首页 课程 资料 论坛
  • 排水管道布置与敷设要求

    排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。要求:管线最短、水力条件好1、排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。2、排水管应以最短距离通向室外。3、排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。4、卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。5、横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。6、排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。7、排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护 不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管 道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。8、最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点

  • 暖沟内可以敷设排水管道吗

    有一改造项目教学楼,无地下室,首层有暖沟,现有排水管道不想埋地了,敷设在暖沟内与采暖管道平行,这样可行吗?请大家发表意见并说明理由,最好出自规范

  • 排水管道的布置与敷设的要求说明

  • 商业一层排水管道的敷设

    1.一般的商住楼,一二层为商业网点,三层以上为住宅,商业网点只有一层有卫生间,此处排水干管敷设的深度一般为多少?按室外的埋设深度按坡度进来就行,还是敷设的浅一点到外墙处往下翻出户?

  • 室内排水管道敷设注意点

    管道工程师建筑设备的一个主要而且是重要的工程,必须由专业的技术人员来完成,一定要掌握各个环节的技术要点和要求,合理得布置和敷设。那么一些注意点我们不得不提一下。一、给水管道的布置1、引入管:从配水平衡和供水

  • 有关室内垫层敷设排水管道的问题!加急!!

    最近刚接到一个工程:一层架空,二层以上设有卫生间,排水横支管不能在楼板下(室外防冻)要做在室内垫层,卫生间设有四个蹲便,对面有两个小便器一个地漏,请问各位大虾垫层要多厚,谢谢!

  • 大家来讨论下给排水管道敷设问题

    设计人员应改变上一层的卫生间管道在下一层楼板顶安装的旧做法;倡导本层的管道在本层敷设的原则(规范) :1) 卫生间统一做成下沉式卫生间,按过去的老做法把下水管道统一布置在地坑内;2) 卫生间地板面不下沉,而使用后出水式坐便器,地漏采用侧墙式,洗脸盆、浴缸等排水管道在地面以上敷设并与立管相接,厨房取消地漏或用侧墙式地漏,把洗菜池的排水管放在地面以上接入立管,这样做可以使下水管道每层水平分隔开,如有漏水则不影响下层住户,检修时也可以独户进行。另外,设计时尽量把排水管立管设于建筑物内墙阴角,有条件的最好在卫生间内设置管道井。这样做可以使室内卫生间、厨房水平与竖向均没有明管,空间宽敞、洁净,把污染源———污水隔绝在外,避免由于管道频繁穿越楼板引起上下层漏水的现象。

  • 建筑给排水管道敷设问题

    给排水立管的敷设 1)立管安装在厨房、卫生间的墙角处。在以往的住宅设计中较多采用这种敷设方式,施工方便,但明露管道有碍居室美观,住户在二次装修时大多会用轻质材料将其隐藏起来。管道明装在室内时,应不影响厨房、卫生间各卫生设备功能的使用。 2)立管敷设在管道井内。这种方式居室洁净美观,但管道井占用了卫生间的面积,且管道施工、维修较困难。卫生间设立集中管道井,把给水管、排水管等管道都集中在管道井里布置,这是现代住宅厨房卫生间居住文明的重要体现。 给水支管敷设 1)一般住宅给水支管管径de≤40mm或dn≤32mm,小管径的塑料给水管呈弯曲状态,且热稳定性差,故住宅给水支管提倡采用埋墙暗设。 2)支管设在砖墙

  • 室外给排水管道什么时候需要架空敷设?

    请教下各位,总图室外给排水管道什么时候需要架空敷设?具体是得根据哪个规范来设计?据说环保部门为防止企业偷排放污水,现在要求工厂污水管道走架空敷设,在出厂那边集中排放,方便检测,可之前只做过埋地敷设,请教下有没有做过架空敷设的同学,求指点迷津下~谢谢

  • 室内排水管道系统的布置和敷设要求

    室内排水管道系统的布置和敷设要求

    1、器具排水管:只连接一个卫生器具的排水管。(1)器具排水管上应设有水封装置,以防止排水管道中的有害气体进入室内,水封有S型、P型存水弯及水封盒、水封井等。(2)器具排水管与排水横支管连接时,宜采用450三通或900斜三通。2、排水横支管:连接二个或二个以上器具排水支管的水平排水管。(1)排水横支管可沿墙敷设在地板上,也可用间距为1~1.5m的吊环悬吊在地板上,底层的横支管宜埋地敷设。(2)排水横支管不宜穿过沉降缝、伸缩缝、烟道和风道。(3)排水管道容易渗漏和产

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?

  • 排水管道的防护措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。

  • 关于市政排水管道的问题

    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦

  • 关于排水管道的几点疑问

    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?

  • 松软地基中如何敷设给排水管道

    设计中遇到一别墅区,建在有大量有鱼塘的基地,鱼塘回填后,地基基本上是泥浆,局部给排水管道要从其中穿过,采用何种较为经济的措施,才能保证管道安全.

  • 关于排水管道敷设在绿化带下的利弊

    最近做的项目业主要求把排水管道敷设在绿化带下。2.5m的机非分割绿化带,不管是管道离路缘石的净距要求或者管道离乔灌木的净距要求,都不能达标。但是管道不在车行道下,对行车的舒适度有很大的提高。如何权衡,放绿化带下不太符合规范要求。还有排水管道离路缘石的净距要求,到底是基于什么原因来考虑的!

  • 浅谈建筑给排水管道敷设问题

排水管道敷设专题,为您提供排水管道敷设相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与排水管道敷设 相关的专业交流讨论,更多排水管道敷设相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

酒店房间用品

豪华总统套房