~因为框架车间旁边接个排架车间,所以甲方要求都是用女儿墙!框架坡屋面外围用女儿墙围起来后,排水怎么处理啊 ~~请教各位大师@[ 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-14 14:00 编辑 ]
屋面必须做排水天沟吗,因为实际工程中有好多没见有天沟,排水怎么组织的?平屋顶排水天沟很多是在天沟宽度内去掉保温层,利用保温层的高差实现的,但对于节能设计来说,相当于多了天狗宽度的一道冷桥,这样合理吗?期盼您指点一二
今日遇到一框架结构,不知该如何处理求高人指点。。
关于SATWE的坡屋面建模方法,哪位大侠能详细给说明一下?坡屋面是不是要新建一层能,有的说需要增加一层200mm的层,还有边梁的荷载怎么考虑啊?
本人做一个框架结构的四坡屋面,按PKPM2005建模,坡屋面采用的钢筋砼三角架的形式。怎么转化为PK看见两根斜梁?并且用sat或tat分析报错
《屋面工程技术规范》GB50345-2004 中规定屋面天沟纵坡不应小于1%《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003 中规定屋面天沟纵坡不宜小于0.3%到底以哪个规范为准,很多审图的要求1%,可是在有规范明文规定可以放宽的情况下,不是应该放宽吗?在压型钢板的建筑图集中又有规定钢天沟纵坡宜0.5%在《现行建筑设计规范图说》-屋面工程防水构造设计图说中还有规定:卷才防水1%,自防水0.3%,块料防水0.5%个人觉得后两个文件虽然不是规范,但规定合理很多,想想混凝土天沟小于1%的坡度根本控制不了,很容易积水。钢天沟阻力小,天沟漏不漏水取决于焊接好不好,而且0.5%的坡度也能够控制,焊接不好的化就算5%的纵坡一样漏水。不知大家的想法怎样,有谁能找出支持0.5%和0.3%纵坡的规范依据。
本帖最后由 pizibudongai 于 2013-11-26 22:49 编辑 用黄圈圈起来的那个墙怎么用折断线打断了,这是什么意思呢??
坡屋面房屋有关构造详图,有多个造型的配筋详图,有较高的借鉴意义
这样的弧形屋面pk建模的时候还是直接建梁下沉节点么?可是这个弧度要怎么建出来??
请各位帮我画一下这张图的屋面防雷图。我将非常感谢!!!
剪重比抗震规范第5.2.5条明确要求了楼层剪重比。 F控制剪重比,是要求结构承担足够的地震作用,设计时不能小于规范的要求。 F剪重比是反映地震作用大小的重要指标,它可以由“有效质量系数”来控制,当“有效质量系数”大于90%时,可以认为地震作用满足规范要求,此时,再考察结构的剪重比是否合适,否则应修改结构布置、增加结构刚度,使计算的剪重比能自然满足规范要求。 F“有效质量系数”与“振型数”有关,如果“有效质量系数”不满足90%,则可以通过增加振型数来满足。有效质量系数概念来源:WILSON E.L. 教授曾经提出振型有效质量系数的概念用于判断参与振型数足够与否,并将其用于ETABS程序,他的方法是基于刚性楼板假定的,不适用于一般结构。 方法发展: 现在不少结构因其复杂性需要考虑楼板的弹性变形,因此需要一种更为一般的方法,不但能够适用于刚性楼板,也应该能够适用于弹性楼板。出于这个目的,我们从结构变形能的角度对此问题进行了研究,提出了一个通用方法来计算各地震方向的有效质量系数,这个新方法已经实现于TAT
一个别墅。整个屋面雨水面积才150m2 由于坡屋面造型,天沟转弯且厂。建筑作了8个排水落水管。天沟找坡为0.01.请问各位是不是如果按建筑布置方法。落水管是不是太多了。怎么解决呢 ?
坡屋面按平板输入,但老虎窗不知道怎么办了!还有局部突出的楼层也不知道怎么处理了,请各位大侠指点
在PKPM新天地07年2期上有篇文章关于坡屋面的,作者采用了按平顶和采用虚梁短柱节点升高建的模,我自己比较了下 ,但是计算的结果好像不像作者那么正却,带虚梁的坡屋面层计算感觉明显不对,不知道哪位同仁能否一起研究下
一般建坡屋面都是按层高的一半,荷载适当增大,想问一下各位:坡屋面层高取一半,阁楼层的门窗洞口高度超高问题怎么解决?建模到梁底?还是有其他方法?请赐教
急求坡屋面2层砖混结构怎么计算??坡屋面有2.1M高,第一层有3.6M第2层有3M[ 本帖最后由 ttlovebb 于 2008-7-30 09:05 编辑 ]
请教各位大哥们.第一次作坡屋面的建筑.不知道坡屋面检修孔如何设置.我在图集中也找不到.是我的图集不全还是什么问题.请教哪位高手,指点一下图集号或给小弟我一个坡屋面检修孔的详图.在这先谢谢了
我做的一个四层的框架结构,屋面局部又坡屋面,屋脊标高比平屋面高5.5米。在刚性板的假定下,考虑偶然偏心地震作用,我计算下来发现坡屋面那个标准层的位移比大于结构规范限制1.5了,达到2.0左右,其他楼层都满足规范要求,请问给位,在这种情况下,应该怎么调整?
如下图1中的坡屋面,与墙交接的地方要不要建条梁,只建左右和下方三段梁有没关系,上方一定要建的话,是在墙里面建个折的圈梁,还是里墙一段距离(就是说跟墙交接处的屋面板是悬挑的),如果在墙中建圈梁的话,就出现图2中折圈梁穿越楼层梁的情况,这样要不要紧,请教大家都是怎么做的
我是新手,正处在大虾所说的多看多做的阶段,看得多了,脑袋就迷糊了,不得以,向各位大虾请教.上海93定额中说了: 1.屋面板接水平投影面积计算,无挑檐的,算至外墙外围,有挑檐的,算到挑檐的外沿并乘以1.05; 2.突出墙外的挑檐,按其水平投影面积计算,套雨篷定额,若竖直部分超过400,超过部分按垂直投影面积计算,另外套用栏板定额.那么,问题来了, 突出墙外的天沟(有不超过400的竖直部分,但厚度不一样)应该怎么计算呢?是按第一条并入屋面板计算呢?还是按第二条计算,套雨篷定额?我看到有人按体积计算,套零星钢砼定额,可以这样算吗? 另: 轻集拌混凝土天沟找坡层可以套用珍珠岩保温层定额吗?还是套用混凝土找平层定额?谢谢大家!