计算管段的冷水流量公式为G=Q/1.163(t1-t2)Q-为计算管段的空调冷负荷t1-t2为供回水温差请问这个公式计算出来的流量G的单位是m3/h,还是L/S
现行给排水规范,屋面雨水流量计算时未考虑屋面坡度的影响,老规范有k1值,当坡度大于2。5%时K1=1.5~2.0,是否现规范不考虑了?现设计一大坡屋面建筑,急!盼各位大侠给一个答复,谢谢!
各位大虾,小女子初来乍到,我想知道中水流量(L/S设计秒流量)计算的具体方法,请各位不吝赐教,先谢谢各位了!在线等~~~~谢谢!
大家可以看一下 希望对大家有帮助
现有一个输水工程 拟从水库中取水 水库在高处 比输水管道末端高约50米 管道全长约4公里 拟采用800钢管 请问一下 这个输水量究竟有多少 流速有多大 好像计算软件不能用 请高手解答一下
EXCLE表格
建水规范GB50015—2003(2009年版)中4.4排水管道水力计算中:4.4.1 小区生活排水系统排水定额宜为其对应的生活给水系统用水定额的85%~95%。小区生活排水系统小时变化系数应与其相应的生活给水系统小时变化系数相同,按本规范第3.1.2条和第3.1.3条确定。4.4.2 公共建筑生活排水定额和小时变化系数应于公共建筑生活给水用水定额和小时变化系数相同按本规范第3.1.10条规定确定。4.4.3居住小区内生活排水的设计流量应按住宅生活排水最大小时流量与公共建筑生活排水最大小时流量之和确定。我对上述3条的理解为:第4.4.1条中,根据引用的3.1.2条(居住小区的居民生活用水量)和3.1.3条(居住小区内的公共建筑用水量),可以理解为“小区生活排水系统”包括:“居住小区居民生活排水”和“居住小区内公共建筑排水量”,也就是说,小区居民最大时用水为A,小区内有医院、幼儿园等公共建筑最大时用水为B,根据第4.4.3条规定,排水的设计流量为(A+B)×(85%~95%);如果非小区内公共建筑医院、幼儿园
第一次来到这里,有一个关于循环泵的问题求助各位大侠:我们公司的锅炉房有3台循环泵,两台55千瓦的,一台37千瓦的,请问如何计算每小时的水流量,或者说,如何计算小区在供暖季应该开几台循环泵?感谢大家~
暴雨强度及雨水流量计算程序(全国) upload/forum/20031119232220.zip
最全最实用的管道流量计算表
暴雨强度及雨水流量计算公式
见图:
小弟在做一条宽70m的公路,两侧都设有排水沟,但有一段3km没有地方排水,只能设蒸发池,请问蒸发池的大小,和一个月内流入的水量怎么计算,请大家指教一下,该社多大的
关于雨水流量计算,考试教材第二册中介绍了2中计算方法:1、面积叠加法即:Q=(FA+FB+FC)q(径流系数取1),此时q对应的降雨历时取三块面积中达到设计断面最大的时间。2、流量叠加法Q=FA*q1+FB*q2+FC*q3,q所对应的降雨历时分别对应各汇水面积达到设计断面的的时间。2012年版的绿皮书(冯翠敏)上关于雨水计算均采用面积叠加法,但是考试教材中说面积叠加法适合规划设计,流量叠加法适合工程设计。那么按理考试中应该按流量叠加法计算了。这么理解的话冯翠敏的绿皮书关于雨水的计算采用面积叠加法应该是错误的了。。。。求高手解答。考试的时候雨水流量计算到底按面积叠加还是流量叠加???
各位大虾,小女子初来乍到,我想知道中水流量(m3/h设计秒流量)计算的具体方法,请各位不吝赐教,先谢谢各位了!在线等~~~~谢谢!
关于自动喷水灭火系统设计流量问题,大多数设计人员选用流量都是选30L/s,可由于考虑喷头与梁之间的间距等原因,喷头之间的间距在各工程中也是多种多样的,而且最不利喷头的工作压力取值不同,也会造成计算出的喷头流量是多种多样的。依规范,系统的设计流量应该是作用面积内全部喷头按逐点计算法,现就不同喷头间距情况下自喷系统的流量计算进行比较。这次计算参数如下,中危险等级1级,作用面积160平米,最不利点喷头压力为5米,喷头布置为正方形。分别取喷头间距为2.4m、2.6m、2.8m、3.0m、3.2m、3.4m,计算详细结果见附件2.4m 流量(37.1L/s)2.6m 流量(30.7L/s)2.8m 流量(31.2L/s)3.0m 流量(31.5L/s)3.2m 流量(18.6L/s)3.4m 流量(18.9L/s)说明:其中间距2.6米时,流量较小是由于作用面积内喷头数量不同。实际工程中取
U型渠计算的
河道大坝上面有多个闸门,如何计算单个闸门流量及开启多个闸门的总流量.开启多个闸门是不是对单个闸门有影响。一般多个闸门的开启方式是什么?一个一个开,每个闸门的开启高度是否一样,还是同时开启一个高度..