先简明说下工程概况:项目区计划实施管灌工程,水源为深井水,灌溉面积800亩。首先从深井水抽水至前池,再提水至山顶新建蓄水池(高度80米),从蓄水池铺设管道至田间,并设置相应分水口,接软管,利用自压输水灌溉,最低处离山顶水池70米。请各位同仁帮忙设计下:1、如何配泵。 2、各级管道直径及压力如何确定。 3、计算沿程损失用什么公式。在此先谢谢大家!
一个小农水项目,用泵房将水抽到山上蓄水池,那么从泵房到蓄水池这段输水该用什么材质的管道呢?是钢管还是PE管呢?是不是管道都要埋设在地下呢?如果要埋在地下,那么埋设深度是多少啊?如果可以放在地面之上,是不是要设置镇墩和支墩,该如何设置?请大虾们不吝赐教!!!
论文简介:福州市首次把城市外围的温泉水引入市区,本文简要介绍长距离温泉输水管道设计中一些做法。 投稿网友:newstar0115 上传时间: 2013-10-15
你好,我是新手,第一次做水厂设计,请问怎么计算管道承压能力。根据各节点的地面高程及各管段的水头损失值,依据水压力线标高与自由水头,选择供水管道承压标准。
DN800黄河原水输水管道1.1km,设计含沙量50kg/m3,常规的排气阀因泥沙的堵塞问题不能采用,请求高手帮助,如何解决排气问题?
长距离输水管道输水,长约9公里,7公里处有一座山,高程与送水泵站高差30米,水泵高程如何确定,水锤如何验算。望各位发表高见
厂区原来使用一条DN500的输水管道,现在增加了一条DN800的输水管道,准备两条一块使用,请问这样对于运行成本(主要是电费)有怎样的影响,请具体解答,谢谢
我刚买了台人民水泵场生产的自吸清水泵ZDB-65(最大流量3.5立方米/秒,最高扬程65m)用来做实验,管路不长,只在泵出口装了一个阀门用来调节流量,吸水管没装阀门,连接好管路后试运行,发现泵出口内螺丝与外螺丝管件相接处漏水,用生化带包缠后不太漏了。不过管中始终有气泡,水不能满管,且压力忽高忽低,不知是什么原因?是水泵的问题,还是我设计的管路问题,请高手指教,谢了
2.某原水工程设计水量2800m?/h,输水管道方案采用两
前一阵子做了一个18公里长的输水管道,是从标高273m的高位水池向地面标高168m电厂供水。由于高差达105米,所以一关闸停水管道后部的静压就特别大,造成了好几次爆管。不知有没有能降低静压的好办法。比如采用减压阀,是放在输水管中部好还是放在后部好。多谢指教。
输水管道,玻璃钢管,有一段需走河道,河道无明水,但地下水位较高,管沟深2.6-3m,地下水位在地面下0.5m,该采取什么样的排水措施,请大家指教!
阀门井的作用是当输水管道出现故障时检修时 用来关闭管道时用。这时就用两种情况:1.当管道没有支管时此时本人认为管道设置阀门井的作用只是用来截断管道。当管道某处发生故障需要维修时,用来截断管道,使管道的泄水时间及管道的泄水长度减少。本人认为此时阀门井的设置可以参考手册上阀门井的设置距离,但是最终要的是根据泄水井或者排泥井来设置阀门井,即在排泥井两边约500米的位置,设置一个阀门井,这样就可以满足当某处管道损坏时,可以关闭排泥井两边的阀门井以实现这段管道排水。2.当管道有支管时个人认为在顺水流方向的两个支管上面设置阀门井即可,没有必要再主管、及两个分支管上全部设置阀门井。3、泄水阀或排泥井的设置泄水阀的主要作用是用来泄水,本人自己的理解是泄水阀和排泥管井没有什么区别,就看泄水阀的作用是什么,可以用来排泥,也可以泄水兼顾排泥。很多书上只说泄水阀的直径根据计算来决定,本人通过查找资料,泄水阀的直径根据水力学短管出流来进行计算。
比如抽水泵房的有两台泵机,出水管有两条,出来之后合并为一根管道,那么单根管道的管径大小是怎么确定的呢?比如,两根管径是300mm的,合并为单管难道就是600mm吗?
如题,在设计到管道需要明敷的时候,我是选择钢管,刷防锈漆,如果我采用PE管,应当采用什么方式连接呢,为了避免太阳直接照射引起的接口处漏水,是不是不宜采用热熔连接,而采用法兰呢。另外,在埋地敷设的时候,哪种管道在滑坡地震地区相对要好些?
华中版模拟题第一天专业知识上午第二题当管网无调节构筑物时,清水输水管道设计流量应按()确定?A平均日平均时用水量 B最高日平均使用水量 C最高日最高时用水量 D最高日设计用水量加水厂自用水量如果是按清水池算,应该加上水厂自用水,输水管道也应加自用水。答案是c,不解。请高手解答
现在在管材选择阶段,想先估算一个土建和安装费用,这个怎么估算呢?因为口径比较大,以前没有做过这么大口径的工程,所以没有可以参考的。
请问:PE150的管道要对PE250和PR200DE的两条管道供水,还要保证后两条管道的压力为0.4MP,能行吗?如果行,PE150上的压力和流量应为多大,需选用什么样的水泵?有计算更好了,谢谢!
亲们,请教已通水运行七年的输水管道,全长47公里,DN2000预应力混凝土管,如何验收啊,苦于做验收方案.....谢谢....