  • 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈

    GA 304-2001硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈

  • 埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中的若干问题

    本文介绍了埋地硬聚氯乙烯排水管道设计施工中涉及的主要问题,并提出了具体意见,供设计施工参考。 关键词: 硬聚氯乙烯 排水管道 概述 硬聚氯乙烯(PVC-U)管具有重量轻、强度高、耐腐蚀、管壁光滑水力阻力系数小、施工安装方便及水密性能好等特点。用于埋地排水管道不仅施工速度快、周期短,还能更好地适应管道的不均匀沉降,使用寿命可达50年以上。国外在排水管道中早已广泛使用。我国由于适合埋地排水管道特点的,以承受外压荷载为主的PVC-U管材开发较晚,因此其在排水工程中的应用滞后于建筑排水和城镇给水工程中的应用。90年代初期,国内相继生产出PVC-U双壁波纹管、加筋管和肋式卷绕管等特殊型式的异形管材,管材价格较普通直壁管大幅下降,使PVC-U管在排水工程中的推广应用成为可能。基于上述情况,天津市政工程研究院、上海市政工程研究院,自1992年起先后对PVC-U管用于埋地排水管道工程涉及的应用技术进行了系统地试验研究。对各种管材的性能,埋地工作的特性,管道的设计施工和工程实验进行了系统的研究探索,为PVC-U管在排水工程中的应用提供了科学的依据,并编制了相应的地方标准供遵循和参照。近几年PVC-U

  • 求助:关于硬聚氯乙烯排水管安装

    工地上的硬聚氯乙烯排水管的管材和三通不是同一个厂家生产的,是不是能用在工程上?验收有什么问题?规范上好像没有强制要求。那位大侠能给我一些依据啊? 先谢谢了 !

  • 硬聚氯乙烯加筋室外排水管道工程设计通用图

    硬聚氯乙烯加筋室外排水管道工程设计通用图

    硬聚氯乙烯(UPVC)加筋室外排水管道工程设计通用图版主加分不???

  • 《室外埋地硬聚氯乙烯排水管道安装图》2001浙s9

    《室外埋地硬聚氯乙烯排水管道安装图》2001浙s9,网上找不到这本图集,需要的同行比较多,所以本人就拍了照片,简单的制作成PDF格式,供大家参考学习。[ 本帖最后由 gxbxinyu 于 2009-5-9 09:20 编辑 ]

  • 硬聚氯乙烯加筋管室外排水管道工程施工及验收技术规程

    硬聚氯乙烯(UPVC)加筋管室外排水管道工程施工及验收技术规程,试行稿。

  • GA 304-2001 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈

    GA 304-2001 硬聚氯乙烯建筑排水管道阻火圈[ 本帖最后由 csccbjs 于 2011-3-10 17:22 编辑 ]

  • 硬聚氯乙烯排水管技术规程中的一点不解?

    规程中3.1.9条:排水立管“仅”设伸顶通气管时,最低横支管与立管连接处至排出管管底的街垂直距离h,不得小于表3.1.9中数值:如建筑物层数为7-12层时,h值为1.20米。那么如果设了“专用通气立管”呢?该h值是否可以减少很多???

  • 求:埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程

    现在我们院设计一条市政道路的排水管用的是UPVC管,但是,我的手头上没有埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程,哪位大哥有,帮帮忙啊

  • 关于排水管道的几点疑问

    1.卫生间排水立管(UPVC、柔性抗震铸铁管)在穿楼板时需要不需要设置穿墙套管?套管有没有防水要求?2.如设置了套管,还需要不需要安装伸缩节?3.柔性抗震铸铁管需要不需要设置阻火圈?

  • 排水管道如何消除“冒臭味”

    请教各位老师,我们的办公楼高80米21层,排水管道未设立辅助排气管道。现在出高楼层放水时处于低楼层的大便器都咕噜的响,地漏都能自动鼓起来(地漏都已改成P型弯不锈钢地漏冒且经常灌水),有何办法解决呢?

  • 排水管道的防护措施是啥?

    GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、饮食业厨房的主副食操作烹调备餐的上方。当受条件限制不能避免时,应采取防护措施” 文中的防护措施是怎么做的哦 。。俺看条文解释中也没有说。。所以拜请诸位大大帮帮忙 解答一下。。。。小弟分少就不献丑了。。谢谢。。

  • 关于市政排水管道的问题

    现在手里有一个项目,河北某县级市的2公里的道路排水,甲方仅提供了带状地形图,我们加上谷歌卫星地图,就这些资料。怎么做?1、现在各个县城开始做排水管道,但是没有规划,缺少参考。2、污水处理厂方位还没确定。3、雨水汇水面积,按最小计算,管径也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,没经验。请各位高手指点一下,问题怎么解决,主要是雨水汇水面积到底怎么确定。谢谢各位啦

  • 浙S5-94 硬聚氯乙烯排水管

    浙S5-94 硬聚氯乙烯排水管

    浙S5-94 硬聚氯乙烯排水管

  • 请教建筑排水用硬聚氯乙烯管道最小坡度问题

    各位高手,我在《建筑排水用硬聚氯乙烯内螺旋管管道工程技术规程》里看见硬氯乙烯排水横管最小坡度DN110为0.012,而《建筑排水用硬聚氯乙烯管道工程技术规程》里规定DN110最小坡度为0.004。请教各位高手你们都采用哪个标准?

  • 室外排水硬聚氯乙烯管道安装.pdf

    室外排水硬聚氯乙烯管道安装.pdf

  • 7排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装N72H

    7排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装N72H

点击加载更多

硬聚氯乙烯排水管道

硬聚氯乙烯排水管道专题,为您提供硬聚氯乙烯排水管道相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与硬聚氯乙烯排水管道 相关的专业交流讨论,更多硬聚氯乙烯排水管道相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

卧室套间设计

室外排水管道材料