rar

    地下室有防水层楼、地面楼、地面变形缝节点.rar

  • 2011中南标图集11ZJ311+地下室防水

    论文简介:这是2011年的中南图集,以前98的不能用咯。还没有电子版的注意咯~!“11ZJ001+建筑构造用料做法”这个文件大了,请私M我发邮件吧 投稿网友:koweek 上传时间: 2013-03-06

  • 关于地下室防水新概念(结合产品图集)

    关于地下室防水新概念(结合产品图集)

    上海某公司运用专利产品-塑料夹层板,提出了在地下建筑中采用“结构自防水为主、塑料夹层板滤水”的防排结合的理念,近几年已经较广泛的应用在住宅、车库、公建等建筑类型中,提高了工程质量,同时大大降低了工程造价,而且较好的实现了防水规范中提到的几点要求:(1)结构自防水为主(2)防排结合(3)与建筑物同寿命以下是关于该公司产品应用的图集资料,供广大建筑师朋友参考。

  • 地下室外墙处变形缝是不是可取消?

    一项目,2层地下室+3层裙房+26层塔楼,裙楼与塔楼间设有变形缝.但基础没有设变形缝.后在甲方要求下,在裙房和塔楼之间设有后浇带(楼层里的变形缝仍然存在)。 现在设计人员认为在地下室外墙处变形缝仍要设,而甲方认为外墙处的变形缝可不设。 我自己的想法是: 因为基础没设缝,此变形缝应不是沉降变形缝;如是温度变形缝,地下室外墙应该受温度影响比较小,再加上后来设了后浇带,缓和了混凝土的收缩应力。 我认为地下室外墙就没必要再设变形缝了. 大家能否说说,我的想法对吗,或者是其他的一些观点,请指教,谢谢!

  • -3层地下室如何处理防水问题

    某个商业楼有三层地下室,均再自然地面以下,北面、东面、西面已经回填完毕,除了南面因要往南再接现在还没有动,做了护坡,未回填,因现在不知道什么时候再往南施工,所以一直没有动,现在地下水和生活用水一直再渗,而且水量很大,再-3层底板处做了一道1M多高的挡土墙,现在再坑底用了好多个潜水泵抽水,每年抽水费用近20W,-1层仍旧有人办公,层高均3.3M,目前想考虑个措施,保证水不能淹没到-1层,用什么办法处理,而且不想投入费用太大,因为还要考虑以后接楼问题,-3层长度为55M,-2层长度为80M,-1层长度为80M,-2和-1层都已经用轻质墙封闭。

  • 关于地下室开挖防水问题处理

    关于地下室开挖防水问题处理

    别墅已经建成,业主说庭院有点小,想外扩,外扩尺寸2600*3600.想请教一下,(1)外墙与底板的防水怎么做?(2)装饰公司建议做两层底板,先浇一层300厚的,再浇一层150厚的,中间做卷材防水。这样会不会对砼的粘结有害?(不考虑浪费问题)(3)新增外墙与原有外墙连接处怎么处理防水问题?在线等~~~请高手指教~~~~

  • 地下室防水设计的几点意见1

    地下室防水设计的几点意见1前言 地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。 概念设计乃设计的基本原则,忽视概念或概念设计错误,后面的设计、施工及至使用、维修就会变得复杂、混乱,一不顺则百不顺。 构造设计包括主体防水及节点防水。主体防水又分为结构自防水和附加防水。结构自防水是必须采用的;附加防水按工程的防水等级选用,附加防水也称“其他防水层”,以柔性外防水为主。节点防水主要包括施工缝,后浇带、变形缝、穿墙管线、柱顶防水等,设计说明中的“构造作法”不能代替构造节点。节点防水也称“细部构造防水”,可按工程的防水等级和实际情况选用不同的防水措施。 1概念设计 1.l设计责任 结构自防水及后浇带、变形缝的位置,主要是由结构专业设计;主体附加防水及节点防水主要由建筑专业设计;其他专业配合建筑及结构专业设计。应当指出的是,对防水节点的设计,结构专业也可参加设计,比如后浇带。但后浇带的防水构造设计,结构专业的规范仍沿用几十年前的作法,已十分滞后。许多版本的结构工程师一级注册考试复习教程中,对地下防水设计大多也只

  • 关于地下室防水设计的几点建议

    本帖最后由 无间道 于 2014-2-12 15:30 编辑 前言地下室防水设计的内容,可粗略分为概念设计与构造设计。  • 关于地下室独立基础防水问题

    关于地下室独立基础防水问题

    这个是地下室基础形式,请问独立基础这块要用防水卷材包贴吗,例如砖胎模那里,和独立基础底部?