哪位仁兄有屋面保温\外墙保温图集05J3-1?请上传一份.电子信箱chuyongmeng178@163.com。急需!谢谢!!
现在很多厂房用这种结构对于这个结构建模及计算,偶还是有很多疑问先说说自己已经发现的问题:1.建模在sts门式钢架利建,不知道可不可以?2.此结构是排架结构,地圈梁和中间圈梁要不要建模?3.建模时候,抗风柱要建吗?在门式钢架第三步里-抗风柱计算和绘图里,点取抗风柱,偶怎么点也点不上,不知道怎么回事!请高手们指教!建议斑竹就这个结构,给个详细的讲解!
05G516轻型屋面钢天窗架
大神帮忙啊!
钢木屋架图集还允许用吗?学校里面的礼堂或者食堂,建设方为减少造价,要求用钢木屋架,是不是只能用钢屋架了,钢木屋架的图集还是1977年的
在做一个钢屋面厂房防雷,在设计引下线时,我们画了个大样,表明钢柱通过25mm的电线连到钢屋面(上螺丝固定)。但钢构的施工说,这样穿25mm电线到钢屋面、上螺丝 ,会有洞(上螺丝的洞),怕会漏水,要我们想个方法。请教各位做设计、做施工的朋友,这种情况怎么处理比较好,谢谢!
第一张
图纸简介: 图纸为某设计人员整理之屋面详图构造图集,各种屋面构造做法详图,内容包括:屋面变形缝、抗震缝,上人孔,出屋面烟囱,女儿墙及泛水,屋面旗杆栏杆及拉索座,通风道出屋面等。 投稿网友: iico2114 上传时间: 2014-
问一下,钢屋面做节能选的是那个材料,我选的是聚苯板,但是审图意见说燃烧等级是B2,要做阻燃设计,并征的消防同意才能做,我晕啦??
3连跨,每跨24米,混凝土柱,钢屋面大家帮忙看看模型有什么问题还有不知道混凝土柱子如何计算、出图,请大虾们帮帮忙
一办公楼,建筑在屋面设计局部为网架,跨度约12米。本人在注册再教育培训时,上课老师讲:目前设计院一般网架外包给网架公司设计,网架公司反馈给设计院支座反力和连接节点,用于主体结构设计。查北京市结构措施:有结构外包(如预应力,钢结构等)的情况。问同仁:如遇到这种情况是否按以上方法处理?本人一般钢结构没问题,但网架没有研究过,不会设计网架。单位也没有网架专用设计软件。也不明白:这种小跨度钢结构屋面为何采用网架,H型钢完全能办到的功能,却要一般用于体育馆和公共建筑的网架来执行?
图纸很完整,希望对大家会有帮助[ 本帖最后由 amy220115 于 2009-4-3 17:27 编辑 ]
急啊,原图集86D468已过期,审图的要我改,可我手上没有资料啊!
图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用! 我认为图集《钢吊车梁》(SG520)要慎用计算的部分断面偏小,主要有下面两个原因: 1、图集《钢吊车梁》(SG520-1)中有 单梁吊车 的吊车梁,该部分没有考虑吊车的横向水平力。根据荷载规范,或者凭我们的生活经验,吊车葫芦带动吊重做横向移能的力是不能忽略的。而是要考虑葫芦重量和吊重,即便认为葫芦重量小,可以忽略,最少最少也考虑吊重的横向力! 2、 没有考虑缓冲器的压缩值。我们知道,吊车厂家给出的吊车宽度是量到缓冲器的最外边,当两台吊车处于一起时,缓冲器是会被压缩的,压缩值根据吊车不同而不同,一般在150到250mm之间,也就是两台相邻吊车的实际轮距要比按图计算的小300到500mm,这可不是个小数字!
目前碰到个全钢结构工程,屋面放太阳能光伏发电板,荷载为0.2kn/m2,基本风压0.4,雪荷载0.4。那么刚架和檩条设计时候活荷载取多少? 刚架取(0.4 0.2)?檩条取(0.5 0.2)?这样理解对吗? 求大神们解惑。
河南12YJ5-1平屋面 高清图集
钢吊车梁图集